sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.07.2007 в 00:56:40

Error440 написал : И Почему в новых домах трехжильный провод закладывают только до распаечной коробки - а далее двужильный?

Двужильный кабель от распаечной коробки может идти только на одноклавишный выключатель. На выходах для подключения светильников вывод РЕ обязателен.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.07.2007 в 09:26:51

oKELA написал : Давайте сразу поставим точку,- предохранители не спасают от пожара - КЗ и искры от него все-равно будут.

Есть такое устройство, где такая функция вроде как побочная, во всяком случае пока не основная. Вот у меня на столе письмо от клиента, который не может понять, почему срабатывает защита ЗАС-8.0, которая при тестировании показывает нормальные параметры...:o А все дело в том, что если нейтраль на ТП начинает подгорать, возникают флики напряжения, которые отслеживает ЗАС и начинает срабатывать, если амплитуда фликов превышает уставку верхнего предела. И такой эффект отмечается неоднократно. При малейшем КЗ отключение нагрузки происходит за 10 мсек, т.е. если автомат токовой защиты не сработал (например ток КЗ недостаточен для его срабатывания) то ЗАС как бы страхует в данной ситуации. Повторное включение через 10 сек длится 10 мсек, если КЗ не устранено. Т.е. средний ток недостаточен для возникновения пожарной опасности (скважность 1000).:nо:
Конечно, 100% защиты не бывает, но доп.меры никогда не бывают лишними ИМХО.:)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

09.07.2007 в 09:36:53

новый555

Выкладывайте схему проводки, укажите размер щитка и его нынешнее заполнение. Укажите разрешённую мощность.

50 киловатт - это офис?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.07.2007 в 09:44:49

ВТБ! написал : 50 киловатт - это офис?

Он же написал - магазин.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

09.07.2007 в 10:55:53

Проглядел...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2007 в 12:07:37

oKELA написал : Давайте сразу поставим точку,- предохранители не спасают от пожара - КЗ и искры от него все-равно будут. Кстати, об этом указано в справочнике ДОЛИНА

ну не фига себе инфа, первый раз слышу что бы автоматы не спасали от пожара. это же их назначение. они не дают току превысить установленное значение и расплавить провода.

завтра попытаюсь сфоткать. а на словах ещё раз уточню что хотим повысить электро и особенно пожаробезопасность. и сделать это постановкой узо.

да, у нас магазин. общая разрешённая мощность 406 ква. но поставить узо для начала хотим на один из щитков. в грщ пока лезть не стараемся.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2007 в 12:13:17

кстати, 406 ква это 447 квт? и ток 677а на фазу? мы правильно считаем?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2007 в 12:21:36

кстати, ещё вопрос вдогонку. как проверять бытовые приборы на пожаробезопасность. ну типа того что бы они не загорелись в отсутствие хозяина. провода пробивают мегаомметром а приборы? а если например заклинит вентилятор? он же по идее загорится. можно как то в этом случае от пожара уберечься? при том условии что выключать вент нельзя, он должен работать и без хозяина.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124269

09.07.2007 в 12:35:15

новый555 написал : а если например заклинит вентилятор? он же по идее загорится.

В такого рода приборах производителем должны устанавливаться термотоковые предохранители.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2007 в 12:43:58

BV написал : термотоковые предохранители.

а если их наверно нет можно ли их купить и установить самостоятельно? и как они вообще выглядят? :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.07.2007 в 12:47:44

BV написал : В такого рода приборах производителем должны устанавливаться термотоковые предохранители.

Вообще-то подобного рода потребители оборудуются для питания ящиками управления типа Я5000 с пускателем и тепловым реле.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу