Коcтяныч написал :
Подскажите пожалуйста, надо ли ставить отдельный двухполюсный автомат на теплый пол, если на терморегуляторе стоит выключатель этого пола, разрывающий только фазу? И куда подсоединять (надо вообще?) землю, если на терморегуляторе нет под нее клеммы? Спасибо!
Да, пол мощностью 900 ватт.
Да, надо. И УЗО надо - тогда автомат можно и однополюсный. Провод РЕ от щитка и экран нагревательного провода, при отсутствии клеммы на регуляторе, соединяются отдельной клеммой в монтажной коробке. Кабеля будет достаточно сечением 1,5 квадрата, а номинал автомата поставьте 10А.