Александр Ро написал : в новостройке

Если новостройка "правильная" (сечение N в стояке равно сечению фазных проводников и запас приличный), то с чего бы нулю отгорать? Но в форуме были примеры новостроек, где напряжение "гуляло" далеко за пределами норм.

Защита от импульсных перенапряжений тоже вроде бы не нужна. Но если соседи "балуются" электросваркой, то и она может оказаться востребованной.

Многое зависит от того, сколько стоит защищаемая техника.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

03.10.2007 в 10:06:07

Александр Ро написал : хочу себе защиту от импульсных перенапряжений (это -- другим устройством) и от отграния нуля сгородить -- это параноя?

Не, это нормальное желание не ждать жареного петуха. Есть девайс, где есть то и другое - ОПН + защита.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.10.2007 в 17:42:52

ВТБ! написал : Многое зависит от того, сколько стоит защищаемая техника.

Вот именно. В потенциале -- много стоит. А напруга в доме на первых порах гуляла, лампочки горели гроздьями, потом была авария не то на подстанции, не то на вводе. После ремонта вроде бы устаканилось, но что-то я уже не так истово верую в нашу энергетику.

А за свою не такую уж и долгую жизнь я уже 3 раза видел последствия отгорания нуля. 2 раза на разных своих работах и 1 раз в жилом доме у родителей друга.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.10.2007 в 17:43:56

ppkvin написал : Есть девайс, где есть то и другое - ОПН + защита

Что за девайс?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25114

03.10.2007 в 17:46:58

Александр Ро

А Вы в профиль ppkvin загляните. :D

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

04.10.2007 в 09:11:54

ВТБ! написал : в профиль ppkvin загляните.

Ну нельзя же прямо в лоб...:)

0
alsergo
alsergo
Новичок

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

07.11.2007 в 11:56:32

Скажите, пожалуйста, можно ли подключать РН-111 к вводному УЗО без контактора и магнитного пускателя в однофазной системе ТN-C при разрешенной мощности 9кВт?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 14:33:00

2alsergo А Вы паспорт на РН-111 смотрели? Что там написано по поводу коммутируемой нагрузки?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alsergo
alsergo
Новичок

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

07.11.2007 в 15:36:13

2sergey_sav
"Если величина нагрузки не превышает 16 А (3,5 кВт), то контакты 4-5 включаются непосредственно в разрыв питания нагрузки, т.е. последовательно с нагрузкой. Если мощность нагрузки выше, то контакты 4-5 включаются в разрыв питания катушки магнитного пускателя соответствующей мощности, коммутирующим нагрузку". т.е. в моем случае нужно подключать через МП 32А?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 15:51:42

2alsergo Да. В соответствии с инструкцией.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25114

07.11.2007 в 16:00:24

alsergo написал : т.е. в моем случае нужно подключать через МП 32А?

Для 9кВт? Не менее сорока...

0