Аватар пользователя
Коcтяныч

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Зеленоград

Сообщений: 97

23.03.2007 в 11:21:51

Линию до щитка хотел взять от одной из самых ненагруженных розеток. Медь 3*2,5.
Поставлю УЗО, после него два двухполюсных автомата на 10А и 16А.

0
Аватар пользователя
DrNotebook

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 235

26.04.2013 в 14:11:23

avmal написал : Да, надо. И УЗО надо - тогда автомат можно и однополюсный.

avmal, подскажите пожалуйста, зачем нужен именно двухполюсный автомат? В случае КЗ где-нибудь в другом месте на N может появится фаза, а так мы ходим по этому полу, то может шандарахнуть?

0
Аватар пользователя
KSM_EL

Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

26.04.2013 в 21:39:46

DrNotebook написал : avmal, подскажите пожалуйста, зачем нужен именно двухполюсный автомат? В случае КЗ где-нибудь в другом месте на N может появится фаза, а так мы ходим по этому полу, то может шандарахнуть?

да ну, просто перестраховка.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.04.2013 в 23:09:05

DrNotebook написал : avmal, подскажите пожалуйста, зачем нужен именно двухполюсный автомат?

Потому, что подключение ТП стационарное и в случае повреждения можно повреждённую линию отключить от сети, отключив оба рабочих провода.

0
Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

16.09.2016 в 09:52:24

Уважаемые, подскажите делаю разводку питания теплых полов в квартире. Всего семь контуров. На щиток приходит соот-но семь кабелей. Планирую ставить четыре автомата (в зависимости как использоваться полы будут - один больше, другой меньше). Здесь же в щитке ставить УЗО на теплые полы. Достаточно ли будет одного УЗО на все контуры? И здесь же в щиток вывожу один кабель от стиральной машины, и один кабель от водонагревательного болера. На них тоже вроде как нужно УЗО ставить. Можно ли на всю указанную нагрузку повесить на одно УЗО на вводе в щиток, а на каждый отдельный нагрузочный кабель вешать автомат? Буду признателен за советы.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.09.2016 в 10:42:45

LegoFF, на водонагреватель лучше свою линию, сначала 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 10мА - водонагреватель ( какая мощность-то?) Стиралку можно завести под какое-нибудь 30мА УЗО. Теплые полы наверное можно попытаться завести под одно УЗО, но возможную установку 2-го УЗО на теплые полы надо учесть. И отдельной группой))) 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 30мА - нужное количество 2Р (1Р+N) АВ соответствующего номинала на каждую линию теплого пола ( см. инструкцию к теплым полам). Все остальные варианты будут компромиссными, то есть хуже.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.09.2016 в 12:22:38

LegoFF написал: Планирую ставить четыре автомата (в зависимости как использоваться полы будут - один больше, другой меньше).

Один больше, один меньше это в том случае, если кабели питающие будут разных сечений. И что мешает поставить автомат на каждую линию?

0
Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

19.09.2016 в 13:01:53

avmal написал:

LegoFF написал: Планирую ставить четыре автомата (в зависимости как использоваться полы будут - один больше, другой меньше).

Один больше, один меньше это в том случае, если кабели питающие будут разных сечений. И что мешает поставить автомат на каждую линию?

avmal, что значит, если кабели разных сечений? имхо разницы нет, какого сечения кабель подведен к автомату - 1,5 или 1,0 кв.мм. Почему решил повесить две линии на один автомат: в одном помещении два контура. Один будет использоваться постоянно в период межсезонья (там где постоянно люди ходят), второй в исключительных случаях. Для уменьшения затрат на сам автомат, и место в щитке. В случае замыкания автомат отключит, но это не более двух контуров.

0
Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

19.09.2016 в 13:19:23

SB3 написал: LegoFF, на водонагреватель лучше свою линию, сначала 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 10мА - водонагреватель ( какая мощность-то?) Стиралку можно завести под какое-нибудь 30мА УЗО. Теплые полы наверное можно попытаться завести под одно УЗО, но возможную установку 2-го УЗО на теплые полы надо учесть. И отдельной группой))) 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 30мА - нужное количество 2Р (1Р+N) АВ соответствующего номинала на каждую линию теплого пола ( см. инструкцию к теплым полам). Все остальные варианты будут компромиссными, то есть хуже.

