26.01.2012 в 23:24:46
Viktor__s написал : А что будет при утечке не на PE, а на человека?
По какой цепи? Можете нарисовать?
27.01.2012 в 02:31:15
Viktor__s написал : А что будет при утечке не на PE, а на человека?
Это как?
27.01.2012 в 09:02:38
andrewkhv написал : Это как?
Пальцем в фазу.:scare
Кстати, уважаемый авмал ответил однажды про наличие узо на варочную "Я тоже считаю, что лучше, если будет, правда, электронику из приведённого примера УЗО не спасло бы - УЗО служит для защиты человека."
Ну и в инструкциях AEG-ELECTROLUX пишут,что
А пользователям варочных,как и услуг электриков,советую читать мануалы.вдруг там что-то другое написано,чем на форуме :sorry:
27.01.2012 в 09:58:36
Viktor__s написал : А пользователям варочных,как и услуг электриков,советую читать мануалы.вдруг там что-то другое написано,чем на форуме
Что конкретно вы имеете ввиду?
Viktor__s написал : Пальцем в фазу.
В каком месте вы можете найти пальцем фазу при стационарном подключении оборудования?
28.01.2012 в 12:01:48
avmal, а при том подключении, о котором я писал, как я фазу найду? Если для прибора его индивидуальная розетка под своим автоматом, в которую он один раз включается и про него забывается. Надо выключить - выключил автоматом и всё... И PE тоже на месте. ..эх, неправильные правила :(
28.01.2012 в 12:39:06
klimko написал : а при том подключении, о котором я писал, как я фазу найду?
Речь, прежде всего, идёт об уменьшении надёжности разъёмного соединения и, в первую очередь, об надёжности сохранения целостности защитного проводника.
24.08.2017 в 15:02:42
Здравствуйте Подниму тему: У нас на кухню от двух автоматов идет два кабеля: сечением на 6 и на 4. Провести дополнительно кабель нет возможности. Как оптимально сделать разводку на кухне для следующих приборов: 1) Варочная панель 2) Эл.Духовка 3) Холодильник 4) Чайник 5) розетка для мелких бытовых приборов. Спасибо.
24.08.2017 в 15:25:52
alex2022 написал: два кабеля: сечением на 6 и на 4.
3 или 5 жил? А так выбор один: на 6 варочную, на 4 всё остальное. В идеале поставить мини бокс с АВ на духовку и розетки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2017 в 16:25:31
спасибо за советы да, кабель на 4 и 6 проложен 3х-жильный и хорошего качества (кольчугинский) у нас в квартиру нельзя ставить на ввод, автомат номиналом больше 40А, иначе не опечатают счетчик. хватит ли такого автомата для индукционной варочной панели, ведь помимо ее будут и другие эл.приборы и освещение.?
24.08.2017 в 16:36:26
alex2022 написал: хватит ли такого автомата для индукционной варочной панели, ведь помимо ее будут и другие эл.приборы и освещение.?
Хватит. На ввод ставьте 40 А. На плиту - 32 А.