Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

29.09.2007 в 22:15:30

Помогите придумать разумно-стоящую управляющую обвязку для такой штуки: http://www.novatek-electro.com/documentation\_rn111.htm

Надо управлять нагрузкой до 50А. Пока мне в голову пришло только дистанционный расцепиель к вводному автомату пристроить (у ABB такая связка вроде есть). При этом мне непонятно, у расцепителя хватит силенеок разомкнуть автомат, если при размыкании он сам себя и обесточит?

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

30.09.2007 в 00:25:06

Вопрос непонятен. У Вас РН11, реле, контролирующее наличие напряжения в заданных Вами пределах. Все, что больше/меньше – отключается. Зачем Вам еще и АВ отключать? Ведь снова включить его Вы не сможете. Для этого мотор-редуктор нужен.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.09.2007 в 01:29:38

Александр Ро написал : Пока мне в голову пришло только дистанционный расцепиель к вводному автомату пристроить

...там в описании реле четко указано, что при при мощности, превышающей 3.5кВт (16А) отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле напряжения.

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

30.09.2007 в 11:54:00

Схема проста как две копейки.
Ваша нагрузка подключается по цепочке: Фид. автомат (защита нагрузки) - контактор на 50А - нагрузка. Реле напряжения контролирует сеть. Выходные контакты РН включены последовательно в цепь питания катушки контактора. Вот и все. Я бы еще воткнул реле времени с выдержкой 2 - 3 сек. на случай всплесков или посадок напряжения, чтобы небыло ложных срабатываний РН

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

01.10.2007 в 08:30:52

garte написал : реле времени с выдержкой 2 - 3 сек. на случай всплесков или посадок напряжения, чтобы небыло ложных срабатываний РН

Здесь непонятно, предлагаете "загрубить" реле? Просадка еще приемлемо, но скачки... у таких реле срабатывание 0.1 сек. - очень долго, а если сделать 2-3 сек. - технике точно хана будет, это же не УЗО ИМХО!:nо: Тогда уж ставить УЗО + ДПН логичнее...:confused:

0
Аватар пользователя
garte

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

01.10.2007 в 09:05:54

ppkvin написал : Просадка еще приемлемо...

Вообще-то что просадки что всплески критичны почти одинаково. А вот загрубить предлагаю именно от микропросадок, чтобы не было ложных отключений. Хотя, если посмотрите в таблицу фиксированное время отключения =12 сек, т.е. уже таймер заложен. Плохо что у него сделано, что включение в сеть происходит по времени уставки на РН а не по контролю сети + время задержки.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

01.10.2007 в 09:18:30

garte написал : посмотрите в таблицу фиксированное время отключения =12 сек, т.е. уже таймер заложен.

Это просто ошибка ИМХО, это время задержки включения, например, у ЗАС это 10 сек.:confused:

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

01.10.2007 в 09:50:45

Александр Ро написал : Надо управлять нагрузкой до 50А.

Какая стоит задача? Защита от длительных перенапряжений?

0
Аватар пользователя
CHATsky

Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

01.10.2007 в 10:09:42

В довесок к РН-111 докупается качественный пускатель на DIN рейку (у Legrand такие видел, что-то около 1100руб, до 50А). Вход реле параллелится на выход вводного автомата, оттуда же берётся питалово для пускателя. С выхода пускателя питается остальная схема, начиная с общего УЗО. Кажется так.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

01.10.2007 в 11:40:46

ВТБ! написал : Какая стоит задача? Защита от длительных перенапряжений?

Да, от отгорания нуля фактически.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

01.10.2007 в 11:42:15

CHATsky написал : В довесок к РН-111 докупается качественный пускатель на DIN рейку (у Legrand такие видел, что-то около 1100руб, до 50А). Вход реле параллелится на выход вводного автомата, оттуда же берётся питалово для пускателя. С выхода пускателя питается остальная схема, начиная с общего УЗО. Кажется так.

Примерно это и надо, просто я в терминологии не силен, в каталогах ABB найти "магнитный пускатель" за разумные деньги не смог. Похоже, вообще не то искал.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

01.10.2007 в 11:43:37

garte написал : Ваша нагрузка подключается по цепочке: Фид. автомат (защита нагрузки) - контактор на 50А - нагрузка.

Можно ссылку на конкретное устройство "контактор" ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.10.2007 в 11:44:16

Александр Ро написал : в каталогах ABB найти "магнитный пускатель" за разумные деньги не смог. Похоже, вообще не то искал.

На Диком Западе пускатели называют контакторами.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

01.10.2007 в 11:58:08

Александр Ро написал : от отгорания нуля фактически

То есть автоматическое включение при восстановлении питания не требуется? На линию холодильника (и на освещение прихожей ;)) поставьте это реле непосредственно. А на прочие группы автомат с независимым расцепителем.

Фазу на контакт 4, холодильник 5, расцепитель 3.

0
Аватар пользователя
vostok3773

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Москва

Сообщений: 167

01.10.2007 в 12:04:33

АСТРО*К IK 63-22 , можно выбрать с любыми контактами.Это достаточно дешевые устройства.(китай?)Вероятно,в вашем регионе можно найти что-то аналогичное. http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=9 В режиме АВР два таких контактора прекрасно работают.И подключены они как раз к РН-111. У РН-111 логика вполне адекватная,на маленькие просадки сразу не реагирует,большие-отрабатывает за 1 сек,выбросы больше уставки-отключается сразу.И включение только после нормализации сети + установленная выдержка.

0