SB3, 1. водонагреватель накопительный 50-80 литров, они все как правило 2 кВт.

  1. на стиралку отдельное УЗО, или можно повесить на УЗО теплых полов? Или все таки лучше отдельно автомат + УЗО, как на водонагреватель. И можно ли на стиральную машину ставить дифавтомат вместо автомат+УЗО?
  2. Зачем на теплые полы второе УЗО, поясните пожалуйста.
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2016 в 14:51:21

LegoFF написал: avmal, что значит, если кабели разных сечений? имхо разницы нет, какого сечения кабель подведен к автомату - 1,5 или 1,0 кв.мм. Почему решил повесить две линии на один автомат: в одном помещении два контура.

Разница есть, во-первых, - жилу менее 1,5 вы не имеете права использовать для групповой линии, а во-вторых, будь хоть одна линия 3х1,5, хоть десять линий 3х1,5 на одном автомате, но номинал автомата должен быть 10А ( для ТП пойдёт со скрипом и 16А ), ну, и, в-третьих, при повреждении одного из контуров, отключать придётся и второй - это вам не из розетки накрывшийся утюг выдернуть ...

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.09.2016 в 18:01:08

LegoFF, 1. Ну 2кВт так 2 - сначала 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 10мА - водонагреватель

  1. На такое кол-во теплых полов стиралку лучше не вешать,если есть особое желание 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 10мА - стиралка. Если нет - можете повесить на 30мА УЗО розеток с/у или коридора к примеру. Гораздо лучше сделать отдельный слив - не в ванну).
  2. Второе УЗО на теплые полы - может утечка при вашем количестве, мощности теплых полов будет нормальной, но суммарно превысит порог срабатывания 30мА УЗО, а может и не превысит - просто поимейте в виду запас по месту в щитке.
0
Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

19.09.2016 в 21:14:07

avmal написал:

LegoFF написал: avmal, что значит, если кабели разных сечений? имхо разницы нет, какого сечения кабель подведен к автомату - 1,5 или 1,0 кв.мм. Почему решил повесить две линии на один автомат: в одном помещении два контура.

Разница есть, во-первых, - жилу менее 1,5 вы не имеете права использовать для групповой линии, а во-вторых, будь хоть одна линия 3х1,5, хоть десять линий 3х1,5 на одном автомате, но номинал автомата должен быть 10А ( для ТП пойдёт со скрипом и 16А ), ну, и, в-третьих, при повреждении одного из контуров, отключать придётся и второй - это вам не из розетки накрывшийся утюг выдернуть ...

avmal, поясните пожалуйста почему автомат должен быть не менее 10А? если к примеру, я стелю теплый пол в ванную (площадь 1,5 кв м), длина провода 10 метров и мощность 197 Вт (при 230 В), то вешая его на один автомат достаточно будет поставить номинал, ну пусть 6А. В рабочем режиме его выбивать не будет. При КЗ он сработает. Чего я не понимаю?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.09.2016 в 21:29:40

LegoFF, "не менее 10А" - авмал не писал)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2016 в 23:04:20

LegoFF написал: avmal, поясните пожалуйста почему автомат должен быть не менее 10А? если к примеру, я стелю теплый пол в ванную (площадь 1,5 кв м), длина провода 10 метров и мощность 197 Вт (при 230 В), то вешая его на один автомат достаточно будет поставить номинал, ну пусть 6А. В рабочем режиме его выбивать не будет. При КЗ он сработает. Чего я не понимаю?

Вы не понимаете того, что групповой автомат ставится для защиты групповой линии, а не потребителя и автомат с номиналом 10А, гарантированно защищающий как по перегрузке, так и по КЗ, стоит дешевле, чем автомат 6А. К тому же, нагрузка может оказаться индуктивной и при включении автомат с заниженным номиналом может банально отрабатывать ... Вам это надо?

0
Аватар пользователя
LegoFF

Местный

Регистрация: 21.10.2013

Минск

Сообщений: 27

20.09.2016 в 00:10:08

avmal , вы вроде как рекомендовали ставить по автомату на каждую линию? Если ставить один автомат, и к нему подключать несколько контуров, то разумеется номинал автомата нужно рассчитать исходя из суммарной максимальной мощности всех контуров. И разумеется один автомат дешевле двух, я изначально это условие включил. Тут то все понятно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу