26.08.2007 в 11:02:32
#489753
Предлагаю создать тему с "шедеврами" современных (не 20-ти летиней давности) электромонтажных работ. Дабы люди решившие обратится к услугам "специалиста" подешевле - хорошенько задумались. Флуд не приветствуется, только краткие комментарии.
Знакомые купили квартиру. Электрику "от строителей", включая щиток - решили оставить, и к ней "добавить" розетки и освещение. Пригласили "специалиста", по рекомендации знакомых, человек 20 лет занимается квартиронй электрикой. Я к ним заехал в процессе поклейки обоев. Были открыти 2 розетки, и ещё не заштукатуренна 1 коробка.
26.08.2007 в 11:07:19
#489756
"Специалистом", всё освещение сделанно ШВВП 2х0,75. Щиток "от строителей" остался - без изменения. Обратите внимание, на номиналы дифов С16 иС32 - к ним подведен кабель 2.5 кв. ВОПРОСЫ: Ванна - разве можно на таком расстоянии от "источника воды" размещать розетки? Коробка - есть у кого-то предложения как ЭТО облагородить? Без замены всей проводки.
26.08.2007 в 12:03:28
#489777
Smily написал : Ванна - разве можно на таком расстоянии от "источника воды" размещать розетки?
Разумеется нет - не ближе 60см к ванной и со степенью защиты не хуже IP44.
Smily написал : Коробка - есть у кого-то предложения как ЭТО облагородить? Без замены всей проводки.
Если есть возможность найти, то очень бы помогли в вашем случае сжимы WAGO 222 серии.
26.08.2007 в 14:08:56
#489829
avmal написал : Если есть возможность найти, то очень бы помогли в вашем случае сжимы WAGO 222 серии.
Воюще-то я планировал бандажную свивку+пайку, но...гложут меня сильные сомнения что длинны проводов хватит. Тем более, что в коробку напхано 9-10 кабелей :( Так-что приёдётся наверно поискать WAGO 222, и комбинировать с 773 или Вайдмюллер.
Долго пытался пдобрать цензурные слова для названия темы.
26.08.2007 в 14:18:11
#489833
Smily написал : Долго пытался пдобрать цензурные слова для названия темы.
Таки слова лучше не держать в себе - лучше выплескивать, дабы не вредить своему здоровью, но где-нибудь в другом месте, а не здесь. На форуме уже дерьма хватает и без этого. :mad:
26.08.2007 в 17:00:47
#489872
Smily написал : Воюще-то я планировал бандажную свивку+пайку, но...гложут меня сильные сомнения что длинны проводов хватит. Тем более, что в коробку напхано 9-10 кабелей
26.08.2007 в 20:07:46
#489926
Smily написал : Воюще-то я планировал бандажную свивку+пайку, но...гложут меня сильные сомнения что длинны проводов хватит. Тем более, что в коробку напхано 9-10 кабелей
Оптимальный вариат, ИМХО. Что касается длины проводов, так это далеко не самый худший случай, можно сказать, есть где разгуляться. Не вижу проблемы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.08.2007 в 20:44:49
#489938
Valeryko написал :
- если на первом фото именно распаечная коробка, а не задняя часть розетки
Какая разница? Есть углубленные коробки для соединения за розеткой, проводам то пофигу в какой коробке, главное что бы соединения толковые были и места хватало.
26.08.2007 в 21:05:05
#489950
Valeryko написал : если на первом фото именно распаечная коробка, а не задняя часть розетки
Коробка. Рисунки, вроде подписывал. Кстати, на последнем рисунке видно "надрезанный" провод прямо в щитке. Это судя по всему - от строителей "подарок". Как и сборка щитка и подбор номиналов по проекту.
26.08.2007 в 22:09:59
#489974
leonard написал : Какая разница? Есть углубленные коробки для соединения за розеткой, проводам то пофигу в какой коробке, главное что бы соединения толковые были и места хватало.
Smily написал : Кстати, на последнем рисунке видно "надрезанный" провод прямо в щитке. Это судя по всему - от строителей "подарок". Как и сборка щитка и подбор номиналов по проекту
27.08.2007 в 22:06:40
#490706
Что-то я не разберусь, что там в щитке наворочено. Трёхфазный автомат на одну фазу? Или показалось?
27.08.2007 в 23:03:18
#490758
Wazawai Да нет, не показалось - автомат действительно трехфазный, только не на одну фазу, а на три. Это вводной автомат.
29.08.2007 в 22:38:27
#492362
А наша земля богата вот такими "шедеврами". На фото распред.щит 1-го этажа дома и распред.коробка 2-го этажа дома. Делал человек который "усю жисть работал елехтриком" (познакомится, к сожалению, не удалось)
29.08.2007 в 22:50:52
#492366
Elden написал : Делал человек который "усю жисть работал елехтриком"
Для электрика сделано вполне нормально, если учесть, что "усе работает". Подобную работу должен делать электромонтажник, а не электрик - разные понятия о качестве монтажа.
30.08.2007 в 09:33:51
#492536
Т.к. я не электрик, то хочется узнать "Как оно должно быть?". Предлагаю также размещать фотки правильных работ, а если работа сделана неправильно, то минимально комментировать (не все же на форуме спецы).
30.08.2007 в 22:14:54
#493011
На мой взгляд должно быть примерно так. Или лучше.
А насчет предыдущих фото сегодня выяснилось еще интересное - ввод на дом (мощность до 10 кВт) выполнен ПВС 4х4мм, а подключено почему то 2 жилы; вход стабилизатора подключен 2х4мм, а выход 2х2,5мм (на 10 кВт !!!!!!) ; проводка по 2 этажу выполнена проводами ШВВП без гофры и, даже без креплений, по ДЕРЕВЯННЫМ перекрытиям и профилям для г/к (изоляция вся поцарапана) и т.д., и т.п :mad:
30.08.2007 в 22:36:12
#493029
Elden написал : На мой взгляд должно быть примерно так. Или лучше.
Или лучше. Первое, что бросается в глаза - желто-зеленый проводник используется не по назначению. Этот двуколор должен применяться только для проводника РЕ. :nо:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.08.2007 в 23:26:31
#493066
2sergey_sav Это еще что, вот недавно у нас в цехе протягивали новые провода на освещение административного крыла, все четыре провода (3 фазы + (РЕ)N) желто-зеленые. :(
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.08.2007 в 00:56:50
#493118
Elden написал : На мой взгляд должно быть примерно так. Или лучше.
Конечно должно быть лучше. Видно, что делал не квалифицированный специалист, но, что радует, аккуратно и с душой.
31.08.2007 в 11:07:38
#493279
avmal написал : Цитата: Сообщение от Smily Ванна - разве можно на таком расстоянии от "источника воды" размещать розетки?
Разумеется нет - не ближе 60см к ванной и со степенью защиты не хуже IP44.
на фотографии вообще нет ванны
в ПУЭ есть только :
"*7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.* "
в ГОСТ :
"*ГОСТ 7397.0—89. Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Общие технические условия. ГОСТ 30331.1-95 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70)/ГОСТ Р 50571.1—93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) Электроустановки зданий. Основные положения ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) ГОСТ Р 50571.3—94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
обратите внимание, речь идет только о ваннах, душевых поддонах и разбрызгивателях душа. не об умывальниках
31.08.2007 в 12:00:12
#493314
laao написал : обратите внимание, речь идет только о ваннах, душевых поддонах и разбрызгивателях душа. не об умывальниках
Это говорит только об одном - вы не изучили ВСЕ документы, касающиеся установки электроприборов в ванных комнатах. Попробуйте пройтись поиском по форуму потому, как эта тема поднималасьмного раз и изучена довольно-таки неплохо.
31.08.2007 в 13:27:23
#493364
avmal написал : Да нет, не показалось - автомат действительно трехфазный, только не на одну фазу, а на три. Это вводной автомат.
Не. Это не плиту. Вводной 3ф с40 - на лесничной клетке. Противопожарного УЗО - нет. В квартирном щитке 3Ф с25 плита, затем два с10 используется 1 на свет, три с16 используется 1 на розетки 2-х комнат и коридора, диф 30 с16 - ванна, диф 30 с32 - кухня (2,5 кв). Напомню, это - оригинальный щиток от строителей. С проектом, наверное. И, вроде, комиссией должен был приниматься.
31.08.2007 в 15:23:55
#493461
avmal не важно, что написано на форуме. формально имеют значение только ПУЭ и те документы, на которые они прямо ссылаются ... или дайте ссылку, где говорится об обратном (только не не на постановления и правила региональных властей)
наши ПУЭ очень похожи, в основе все равно советские правила. у меня есть пример честно прошедшего утвержденние проекта, в котором блоки выключателей и розеток находились на расстоянии 25-30 см от умывальника
31.08.2007 в 16:58:57
#493539
laao написал : у меня есть пример честно прошедшего утвержденние проекта
У нас что, в Киеве, проекты на квартиры делают???:eek:
А кому сдают? Кто принимает?
Можно в личку.
31.08.2007 в 19:28:20
#493619
нет, на полную перепланировку этажа админ здания (филиал моей организации). я запомнил про розетки и умывальники потому, что сам был удивлен. спросил прораба - а так можно ? он показал копию проекта
31.08.2007 в 19:59:52
#493641
laao написал : я запомнил про розетки и умывальники потому, что сам был удивлен. спросил прораба - а так можно ? он показал копию проекта
Ну, а сами-то как считаете - грамотный был проект?
31.08.2007 в 20:15:51
#493660
avmal написал : Ну, а сами-то как считаете - грамотный был проект?
+1 :) 2 laao Наличие "утверждённого проекта" на всегда говорит об его правильности. Пример из темы, на фото щиток1 и щиток2, в 1-м посте, видно, что на оба дифа идут провода с одинаковым сечением (2,5 кв), а номиналы - 16 и 32. Ещё один бич - ПВС и ШВВП. И их тоже, каким то чудом, впихивают в "проект".
31.08.2007 в 22:29:48
#493775
Smily написал : Ещё один бич - ПВС и ШВВП. И их тоже, каким то чудом, впихивают в "проект".
....не любопытства ради, а за для знаний, поясните, за что Вы их (пвс и шввп) бичуете?
31.08.2007 в 22:40:04
#493787
Палецкий написал : ....не любопытства ради, а за для знаний, поясните, за что Вы их (пвс и шввп) бичуете?
Лично я считаю, что ПВС и ШВВП нормальные провода, если их применять по назначению - для изготовления удлинителей и для соединения электроприборов с источниками питания.
31.08.2007 в 22:41:47
#493790
avmal написал : Лично я считаю, что ПВС и ШВВП нормальные провода, если их применять по назначению - для изготовления удлинителей и для соединения электроприборов с источниками питания.
...тоесть под проводку только монолит?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу