"VAN"
Новичок

Регистрация: 02.11.2006

Кишинёв

Сообщений: 65

03.05.2007 в 17:37:52

Есть два автомата С16, у одного номинальная отключающая способность 3000А., у второго 6000А. При к.з. какой должен сработать раньше?

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.05.2007 в 18:05:32

теоритически, если верить каталогу шнайдера, то 3000А, но желательно чтоб и номиналы разные были (В16 С25)

0
lev125
lev125
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

03.05.2007 в 18:28:43

VAN написал : у одного номинальная отключающая способность 3000А., у второго 6000А.

А вы случаем ничего не путаете? Вообще-то 3000 и 6000А обозначают номинальный условный ток КЗ. Важнейший параметр, характеризующий, прежде всего, качество изделия. Так что правильно было бы спросить: какой автомат быстрее сдохнет? Отвечу: 3000А

0
"VAN"
Новичок

Регистрация: 02.11.2006

Кишинёв

Сообщений: 65

03.05.2007 в 19:58:29

Термин "номинальная отключающая способность" я взял из каталога "SIEMENS" правда не первой свежести. Может перевод не того. Насчет качества - что то больно градация частая. Почему не проще: качественный - некачественный. Да и зачем покупать на 3000 если он быстрее здохнет? Этот вопрос я копаю давно, но никак немогу найти тот алгоритм, при котором эти буковки и всякие странные циферки на автоматах превратятся в заветное слово "селлективность". Может кто знает?

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

03.05.2007 в 20:22:31

2"VAN" Глянул на время-токовые хар-ки автоматов Legrand. Для серии DX 6кА - время срабатывания автомата С10 при токе 20А - 10 сек DH-h 10кА C10 при токе 20А - 10 сек. эти хар-ки попали в узлы координатной сетки - удобно было сравнивать.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2007 в 20:43:49

VAN написал : никак немогу найти тот алгоритм, при котором эти буковки и всякие странные циферки на автоматах превратятся в заветное слово "селлективность".

Эти буковки актуальны при токах КЗ, для чего и производятся замеры петли "фаза-ноль". Это может проявиться при большой длине цепи и маленьком сечении жилы линии, т.е при большом сопротивлении этой самой петли. Если не совсем удачно выбрать эту буковку, то при КЗ проводка может изрядно погореть прежде, чем автомат сработает. Если в цепи стоят последовательно два автомата с разными буковками, то первым, разумеется сработает автомат, на котором стоит буковка, ближайшая к началу латинского алфавита. Отсюда и идет это понятие селективность.

0
"VAN"
Новичок

Регистрация: 02.11.2006

Кишинёв

Сообщений: 65

03.05.2007 в 20:49:18

iale Можно сделать вывод, что цифры 6кА. и 10кА. на время срабатывания автомата при к.з. не влияют? Значит, к примеру на головник можно ставить 3кА., а концевой автомат 10кА. т.к. концевой должен реагировать на к.з. гораздо чаще чем головной, соответственно быть долгосрочней. Я правильно понимаю?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2007 в 20:51:45

VAN написал : Я правильно понимаю?

Нет.

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

03.05.2007 в 20:56:04

2"VAN" 3, 6, 10кА это расцепительные возможности автомата, т.е. дугу какого макс. тока при к.з. он сможет разорвать.

0
"VAN"
Новичок

Регистрация: 02.11.2006

Кишинёв

Сообщений: 65

03.05.2007 в 21:00:42

avmal В моей практике встречалась буковка "L" при номинале в 32А. Очень хотелось бы видеть время-токовую характеристику этого автомата.
Итак итог : Селлективность - это буковки + номинальный ток! Почти стихи... Или нет?

0
"VAN"
Новичок

Регистрация: 02.11.2006

Кишинёв

Сообщений: 65

03.05.2007 в 21:15:41

По большому счету меня интересует пример селлективно правильно скомпанованного шита. То есть сборка этого пазла из буковок и цифирок по правилам, которых я немогу найти.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу