23.03.2007 в 10:37:29
Да, он самый.
23.03.2007 в 10:42:59
Коcтяныч
Проверяйте, сколько жил в "холодном" проводе. Сильно удивлюсь, если там не окажется PE.
23.03.2007 в 10:48:17
Проверю, спасибо!!! Небольшой щиток поставлю с автоматом и УЗО. А можно ли от этого минищитка запитать через эти автомат и УЗО стиралку? Она будет полновстраиваемая там же, на кухне?
23.03.2007 в 11:03:28
Коcтяныч написал : через эти автомат и УЗО стиралку
Общее УЗО - да, автомат - не стоит. Лучше два автомата после УЗО 25..40А/30мА: на 6..10А для ТП и на 10..16А для СМ. (Можно УЗО на 10мА, но у некоторых СМ ток утечки при включении может быть велик.) Если розетка СМ будет труднодоступна, то на неё тоже нужен двухполюсный автомат.
Линия до щитка отдельная 3*2.5 медью?
23.03.2007 в 11:21:51
Линию до щитка хотел взять от одной из самых ненагруженных розеток. Медь 3*2,5.
Поставлю УЗО, после него два двухполюсных автомата на 10А и 16А.
26.04.2013 в 14:11:23
avmal написал : Да, надо. И УЗО надо - тогда автомат можно и однополюсный.
avmal, подскажите пожалуйста, зачем нужен именно двухполюсный автомат? В случае КЗ где-нибудь в другом месте на N может появится фаза, а так мы ходим по этому полу, то может шандарахнуть?
26.04.2013 в 21:39:46
DrNotebook написал : avmal, подскажите пожалуйста, зачем нужен именно двухполюсный автомат? В случае КЗ где-нибудь в другом месте на N может появится фаза, а так мы ходим по этому полу, то может шандарахнуть?
да ну, просто перестраховка.
26.04.2013 в 23:09:05
DrNotebook написал : avmal, подскажите пожалуйста, зачем нужен именно двухполюсный автомат?
Потому, что подключение ТП стационарное и в случае повреждения можно повреждённую линию отключить от сети, отключив оба рабочих провода.
16.09.2016 в 09:52:24
Уважаемые, подскажите делаю разводку питания теплых полов в квартире. Всего семь контуров. На щиток приходит соот-но семь кабелей. Планирую ставить четыре автомата (в зависимости как использоваться полы будут - один больше, другой меньше). Здесь же в щитке ставить УЗО на теплые полы. Достаточно ли будет одного УЗО на все контуры? И здесь же в щиток вывожу один кабель от стиральной машины, и один кабель от водонагревательного болера. На них тоже вроде как нужно УЗО ставить. Можно ли на всю указанную нагрузку повесить на одно УЗО на вводе в щиток, а на каждый отдельный нагрузочный кабель вешать автомат? Буду признателен за советы.
16.09.2016 в 10:42:45
LegoFF, на водонагреватель лучше свою линию, сначала 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 10мА - водонагреватель ( какая мощность-то?) Стиралку можно завести под какое-нибудь 30мА УЗО. Теплые полы наверное можно попытаться завести под одно УЗО, но возможную установку 2-го УЗО на теплые полы надо учесть. И отдельной группой))) 2Р (1Р+N) АВ - УЗО 30мА - нужное количество 2Р (1Р+N) АВ соответствующего номинала на каждую линию теплого пола ( см. инструкцию к теплым полам). Все остальные варианты будут компромиссными, то есть хуже.
16.09.2016 в 12:22:38
LegoFF написал: Планирую ставить четыре автомата (в зависимости как использоваться полы будут - один больше, другой меньше).
Один больше, один меньше это в том случае, если кабели питающие будут разных сечений. И что мешает поставить автомат на каждую линию?