Имеется квартира. Вводной кабель в квартирный щиток 3x6. Мощность будет подаваться не более 8 квт. Разводка выполнена так:

1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка 2) Кухня - вытяжка, духовой шкаф, розетки 5 штук над фартуком - на одном кабеле 3) Стиралка - отдельная линия 4) Плита
5) Водонагреватель проточный 6 квт 6) теплые полы - 2 шт, отдельные линии 7) холодильник, лоджия - 2 розетки на отд.линии, кабель 3х1.5 8) свет - комната(люстра) , кухня ( люстра плюс 9 галогенов), коридор (4 галогена), санузел ( 5 галогенов) 9) розетки в санузле - 3 штуки.

куплен щиток на 15 посадочных мест

Работяги сказали купить следующее:

  • Узо 63 А - 30ма
  • автоматы 25А - 7 штук
  • автоматы 40А - 2 штуки
  • автоматы 16А - 4 штуки

Правы ли они насчет автоматов и УЗО ?

Вопрос:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 12:35:56

#565892

dimmmm80 написал : Работяги сказали купить следующее:

Пусть работяги схему нарисуют - ее и обсудим.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 12:51:46

#565922

Нет схемы, и не умеют они это и не хотят

По автоматам вроде малость я разобрался а вот можноли ставить Узо 63А-30ма на всю хату?

Спасет оно, если коротнет в санузле? Или надо еще и на санузел поставить Узо на 16А-30ма ?

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.11.2007 в 13:03:22

#565943

На всю хату - можно. Но в случае утечки отрубит всю хату. Поэтому я не рекомендую такой конфиг - только для бедных. Для остальных рекомендую выбирать некий баланс между удобством и кошельком. Вообще можно хоть на каждую линию свое УЗО поставить - будет офигенно удобно и офигенно дорого.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 13:10:21

#565957

Тоесть можно еще отдельное узо на розетки санузла поставить? ведь там влажная зона.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.11.2007 в 13:14:29

#565967

Можно. Могу внести следующее предложение - отдельные УЗО на:

  1. Силовые цепи (стиралка, плита) - по одному на цепь.
  2. Санузел (влажная зона).
  3. Теплые полы.
  4. Освещение.
  5. Все остальное. Там где присутствуют последовательно один автомат и одно УЗО, можно использовать дифы - экономия места в щите. Можно объединить допустим все (1) на одно УЗО. Можно (2) и (3). Можно стиралку и санузел. В общем как вам было бы удобнее.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 13:21:42

#565980

Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего

Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.11.2007 в 13:59:18

#566029

УЗО (1-фазное) - 2 места. Автомат - 1 место. Дифавтомат - всего два места, дополнительный автомат ему не нужен.

0
Аватар пользователя
Vadim82

Местный

Регистрация: 24.11.2007

Челябинск

Сообщений: 17

28.11.2007 в 14:06:05

#566037

рекомендую на влажные зоны ставить узо 10мА и обязательно неэлектронное

dimmmm80 написал : Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?

2-х полюсное УЗО ABB занимает 2 модуля (модуль-1автомат) Диф.автомат 2,5 если ИЭК УЗО 2 м Диф 4 м

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

28.11.2007 в 14:25:43

#566066

dimmmm80 написал : Нет схемы, и не умеют они это и не хотят

Я бы после такого заявления побоялся им доверять, ибо надо распланировать, как и что, зачем и почему, тем более как при таком кол-ве он быстро выдал такие заключения,чего и сколько автоматов? Думаю схемку в памяти он уже набрасал, но в любом случаи,по сдачи объекта или он или с Вашей помощью и (для Вас это очень нужно) чтобы была схемка, где что и как проложено и что какой автомат коммутирует.

dimmmm80 написал : Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего

Вообщето от нагрузки,от кол-во групп, линий и уже и щиток планируют, а Вы как-то с конца начали, да и щиток делать надо с запасом..

dimmmm80 написал : 1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка

Можно уточнить, правильно ли я Вас понял, на одном проводе шлейфом 12 розеток!!!??????!!!!! Если это так, то Вы опять экономите только вопрос на чём?... В одну группу более 4-х розеток не рекомендуют, мало ли...а тут 12!!!


В целом лично мне не очень понравилось объединение, духовой шкаф + 5 розеток, на кухне очень мощные потребители, сразу всё будет обесточиваться? Да, и последнее, а кабели какие и куда?... В целом логику и схемы нет,пока что зря потраченные бабки...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 14:40:04

#566083

dimmmm80 написал : Нет схемы, и не умеют они это и не хотят

Найдите того, кто хочет и умеет это делать. Плиту пустите мимо УЗО - подключена стационарно и достаточно будет для нее защитного нуля. Автоматы все поставьте 1Р+N - можно будет оперативно находить и отключать поврежденную линию от единственного УЗО.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 15:33:59

#566157

Для Vlad(kam): провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).
2) свет - 3х1.5 3) плита и водонагреватель - провода 3Х4

Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) , 3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)

Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?

На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.

0
Аватар пользователя
Vadim82

Местный

Регистрация: 24.11.2007

Челябинск

Сообщений: 17

28.11.2007 в 15:58:32

#566187

посчитай общую мощность и подели на напряжение

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

28.11.2007 в 15:58:42

#566188

dimmmm80 написал : провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).

С проводом 3х2,5мм2 я согласен, но вот коли придерживаться стандартов и уже как бы и логики, протяните на тот же холодильник и лоджию тоже 3х2,5мм2, экономии тут не будет, а холодильник через годика 3-5 может смениться на более емкий или ещё чего...

dimmmm80 написал : Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) , 3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)

Я насчитал 10-розеток и всё равно, розетка,есть розетка, она расчитана на 16 Ампер, провод 3х2,5мм2 расчитан слегка на более, но если вы всё равно тянете, нельзя хотя бы сделать две группы розеток, скажем 5 розеток на одной, и 5 розеток в другой группе и каждую уже группу на автомат 16А(не выше),ибо защищаем проводку, а не нагрузку.

В целом, свет 3х1,5мм2, розетки и всё остальное 3х2,5мм2, кроме как плит,духовых шкафов и иной техники, которой при подключении нужен иной кабель.

dimmmm80 написал : На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.

Вы оперируете розетками, куда как говорится включить, но надо рассматривать иначе, не сколько и где, а какая нагрузка и как, на кухне много потребителей, я бы сделал 2 группы (по 2-3 розетки в каждой) и опять бы каждую на автомат 16А,
а духовку,незная её нагрузку на бытовые розетки я тем более не подключал. И под УЗО бы поставил две эти вышеназванные группы.

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

28.11.2007 в 16:07:04

#566204

dimmmm80 написал : Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?

ПОТЯНЕТ.....но...Розетки оплавяться, провод начнёт ванять и гореть,или плавиться, а автомат честно спокойно будет молчать, ибо всё это будет в пределах его норм...

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 16:11:06

#566207

Для Vlad(kam):

  • с проводом для холодильника и розетки лоджии я поздно заметил что там 3х1.5 успокоило что у холодильника всего 300 ват мощность и даже при таком кабеле есть запас.

вообщем надо потребовать с них схему. А с учетом того что наши отношения не будут иметь продолжения,, даже не знаю как этого добиться.

Придется похоже от щитка звонить каждый провод и смотреть что на нем сидит. Кстати как это сделать и чем?

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

28.11.2007 в 16:19:42

#566222

dimmmm80 написал : вообщем надо потребовать с них схему. А с учетом того что наши отношения не будут иметь продолжения,, даже не знаю как этого добиться.

Поздно получается в целом, я думал у Вас электрика в самом начале, а Вы уже всё сделали, поэтому в целом что можно посоветовать, проверить автоматы, ещё раз хочу как бы на словах показать, что хоть 10-15 розеток, если в них во все включить зарядки от сотовых то и 25 можно розеток от одного кабеля, но розетки в квартире не будем же мы для своих же домашних подписывать, как делают на работе, где УПСовая розетка,а где обычная (делают обычно для уборщиц),куда в какую и что можно втыкать, поэтому в целом надо разумно и целесобразно подходить, автоматы если стоят большого номинала уменьшить, как минимум подстрахуетесь и обеспечите себе большее спокойствие, ну на насчёт схемы, если Вы им должны - то просто поставьте условие,что полный расчёт после сдачи документации, поверьте, это эффективно действует.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 16:25:03

#566224

Vlad(kam) написал :

Расчета полного не будет. Так как они уходят не доделав 50 процентов работ. А аванс за электрику ими получен.(((( Я платил 25 и 25 процентов аванс а дальше условие было что 50 плачу в конце по факту((((

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 16:27:42

#566229

Vlad(kam) написал :

Сколько стоит счас -установка электроточки , если все подведено и стоит подразетник

  • сбор щитка
  • анализ работ проведенных у меня по электрике и выявление косяков

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

28.11.2007 в 16:36:49

#566238

dimmmm80 написал : Расчета полного не будет. Так как они уходят не доделав 50 процентов работ. А аванс за электрику ими получен.(((( Я платил 25 и 25 процентов аванс а дальше условие было что 50 плачу в конце по факту((((

Надо всё таки как-то урегулировать кто и кому ещё что должен, если они не сделали и 50%,то пусть тоже возвращают....

Насчёт:

dimmmm80 написал : Сколько стоит счас -установка электроточки , если все подведено и стоит подразетник

  • сбор щитка
  • анализ работ проведенных у меня по электрике и выявление косяков

Московских цен незнаю, но мало кому приятно копаться в чужом бардаке, так что думаю будет не просто найти хорошо и недорогова спеца, увы, в целом могу лишь пожелать только на удачное разрешение всех тонкостей...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 17:11:49

#566285

dimmmm80 написал : плита и водонагреватель - провода 3Х4

На плиту должен идти провод 3х6,0, если соблюдать нормативы.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

29.11.2007 в 03:35:11

#566783

Прошу прощения, господа, за то, что влез в ваш разговор. Может я что-то недочитал, но… Вводной АВ не установлен, а групповых – на 319А!!! И это при 6мм. кв. Про мелочи (скажем, 12 розеток на одном АВ) – в таком случае и упоминать не стоит.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

29.11.2007 в 09:26:02

#566848

dimmmm80 написал : Сколько стоит счас -установка электроточки , если все подведено и стоит подразетник

  • сбор щитка
  • анализ работ проведенных у меня по электрике и выявление косяков
  • Мне пришлось такую ситуацию "разруливать" - напарник сбежал после двух визитов в квартиру
  • точно это Вам заочно никто не скажет,
  • например, в моем случае желто-зеленые третьи провода в подрозетниках были в половине случаев обрезаны заподлицо с подрозетником- "мешали" подключать блоки розеток.
  • понижающий трансформатор был брошен в ванной на подвесной потолок....непосредственно над ванной , два УЗО на одинаковый ток были подключены последовательно и т.п.
  • впрочем, по сравнению с незаземленной джакузи в коттедже, да еще закороченным
    УЗО , что вызвало удар током хозяйке, поручившей эту работу.штукатурам тз Молдавии
  • это еще "мелочи"..
  • и проблема не втом, что Вам никто ничего не скажет, а в том, что переделывать халтуру за кем-то никто не захочет.. .- или электрики нормальные были, просто не сошлись в цене?

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 13:11:17

#567045

igor1 Вводной автомат будет установлен в коридорном щитке. Это уже компетенция экспл. организации. написал :

avmal написал :

А 3х4 неужели не потянет?

Valeryko написал :

Насчет их квалификации чего то сомневаюсь. Сейчас у меня состояние такое: сделана полностью разводка , стоят подразетники, провода выведены нормально, полностью прозвонили все линии. У щитка все провода выведены и подписаны. Я пока не понял на каком проводе сидят определенные розетки( вернее на одном или разных). По сечению проводов тоже вроде все нормально. Пытаюсь счас нарисовать схему разводки.

По поводу работяг: они между собой не сошлись по деньгам ( я все заплатил), один соскочил, другой отказывается дальше продолжать.

Вообщем: мне нужно оценить правильность разводки и сбор щитка с правильным и грамотным подбором автоматов и Узо .

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 13:12:44

#567047

avmal написал :

А 3х4 неужели не потянет?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2007 в 13:14:45

#567051

dimmmm80 написал : А 3х4 неужели не потянет?

Может и потянет. Даже навереяка потянет, но нормативным требованиям удовлетворять не будет.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 13:22:29

#567057

avmal написал : На плиту должен идти провод 3х6,0, если соблюдать нормативы.

А 3х4 неужели не потянет?

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 13:23:56

#567059

igor1 написал : Прошу прощения, господа, за то, что влез в ваш разговор. Может я что-то недочитал, но… Вводной АВ не установлен, а групповых – на 319А!!! И это при 6мм. кв. Про мелочи (скажем, 12 розеток на одном АВ) – в таком случае и упоминать не стоит.

Этот автомат установит экспл. организация в коридорном щитке. Там же счетчик.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 13:25:15

#567061

Valeryko написал : Мне пришлось такую ситуацию "разруливать" - напарник сбежал после двух визитов в квартиру

  • точно это Вам заочно никто не скажет,
  • например, в моем случае желто-зеленые третьи провода в подрозетниках были в половине случаев обрезаны заподлицо с подрозетником- "мешали" подключать блоки розеток.
  • понижающий трансформатор был брошен в ванной на подвесной потолок....непосредственно над ванной , два УЗО на одинаковый ток были подключены последовательно и т.п.
  • впрочем, по сравнению с незаземленной джакузи в коттедже, да еще закороченным
    УЗО , что вызвало удар током хозяйке, поручившей эту работу.штукатурам тз Молдавии
  • это еще "мелочи"..
  • и проблема не втом, что Вам никто ничего не скажет, а в том, что переделывать халтуру за кем-то никто не захочет.. .- или электрики нормальные были, просто не сошлись в цене?

Насчет их квалификации чего то сомневаюсь. Сейчас у меня состояние такое: сделана полностью разводка , стоят подразетники, провода выведены нормально, полностью прозвонили все линии. У щитка все провода выведены и подписаны. Я пока не понял на каком проводе сидят определенные розетки( вернее на одном или разных). По сечению проводов тоже вроде все нормально. Пытаюсь счас нарисовать схему разводки.

По поводу работяг: они между собой не сошлись по деньгам ( я все заплатил), один соскочил, другой отказывается дальше продолжать.

Вообщем: мне нужно оценить правильность разводки и сбор щитка с правильным и грамотным подбором автоматов и Узо

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.11.2007 в 14:01:08

#567091

2dimmmm80, кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано и заштукатурено, я бы не стал переделывать. Только автомат на эту линию ставьте 32А. На 6 кВт водонагреватель аналогично 32А.

0