бриг
бриг
Новичок

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 21

21.01.2008 в 20:28:59

Доброго время суток. Подскажите. Как правильно подключить варочную панель и выносной духовой шкаф.

Протянут провод от щитка на кухню отдельным контуром, мендый, сечение 4ка. (220, одна фаза)

Тока сильно ногами не пинайте, ладно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2008 в 21:06:13

бриг написал : Как правильно подключить варочную панель и выносной духовой шкаф.

Варочная панель подключается напрямую от щитка через автомат номиналом 32-40А кабелем с медной жилой 3х6,0. Духовой шкаф подключается, как правило, отдельной линией 3х2,5 через обыкновенную бытовую розетку с ЗК, которая защищается автоматом 16А.

0
бриг
бриг
Новичок

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 21

21.01.2008 в 21:25:05

Большое спасибо. Прошу прощения описался. Протянут не 4ка, а имено 3х6. А 3х2,5 не мало? Греться при полной мощности не будет? Ведь там порядка 3х Кватт.

И ещё. Могу я эту отдельную линию духового шкафа посадить на автомат розеток кухни (он как раз 16А.) или обязательно отдельный?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2008 в 22:51:13

бриг написал : А 3х2,5 не мало?

Вполне достаточно.

бриг написал : Могу я эту отдельную линию духового шкафа посадить на автомат розеток кухни (он как раз 16А.)

Можете включать свою духовку в любую розетку, но работа других приборов в этой группе при работе духовки не всегда будет удачной - возможны сработки автомата.

0
бриг
бриг
Новичок

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 21

22.01.2008 в 09:26:05

Понял. Спасибо.

0
B@tu
B@tu
Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

22.01.2008 в 10:54:56

Я вот так сделал. Правильно или нет? Перед подключением форум и советы читал :) От щитка 3х6. Варочная 3х4 ПВС Духовка - имелся штатный, по виду 3х2,5.

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.01.2008 в 12:04:38

B@tu, естественно неправильно. Сечение ПВС на варочную ниже нормативного 3х6. Провод на духовку должен быть защищен автоматом 16А. Однако работать будет - до пожара. На ваш страх и риск.

0
B@tu
B@tu
Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

22.01.2008 в 14:44:08

По поводу кабеля. Варочная - 7кв в случае максимального потребления. Честно сказать не очень представляю ситуацию такой потребности. Но допустим. Вот здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=452009&postcount=2 здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=489972&postcount=30 здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=523654&postcount=2 здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=492038&postcount=2 Здесь: http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=21262&d=1181494594 здесь http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=21271&d=1181550076 здесь http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html и здесь http://electro.narod.ru/tables/current.htm

выходит, что 3х4 - с головой хватит.

Автомат и на варочную и на духовку общий, номинал не помню. Но речь идет о новостройке с заведомо правильным (надеюсь) вариантом. Обсуждение подобных моему варианту здесь http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=28177&highlight=%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%E2%E0%F0%EE%F7%ED%EE%E9 Хотя и противоречивое. Так и не понял в чем риск подключения в моем случае. Поясните, пожалуйста.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

22.01.2008 в 14:53:00

Кстати любопытно, а какими разъемами сейчас комплектуются панели и духовки? Я посмотрел как у меня подключено - видно плохо но видно что никакой розетки нет, тоже клеммник. Есть фотографии, указывающие что клеммник имеется на самой варочной панели. Стало быть можно просто провод вытаскивать из стены без всяких подрозетников? Собственно у меня объект - квартира, и мне интересно, что ставить на плиту. С самими разъемами можно подождать, а вот нужны ли подрозетники? Один или два (духовка + панель)? Этот вопрос надо решать уже сейчас...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.01.2008 в 15:14:56

B@tu Вы привели много ссылок, но вывод сделали не верный. На однофазную плиту (зависимые варочная п. + духовка) кабель 3х6, это требование нормативов. Если независимые, варианта два:

  • на духовку свою линию 3х2,5, АВ 16А, розетка.
  • от кабеля 3х6 через клеммную коробку кабель на клеммник духовки того же сечения.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

B@tu
B@tu
Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

22.01.2008 в 18:09:17

Я вижу Вы разбираетесь. Тогда ответьте: в чем принципиальная разница в общем клемнике (как у меня) и

sergey_sav написал :

  • от кабеля 3х6 через клеммную коробку кабель на клеммник духовки того же сечения.

Наконец, в чем потенциальная опасность моего подключения?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу