garte написал : Ваша нагрузка подключается по цепочке: Фид. автомат (защита нагрузки) - контактор на 50А - нагрузка.
Можно ссылку на конкретное устройство "контактор" ?
01.10.2007 в 11:43:37
garte написал : Ваша нагрузка подключается по цепочке: Фид. автомат (защита нагрузки) - контактор на 50А - нагрузка.
Можно ссылку на конкретное устройство "контактор" ?
01.10.2007 в 11:44:16
Александр Ро написал : в каталогах ABB найти "магнитный пускатель" за разумные деньги не смог. Похоже, вообще не то искал.
На Диком Западе пускатели называют контакторами.
01.10.2007 в 11:58:08
Александр Ро написал : от отгорания нуля фактически
То есть автоматическое включение при восстановлении питания не требуется? На линию холодильника (и на освещение прихожей ;)) поставьте это реле непосредственно. А на прочие группы автомат с независимым расцепителем.
Фазу на контакт 4, холодильник 5, расцепитель 3.
01.10.2007 в 12:04:33
АСТРО*К IK 63-22 , можно выбрать с любыми контактами.Это достаточно дешевые устройства.(китай?)Вероятно,в вашем регионе можно найти что-то аналогичное.
02.10.2007 в 18:02:14
ВТБ! написал : На линию холодильника (и на освещение прихожей ) поставьте это реле непосредственно. А на прочие группы автомат с независимым расцепителем.
Мысль занятная, но получется, что либо счетчик окажется незащищен, либо РН останется до счетчика вместе с "аварийной веткой", да и даже без оной оно ИМХО вызовет вопросы у любого инспектора на предмет "а оно у вас тут милиамперы на холяву жрёт"
02.10.2007 в 18:10:29
Александр Ро написал : либо счетчик окажется незащищен
В доме, запитанном не от ВЛ, счётчик вполне может обойтись без дополнительной защиты. Тем более, что любая непонятная штуковина до него может вызвать у инспектора энергосбыта нервный срыв. :)
02.10.2007 в 18:13:10
vostok3773 написал : АСТРО*К IK 63-22 , можно выбрать с любыми контактами.Это достаточно дешевые устройства.(китай?)
С каких это пор АСТРО-УЗО стала китайской фирмой, если находится при МЭИ?
02.10.2007 в 20:13:24
Не фирма китайская,а детальки,так ,по крайней мере я понял из разговора с товарищем из МЭИ. На самом деле,контакторы вполне ничего,тихие,не гудят,но статистики по ним пока нет.Поставил на замену модульным SIEMENS на 25 А,один из которых распался на ходу и спалил старую схему.
02.10.2007 в 20:19:21
vostok3773 написал : Не фирма китайская,а детальки,так ,по крайней мере я понял из разговора с товарищем из МЭИ.
Надо было у этого "товарища из МЭИ" документы проверить - наверняка китайский резидент. АСТРО-УЗО с самого начала своего функционирования из Германии комплектуется.
02.10.2007 в 20:47:32
Ну тем,лучше,что в Германии,хотя старые контакторы тоже были вроде германские.Правда по виду-несколько хилее.А в АСТРО-УЗО ещё такие прикольные доп контактики для этих аппаратов есть,вообще мечта любителей сложных схем и блокировок!А самое главное-полный набор комбинаций основных контактов и отсутствие их перекрытия.Посмотрим,как эти аппараты в жизни себя будут вести.
02.10.2007 в 21:15:50
ВТБ! написал : В доме, запитанном не от ВЛ, счётчик вполне может обойтись без дополнительной защиты. Тем более, что любая непонятная штуковина до него может вызвать у инспектора энергосбыта нервный срыв.
То есть то, что я в новостройке хочу себе защиту от импульсных перенапряжений (это -- другим устройством) и от отграния нуля сгородить -- это параноя?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу