Доброго время суток. Подскажите. Как правильно подключить варочную панель и выносной духовой шкаф.

Протянут провод от щитка на кухню отдельным контуром, мендый, сечение 4ка. (220, одна фаза)

Тока сильно ногами не пинайте, ладно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2008 в 21:06:13

бриг написал : Как правильно подключить варочную панель и выносной духовой шкаф.

Варочная панель подключается напрямую от щитка через автомат номиналом 32-40А кабелем с медной жилой 3х6,0. Духовой шкаф подключается, как правило, отдельной линией 3х2,5 через обыкновенную бытовую розетку с ЗК, которая защищается автоматом 16А.

0
Аватар пользователя
бриг

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 21

21.01.2008 в 21:25:05

Большое спасибо. Прошу прощения описался. Протянут не 4ка, а имено 3х6. А 3х2,5 не мало? Греться при полной мощности не будет? Ведь там порядка 3х Кватт.

И ещё. Могу я эту отдельную линию духового шкафа посадить на автомат розеток кухни (он как раз 16А.) или обязательно отдельный?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2008 в 22:51:13

бриг написал : А 3х2,5 не мало?

Вполне достаточно.

бриг написал : Могу я эту отдельную линию духового шкафа посадить на автомат розеток кухни (он как раз 16А.)

Можете включать свою духовку в любую розетку, но работа других приборов в этой группе при работе духовки не всегда будет удачной - возможны сработки автомата.

0
Аватар пользователя
бриг

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 21

22.01.2008 в 09:26:05

Понял. Спасибо.

0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

22.01.2008 в 10:54:56

Я вот так сделал. Правильно или нет? Перед подключением форум и советы читал :) От щитка 3х6. Варочная 3х4 ПВС Духовка - имелся штатный, по виду 3х2,5.

0
Вложение
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.01.2008 в 12:04:38

B@tu, естественно неправильно. Сечение ПВС на варочную ниже нормативного 3х6. Провод на духовку должен быть защищен автоматом 16А. Однако работать будет - до пожара. На ваш страх и риск.

0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

22.01.2008 в 14:44:08

По поводу кабеля. Варочная - 7кв в случае максимального потребления. Честно сказать не очень представляю ситуацию такой потребности. Но допустим. Вот здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=452009&postcount=2 здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=489972&postcount=30 здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=523654&postcount=2 здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=492038&postcount=2 Здесь: http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=21262&d=1181494594 здесь http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=21271&d=1181550076 здесь http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html и здесь http://electro.narod.ru/tables/current.htm

выходит, что 3х4 - с головой хватит.

Автомат и на варочную и на духовку общий, номинал не помню. Но речь идет о новостройке с заведомо правильным (надеюсь) вариантом. Обсуждение подобных моему варианту здесь http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=28177&highlight=%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%E2%E0%F0%EE%F7%ED%EE%E9 Хотя и противоречивое. Так и не понял в чем риск подключения в моем случае. Поясните, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

22.01.2008 в 14:53:00

Кстати любопытно, а какими разъемами сейчас комплектуются панели и духовки? Я посмотрел как у меня подключено - видно плохо но видно что никакой розетки нет, тоже клеммник. Есть фотографии, указывающие что клеммник имеется на самой варочной панели. Стало быть можно просто провод вытаскивать из стены без всяких подрозетников? Собственно у меня объект - квартира, и мне интересно, что ставить на плиту. С самими разъемами можно подождать, а вот нужны ли подрозетники? Один или два (духовка + панель)? Этот вопрос надо решать уже сейчас...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.01.2008 в 15:14:56

B@tu Вы привели много ссылок, но вывод сделали не верный. На однофазную плиту (зависимые варочная п. + духовка) кабель 3х6, это требование нормативов. Если независимые, варианта два:

  • на духовку свою линию 3х2,5, АВ 16А, розетка.
  • от кабеля 3х6 через клеммную коробку кабель на клеммник духовки того же сечения.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

22.01.2008 в 18:09:17

Я вижу Вы разбираетесь. Тогда ответьте: в чем принципиальная разница в общем клемнике (как у меня) и

sergey_sav написал :

  • от кабеля 3х6 через клеммную коробку кабель на клеммник духовки того же сечения.

Наконец, в чем потенциальная опасность моего подключения?

0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

22.01.2008 в 19:00:07

Также прошу ответить:

1.почему провод 3х4 не достаточный для подключения варки, если он выдерживает нужные мне 7 кв с заметным запасом?

2.какое отличие имеет набор "зависимые ВП+ЭД" и "независимая ВП + независимая ЭД". Все их конструктивное отличие, что механизм управления независимых вынесен ЗА пределы духовки. В то время как, потребление/нагрузка отдельно взятых нагревательных элементов та-же. При этом Вы утерждаете, что: зависимые ВП+ЭД (в сумме ок. 10 кв) провод 3х6 независимые (в сумме те-же ок. 10кв) провод 3х6+3х2,5=3х8,5 (!)

  1. логично, что основная опасность подключения относ. маломощного прибора (ЭД, 2,5 кв) через автомат на 35А заключается в том, что он просто не сработает при превышении допустимого тока при какой-то его поломке (не КЗ!) и прибор выйдет из строя. Тогда, простите за глупый вопрос, чем такая ситуация в корне отличается от "висении" той же ЭД в составе встроенного комплекта либо для стационарной плиты?
0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.01.2008 в 19:56:11

  1. 3х4 достаточно, но ниже нормативного требования 3х6.
  2. Вы можете придумать себе сколько угодно обоснований. Просто это не будет соответствовать нормативу.
  3. Через 1-2 месяца винтовая клемма "ослабнет" и ее надо будет подтянуть.
0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

22.01.2008 в 20:36:03

evgenygrig написал : Через 1-2 месяца винтовая клемма "ослабнет" и ее надо будет подтянуть.

Простите, но пытаюсь понять: а почему?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.01.2008 в 21:14:55

2B@tu Сейчас далеко от компа, поэтому кратко. В основном ответ Вам выдан.

  1. требование нормативов однофазная плита - 3х6, почему - к авторам.
  2. при независимых ВП и ЭД, расматривайте их как отдельные приборы с собственными вводами питания. Кабель 3х6 можно разделить (коль нет желания вести независимую группу), но сечение на ЭД должно соответствовать автомату защиты на этой группе. Но в этом случае Вы лишаете защиты ЭД, а кабель к ней под защит
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.