Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.07.2007 в 22:24:02

у меня такие вопросы:

  1. как работает против пожара узо? с предохранителями вроде всё ясно, при коротыше или перегрузке возрастает ток и автомат на это реагирует разрыванием цепи. как узо срабатывает на человека тоже вроде понятно, возникает ток утечки на человека и узо тут как тут.
  2. как замерить токовый фон утечки? ну что бы умножить на 3 и купить соответствующее узо.

выручайте!:sorry:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.07.2007 в 22:49:49

новый555 написал : как работает против пожара узо?

Пожар от электропроводки начинается обычно с повреждения изоляции. Противопожарное УЗО срабатывает при 100 или 300мА утечки, т.е. не дает повреждению изоляции достигнуть такой величины, когда уже начинается искрообразование и откровенное возгорание изоляции.

новый555 написал : как замерить токовый фон утечки? ну что бы умножить на 3 и купить соответствующее узо.

Больше 30мА вы все равно ставить УЗО не будете, а если вас действительно интересует предполагаемый "фон" утечки, то при расчетах принято пользоваться простейшими величинами - 0,4мА на 1А нагрузки + 10мкА на один метр фазного проводника. Этими расчетами обычно пользуются не для выяснения уставки утечки УЗО, а для выяснения их необходимого количества на весь объект.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.07.2007 в 23:01:54

да мы хотим своими силами вместо входного трёхфазника на 80а поставить дифавтомат. тоже на 80а. вот сидим и думаем на какой ток утечки смужаться. если следовать вашим речам то получается: 0.4*80=32ма. ну и проводов метров 200. 200*10мкф=2ма. 32+2=34 ма. то есть нужно ставить 100ма?

под узо на каждую линию просто нет места. хотим что бы хоть какое то узо было. хотя бы одно на весь магазин.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.07.2007 в 23:13:24

новый555 написал : да мы хотим своими силами вместо входного трёхфазника на 80а поставить дифавтомат. тоже на 80а.

Где же вы такой дифавтомат найдете? Может есть смысл щиток пообъемнее поставить?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.07.2007 в 23:21:29

ну завтра заедем в ЭЛЕКТРИК. да у нас в щитке всё под завязку. и отделка финишная. как выкрутится пока ума не приложим... а уза на 300ма это совсем грубо? польза какая нибудь от такого будет?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.07.2007 в 23:27:42

новый555 написал : а уза на 300ма это совсем грубо? польза какая нибудь от такого будет?

Хоть 100мА, хоть 300мА, в любом случае УЗО с такой уставкой не предназначено для защиты человека, а является противопожарным, а для этих целей 300мА можете ставить без зазрения совести. P.S. В Электрик можете не заезжать - больше 63А вы все-равно ничего не найдете.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.07.2007 в 23:43:28

ну мы против пожара наверно и хотим.

то есть как мы хотим у нас не получится?:sorry:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.07.2007 в 23:45:08

а если есть только зануление то противопожарное узо сработает?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.07.2007 в 00:12:58

новый555 написал : а если есть только зануление то противопожарное узо сработает?

Да.

новый555 написал : то есть как мы хотим у нас не получится?

Нет.

0
Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

09.07.2007 в 00:15:54

А, например, если происходит пробой изоляции между жилами в двужильном кабеле на освещении. Толку от УЗО?

Может уже обсуждалось - а почему на освещение не ставят УЗО? И Почему в новых домах трехжильный провод закладывают только до распаечной коробки - а далее двужильный?

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

09.07.2007 в 00:27:54

новый555 написал : с предохранителями вроде всё ясно,

Давайте сразу поставим точку,- предохранители не спасают от пожара - КЗ и искры от него все-равно будут. Кстати, об этом указано в справочнике ДОЛИНА

0