klimko написал : а при том подключении, о котором я писал, как я фазу найду?
Речь, прежде всего, идёт об уменьшении надёжности разъёмного соединения и, в первую очередь, об надёжности сохранения целостности защитного проводника.
24.08.2017 в 15:02:42
Здравствуйте Подниму тему: У нас на кухню от двух автоматов идет два кабеля: сечением на 6 и на 4. Провести дополнительно кабель нет возможности. Как оптимально сделать разводку на кухне для следующих приборов: 1) Варочная панель 2) Эл.Духовка 3) Холодильник 4) Чайник 5) розетка для мелких бытовых приборов. Спасибо.
24.08.2017 в 15:25:52
alex2022 написал: два кабеля: сечением на 6 и на 4.
3 или 5 жил? А так выбор один: на 6 варочную, на 4 всё остальное. В идеале поставить мини бокс с АВ на духовку и розетки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2017 в 16:25:31
спасибо за советы да, кабель на 4 и 6 проложен 3х-жильный и хорошего качества (кольчугинский) у нас в квартиру нельзя ставить на ввод, автомат номиналом больше 40А, иначе не опечатают счетчик. хватит ли такого автомата для индукционной варочной панели, ведь помимо ее будут и другие эл.приборы и освещение.?
24.08.2017 в 16:36:26
alex2022 написал: хватит ли такого автомата для индукционной варочной панели, ведь помимо ее будут и другие эл.приборы и освещение.?
Хватит. На ввод ставьте 40 А. На плиту - 32 А.