Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2007 в 17:25:59

Как выяснилось заземление играет большую роль в построении электрических схем внутри зданий! Предлагаю разместить в этой теме информацию по правилам и особенностям построения цепей защиты от нештатных ситуаций при эксплуталии энерго потребителей.
Все у кого есть инфы по УЗО, ДИФ автоматам, контурам заземления кидать сюда!!!

0
Аватар пользователя
Admin

Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4377

06.11.2007 в 18:00:46

В таком случае предлагаю сюда размещать только ссылки, а комментарии к ним ёмкие, в противном случае из темы получится ничто. Можно завести опросник, в котором голосовать за ссылку (одобряю или неодобряю).

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2007 в 18:21:27

я на это и расчитываю. только проверенные данные и доступным языком из уст людей знающих дело!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.11.2007 в 02:15:51

ОГЛАВЛЕНИЕ

5 - Ссылки "Технические средства защиты от поражения электрическим током", части 1 - заземление и 2 - зануление; "Мифы о заземлении и UPS"

6 - Ссылка на СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" и другие нормативные документы.

7 - Термины и определения. Часто применяемые сокращения.

8 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление.

9 - Принятые буквенные и цветовые обозначения проводов

10 - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной

20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?

21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме

22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме

25 - Много информации по поводу УЗО

26 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?) В каких случаях вообще срабатывает УЗО

27 - График опасности тока в зависимости от величины и времени протекания

28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.

28 - УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???

31 - О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"....

33 - определение кабеля и провода, а так же их различия для общего ликбеза

34-39 - "Пощипывание" от незаземленного электроприбора.

40 - (главная) Система уравнивания потенциалов (в здании).

49-50 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту.

51 - Заземлители. Минимальные размеры. Типовые конструкции и их сопротивления растеканию

58 - ссылки "Защита электроустановок от импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений, Установка устройств защиты от перенапряжений на различных объектах"

59 - ссылка "ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА"

63-65 - о повышенном нагреве провода, смотанного в бухту.

70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты.

74 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания).

76 - О "прозвонке" (проверке наличия) цепи между N и PE, PE и трубопроводами, N(PEN) и местным ЗУ и т.п.

77 - Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").

78 - Защитные меры электробезопасности при использовании электроприборов вне зоны действия СУП (вне зданий, на подворье).

79 - Как отличить "землю" и ноль (защитный нулевой проводник и рабочий нулевой проводник) в розетке, если все провода с виду одинаковые.

80 - Защита от перенапряжений. Начала.

81 - Подборка цитат про поворотные пакетные выключатели

85 - О защитном занулении ("заземлении") электроприборов в домах с электроплитами

88 - Об опасности "выгорания портов" компьютерной техники при эксплуатации без РЕ

91 - О "заземлении" на рабочий ноль двухпроводной линии (например, перемычкой в розетке) _________________________________________________________________________ Частные вопросы и обсуждения перемещаются в тему Help по заземлению и безопасности! Вопросы-ответы, обсуждения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.11.2007 в 02:26:11

http://www.news.elteh.ru/arh/2002/15/22.php - Технические средства защиты от поражения электрическим током, Часть1 Описание что такое заземление, для чего нужно и как оно работает. Показана недопустимость локального заземления без зануления и устаноки УЗО в установках с глухим заземлением нейтрали, и тривиального заземления на трубопроводы.

http://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/28.php - Технические средства защиты от поражения электрическим током, Часть2 Описание что такое зануление, как оно работает. Сомнителен вывод "Таким образом, в реальных производственных условиях процессы зануления и защитного заземления одинаковы и заключаются в соединении металлических нетоковедущих частей с шиной заземления. Поэтому на практике используется обычно только один термин - заземление." Хотя, если под "процессом зануления и защитного заземления" понимать процесс прикручивания защитного проводника к шине, а не физические процессы при аварии, то все становится на свои места.

http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/19.php - "Мифы о заземлении и UPS" В статье показана недопустимость использования локального заземления в сети с глухим заземлением нейтрали. Правда, авторы забыли про УЗО. С обязательным применением УЗО такая схема (TT) вполне имеет право на существование (когда невозможно и/или опасно зануление по системе TN-C-S, например, в дачных поселках с ВЛ в неудовлетворительном стостоянии).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.11.2007 в 07:54:46

Kamikaze написал : Сомнителен вывод "Таким образом, в реальных производственных условиях процессы зануления и защитного заземления одинаковы и заключаются в соединении металлических нетоковедущих частей с шиной заземления. Поэтому на практике используется обычно только один термин - заземление."

  • Это мнение квалифицированных специалистов,данное в авторитетном специализированном издании, приятно, что Вы ТОЖЕ так считаете
  • а ссылку на свое особое мнение тоже можете разместить...отдельно http://www.introkub.ru/6/pro_inf.php (СП31-110-2003)
0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.11.2007 в 17:55:12

Термины и определения

ПУЭ-7: 1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока. 1.7.7. Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток. 1.7.8. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник). 1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. {Например, корпус электроприбора.} 1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки. {Например, трубопровод холодной или горячей воды.} 1.7.11. Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением. 1.7.12. Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции. 1.7.13. Защита от прямого прикосновения - защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 1.7.14. Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции. Термин повреждение изоляции следует понимать как единственное повреждение изоляции. 1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
1.7.16. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления. 1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления. 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается. 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.

1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. 1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью трансформатора в сетях трехфазного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе {Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ}, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.

1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. 1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока. 1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. 1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов. 1.7.38. Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.

Часто применяемые сокращения:

КТП – комплектная трансформаторная подстанция. На практике источником питания всех домов (кроме случаев питания от автономного генератора) является именно КТП. ВЛ – воздушная линия электроперередачи 220/380В. При бОльших напряжениях обычно применяют аббревиатуру ЛЭП. СИП – самонесущий изолированный провод. ВЛИ – ВЛ, выполненная СИП. ЗУ – заземляющее устройство. ГЗШ - главная заземляющая шина. СУП - система уравнивания потенциалов. ДСУП – дополнительная система уравнивания потенциалов. КУП - коробка уравнивания потенциалов, применяется для устройства ДСУП в квартирах, например, в ванных комнатах. АВ – автоматический выключатель (автомат). ТР – тепловой расцепитель (автомата). ЭмР – электромагнитный расцепитель (автомата). УЗО – устройство защитного отключения. КЗ – короткое замыкание. ТКЗ – ток короткого замыкания. ВУ – вводное устройство - "первый щиток на вводе питающей линии в дом". ГРЩ – главный распределительный щит (здания). ВРУ – вводно-распределительное устр-во - "ВУ+ГРЩ в одном флаконе". ПУМ – прямой удар молнии.

7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ). 7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции. 7.1.5. Распределительный пункт (РП) —устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков). 7.1.6. Групповой щиток — устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников. 7.1.7. Квартирный щиток — групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры. 7.1.8. Этажный распределительный щиток — щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.11.2007 в 18:48:39

Краткие теоретические сведения: защитное зануление.

В нашей стране в быту и на большинстве предприятий основной системой электроснабжения потребителей до 1000В является система, в которой нейтраль трехфазного трансформатора на КТП глухо заземлена, т.е. непосредственно, без каких-либо выключателей, предохранителей и т.д. соединяется с ЗУ - система с глухозаземленной нейтралью.

Основная мера защиты при косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью - защитное зануление, т.е. соединение проводящих частей электроприборов, которые при нормальной работе не находятся под напряжением (обычно корпуса) с глухозаземленной нейтралью источника тока - система TN. Поскольку нейтраль заземлена, зануление можно рассматривать как специфическую разновидность заземления (заземление по системе TN).

Принцип работы зануления: при пробое фазной цепи электроприбора на зануленный корпус фактически происходит короткое замыкание "фаза-ноль". Ток в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые отключают линию, в которую включен неисправный прибор. Кроме того, если в этой линии установлено УЗО, но оно срабатывает тоже, но не от большой величины тока, а из-за неравенства токов в фазном и нулевом рабочем проводах, т.к. бОльшая часть тока течет от фазы через цепь защитного зануления мимо УЗО. Если на этой линии установлены и УЗО и АВ, то сработают либо они оба, либо что-то одно, в зависимости от их быстродействия и величины тока замыкания. Таким образом, правильнее сказать, что защитой является не само зануление, а защитное автоматическое отключение питания. ПУЭ регламентируют время защитного автоматического отключения поврежденной линии, для сети 220/380В оно не должно превышать 0,4с.

Зануление осуществляется по определенным правилам, специально предназначенными для этого проводниками - нулевыми защитными проводниками, которые обычно в обиходе не вполне корректно называют проводами заземления или "землей". Например, при однофазной проводке – это д.б. третья жила провода или кабеля. При трехфазной проводке - пятая (в TN(-C)-S) или четвертая (в TN-C) жила. Нулевые защитные проводники групповых линий подключаются в щитке к шине РЕ или шине раздела PEN-проводника. В этажных щитках функции шины РЕ (PEN) часто выполняет один из конструктивных элементов достаточного сечения. Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников.

Иногда ошибочно считают, что заземление на отдельный контур, не связанный с нулевым проводом сети лучше, потому что при этом нет сопротивления длинного PEN-проводника от электроустановки потребителя до заземлителя КТП. Такое мнение ошибочно потому, что сопротивление заземления, особенно кустарного, гораздо больше сопротивления даже длинного провода. Хуже того, ток замыкания на землю в системе ТТ определяется суммой сопротивлений местного ЗУ и общего сопротивления ЗУ КТП и ВЛ (см. пост #53 в этой же теме). И при замыкании фазы на заземленный таким образом корпус электроприбора ток замыкания из-за большой суммы сопротивлений ЗУ окажется недостаточным для быстрого срабатывания типового бытового автомата или предохранителя, защищающего эту линию. В таком случае корпус прибора будет находиться под опасным потенциалом, кроме того, произойдет вынос потенциала на нейтраль сети. Обеспечить мгновенное срабатывание возможно только применением автомата очень маленького номинала (см. пост #43). Поэтому раньше, до начала массового применения УЗО, заземление корпусов электроприемников без их зануления (т.е. заземление по системе ТТ) вообще не допускалось:

ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

Подробнее прочитать почему – можно по ссылке; http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/19.php - Мифы о заземлении и UPS

Теперь, согласно ПУЭ-7, заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО:

ПУЭ-7 написал : 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа * Iа

В соответствии с п.1.7.126 сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника, если его сечение до 16мм2 включительно; 16мм2 при сечении фазного проводника 25-35мм2 и не менее половины сечения фазного проводника при бОльшем сечении. Из п.1.7.131 следует, например, что если нулевой провод электрического стояка в доме имеет сечение менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то применение в квартирах защитного зануления (разделение PEN на N и PE) недопустимо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.12.2007 в 09:00:53

Принятые буквенные и цветовые обозначения проводов:

L - фазный проводник (L1,L2,L3 или A, B, C- три фазы при трехфазной проводке) Следует применять провод с изоляцией черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета. При трехфазной системе приняты следующие цветовые обозначения фаз (порядок легко запоминается: по алфавиту Ж З К):
А - желтая В - зеленая С - красная

N - нулевой рабочий проводник, предназначенй для питания электроприемников, по нему течет рабочий ток нагрузки. Соединен с глухозаземленной нейтралью трансформатора. Следует применять провод с изоляцией голубого цвета.

PE - Защитный проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Следует применять провод с изоляцией с двухцветной комбинацией зелено-желтого цвета
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в системе TN (TN-C-S, TN-S), предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания (зануления). Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. Защитный заземляющий проводник- защитный проводник в системе TT, предназначенный для защитного заземления.

PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники - проводник совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В системе TN-C-S этот проводник на вводе в дом или квартиру разделяется (разветвляется) на N и PE, далее эти проводники не должны нигде больше соединяться. ПУЭ устанавливают следующие требования к сечению N- и PEN-проводников:

7.1.45.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

Кроме того,

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Для РЕN-проводника следует применять провод с изоляцией с двухцветной комбинацией зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже.

Цвета проводов оговорены в п.2.1.31 ПУЭ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2007 в 16:59:31

Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной

Ванная комната является помещением повышенной опасности, поэтому в ней для снижения вероятности поражения электрическим током должна выполняться ДСУП. Действующая ДСУП исключает появление опасной разности потенциалов между доступными прикосновению проводящими частями (корпусом СМ и трубами, трубами и ванной, ванной и теплым полом и т.д.) за счет глухого электрического соединения всех этих частей между собой и с нулевым защитным проводником.

ДСУП обычно выполняется при помощи коробки уравнивания потенциалов (КУП). КУП - это коробочка, в которой стоит шина для соединения проводов. К этой шине подключают провода от всего токопроводящего в ванной комнате: трубы, ванна, душевая кабина, смеситель, полотенцесушитель, покрывающая сетка теплого пола, всё остальное "железное", контакты РЕ ("заземления") всех розеток (помимо того, что к ним и так приходит РЕ со щитка), а также защитный нулевой проводник из квартирного щитка. Т.о. к розеткам в ванной комнате подключаются по два защитных проводника: защитный нулевой проводник групповой линии питания розеток (от щитка) и защитный проводник уравнивания потенциалов (от КУП). Эти проводники фактически дублируют друг друга (поскольку КУП соединяется с РЕ щитка своим проводом). При повреждении любого из них, оборудование включенное в розетку все равно будет соединено с нулевым защитным проводником ("заземлено"), что обеспечит высокую электробезопасность.

Говоря по-простому, подключение к КУП всех "железяк" уравнивает их потенциалы, а подключение этого всего к ж/з проводу от щитка - заземляет все это.

См. также: 75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания). 77 - Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").

Во вложении - схемка ДСУП.

Дополнение. Смысл ДСУП - уравнять потенциалы всех "железяк": если сидя в ванне Вы коснетесь крана или достанете рукой до стиралки - Вас не ударит, поскольку разность потенциалов между этими "железяками" (с которыми Вы контактируете) равна нулю. Не ударит, даже если все эти "железяки" имеют потенциал фазы относительно земли. Т.е. СУП будет защищать от поражения током даже если она не заземлена. Поэтому нельзя отождествлять "уравнивание потенциалов" и "заземление". Тем более, что в жилых домах должно применяться защитное зануление, а не заземление. Да и само понятие "земля" на ..надцатом этаже особого смысла не имеет. СУП - это очередная мера повышения безопасности: хотя трубопроводы сами по себе и заземлены (естественным образом, лежа в земле), а электроприборы - занулены (а поскольку нейтраль заземлена, то можно сказать, что и электроприборы в конечном итоге заземлены), но при определенных обстоятельствах все же возможно появление разности потенциалов между ними. Вот для защиты от этого и выполняется (Д)СУП. Хотя ванна, смеситель, водяной полотенцесушитель и т.п. не являются электроприборами, потенциал на них в некоторых случаях может появиться, например, из-за нарушения изоляции кабеля в стене или полу, из-за неисправности каких-либо электроприборов, подключенных к трубопроводам (в т.ч. у соседей). Если трубопроводы пластиковые, то при длине их св. метра протекание опасного тока через воду, как правило, невозможно, из-за довольно высокого удельного сопротивления воды. Однако не опасный сам по себе "укол" током может из-за неожиданности привести к падению и травме. Поэтому следует предусматривать включение в ДСУП всех доступных одновременному прикосновению крупных проводящих частей.


Основание -

Правила устройства электроустановок, 7-е изд. написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

См. также ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ».

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.12.2007 в 20:09:28

Оставлять пост про ДСУП без комментариев про огромную ОПАСНОСТЬ самовольного монтажа ДСУП в домах, построенных ДО ввода 7 радакции ПУЭ (примерно 2000 года) никак нельзя.
Для написания такого комментария нужно было бы рассматривать несколько серий домов и несколько вариантов развития различных аварий. Но всё это уже многократно разобрано во множестве тем форума, с фотографиями и картинками. Остаётся только констатировать, что: в многоквартирных домах до 2000 года постройки для принятия решения о возможности использования проводки с PE проводником и подключения РЕ в ДСУП необходимо знакомство с проектом дома и осмотр состояния коммуникаций специалистом. Для индивидуальных домов существуют свои решения, принципиально отличные от решений многоквартирных домов.
Желающим разобраться самостоятельно с этой непростыми но очень важными проблемами остаётся только посоветовать вдумчиво и внимательно читать форум. Поймите: НЕ СУЩЕСТВУЕТ единого для всех рецепта "земляного счастья" и невозможно собрать в одну тему все возможные варианты.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.12.2007 в 00:00:23

Kamikaze написал : http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/19.php - "Мифы о заземлении и UPS"

В статье показана недопустимость использования локального заземления в сети с глухим заземлением нейтрали.

"Специалисты" котрые написали (накалякали) эту статью слабо себе представляют что такое современная серверная и незнакомы с современными нормативными документами в этой области вроде ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.22-2000. Да и со старыми тоже (ГОСТ 464). Нельзя верить таким "квалифицированным специалистам", надо нормативную документацию читать.

P.S. По заземлению информационного оборудования ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000, ГОСТ Р 50571.22-2000, ГОСТ 464. www.celec.ru/doc/gost_r_50571_20_2000.pdf www.labi.ru/lib/documentation/gost_50571/gost_r_50571_21-2000.pdf www.celec.ru/doc/gost_r_50571_22_2000.pdf www.celec.ru/doc/gost_r_50571_22_2000.pdf

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

21.12.2007 в 08:06:14

Smily написал : "Специалисты" котрые написали (накалякали) эту статью слабо себе представляют что такое современная серверная и незнакомы с современными нормативными документами в этой области вроде ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.22-2000. Да и со старыми тоже (ГОСТ 464). Нельзя верить таким "квалифицированным специалистам", надо нормативную документацию читать.

  • эта статья многим не нравится (мне тоже)
  • она, скорее, "научно-популярная", да еще и дускуссионная...
  • да и название у нее скорее провокационное...
  • но именно это, видимо, и понравилось уважаемому Kamikaze
  • но здесь он ее привел, пожалуй, зря...
0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.12.2007 в 15:38:02

2Smily Заземление серверного и т.п. оборудования - конечно особая отрасть, но в части электробезопасности я ничего сверхестесвенного в ГОСТах не нашел, те же TN-(C-)-S и TT, та же обязательность УЗО при ТТ. Конечно, есть своя специфика, но я приводил ссылку не для использования как руководство по обустройству заземления Центра Управления Полетами, а как ссылку на статью, где максимально доступно, с простым примером, простым расчетом, расписано почему заземление без зануления было запрещено, и что при этом получается. Чтобы не было желания у народа закопать под окном ведро, и "заземлиться" на него.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

24.12.2007 в 17:31:16

Arr написал : Для индивидуальных домов существуют свои решения

А можно ознакомиться?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу