Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

23.01.2008 в 10:04:14

B@tu написал : через автомат на 35А

??? А где найти такие автоматы ??? У кого? У ABB например линейка такая: 32A, 40A, 50A, 63A. И все. А то мне самому 35 не помешало бы. У заказчика варочная поверхность на 7.1 кВт, это 32.27А получается. Автомат 32А думаю будет на пределе и его может вышибать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2008 в 14:05:20

Sonic написал : Автомат 32А думаю будет на пределе и его может вышибать.

Поставьте 40А и не ломайте голову - вполне достаточно для защиты 6 квадратов меди.

Sonic написал : ??? А где найти такие автоматы ???

Фантазия автора.

0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

23.01.2008 в 23:40:21

avmal написал : Фантазия автора.

:), скорее ошибка, при чем в квадрате. Хотел написать 32... А по правде (сегодня проверил) стоит вовсе на автомат, а УЗО на 25А от строителей. Этого кажется мало для 10 Квт?

avmal написал : Поставьте 40А и не ломайте голову - вполне достаточно для защиты 6 квадратов меди.

Не могли бы Вы пояснить. Я думал, что номинал автомата зависит от потребителей, а не от кабеля.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.01.2008 в 00:22:46

B@tu написал : Не могли бы Вы пояснить. Я думал, что номинал автомата зависит от потребителей, а не от кабеля.

Автомат ставится для защиты именно кабеля.

B@tu написал : стоит вовсе на автомат, а УЗО на 25А от строителей

Что, так и стоИт без всякого автомата?

0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

25.01.2008 в 00:27:37

Что бы я не нес дэзу, сфоткаю счетчик. Думаю поймете. Кстати, там тоже вопросы имеются.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.01.2008 в 00:51:34

B@tu Разумное решение. :) Только не счетчик, а все остальное.

0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

26.01.2008 в 13:04:58

Вот здесь http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=619993#post619993 новая тема о отдельные вопросы. Но там можно посмотреть и то, что касается этой темы. Посмотрите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

29.01.2008 в 10:19:47

B@tu написал : УЗО на 25А от строителей. Этого кажется мало для 10 Квт?

Мягко говоря мало. 10000/220 = 45.45А ~= 46 А. К тому же это простое УЗО и защиты от перегруза оно не обеспечивает.

0
Аватар пользователя
B@tu

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

29.01.2008 в 12:27:00

В новой ветке уже было уточнение: не УЗО, а диф. автомат. 25А для 10кв конечно же мало. Но вряд-ли возникнет надобность включения в этой линии ВСЕГО и ОДНОВРЕМЕННО. Учитывая то, что это диф. автомат , попробую попользоваться. Если будет выбивать, заменю на более мощный. Правильно?

0
Аватар пользователя
Milord

Местный

Регистрация: 28.09.2006

Воронеж

Сообщений: 25

07.02.2008 в 20:54:37

Есть духовой шкаф независимый, от него шнур питания не доходит до силовой розетки, которую сделали для нее, так получилось в процессе работы, что духовой шкаф будет стоят немного дальше от резетки. :-( Не хватает 1 метра до розетки. :-(((( Тут как всегда, думаешь в процессе проекта одно, при реализации иногда получается по другому.

Помогите понять, как в этой ситуации правильно поступить и что правильно сделать:

  • менять новый шнур на более длинный ? С гарантией могут быть проблемы тут ? Сколько нужно сечение кабеля для духового шкафа ?
  • или кинуть духовой шкаф через переноску ? Но меня волнует, в инструкции по нему написано, что мощность подключения 3,5 кВт. Выдержит ли переноска ?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 23:44:20

Milord написал : мощность подключения 3,5 кВт. Выдержит ли переноска ?

Сделайте удлинитель сами. Купите колодку для удлинителей с ЗК, необходимый кусок ПВС 3х2,5 и вилку с ЗК - вот вам и удлинитель. Зачем покупать удлинитель на 3-5 метров, если вам будет достаточно и 50см?

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

08.02.2008 в 22:10:49

Странно. Мне казалось, что требование про 6 квадратов на провод для однофазной электроплиты относится к линии. До розетки.

А шнур подключения оборудования вроде бы как правилами проектирования не регламентируется.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.02.2008 в 22:25:09

Александр Ро написал : требование про 6 квадратов на провод для однофазной электроплиты относится к линии

А речь идёт о духовке с бытовой вилкой.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
elizabet

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 18

27.02.2008 в 15:24:30

:help Прошу помощи!!! Простите, что вмешиваюсь в сугубо мужские дела, но так уж случилось... Наконец-то я купила вместо старой Лысьвы GORENJE - независимые варочную и духовку. :) Проводка у меня алюминивая.
Нашла ваш сайт, прочитала про подключение и закупила: провода медь 3шт 1Х6кв, 1шт 3Х2.5кв, автоматы Legrand на 40А и 16А, розетку керамику с заземл. Правильно? Я решила воспользоваться случаем и начать устанавливать автоматы а квартире - в общей коробке на лестнице уже нет места (как я только выяснила мой автомат на стиралку не закреплен и просто висит и без УЗО). Прчитала тут у вас кое-что по этому поводу и вызвала электрика из ДЭЗ с просьбой *1.поставить входной атомат на 50А и УЗО - мой эл.счетчик ДЕНЬ/НОЧЬ 60А-вместо
старого плиточного автомата

  1. провести кабель 3х10 в квартиру к месту будущей коробке с автоматами*
    3.Сказать мне -какого размера закупить коробку 4.Установить 3 автомата - на плиту и стиралку и сказать какие УЗО закупить, тк в УЗО я
    еще не разобралась.[/I] На мой взгляд - разумно, да? Общая коробка и эл колодец находятся за моей коридорной стеной Электрик пршел, начал слушать меня увидел закупленые провода и ... тут началоь .....:net:
    1. Провода не те - надо 4кв или 6кв в параллель с духовкой
    2. Входной кабель мах на 6кв.
    3. Вх автомат 32-40А! Коробку я хочу поставить над входной дверью рядом с входом слаботочки - правильно?-чтобы был доступ, а он что-то невнятно сказал про мой стенной одежный шкаф в коридоре рядом с ванной (разве допустимо там ставит коробку?). Потом посмотрел на меня как на чумную и ушел...:eek:
      Вызвала другого электрика- реакция примерно та же самая. Но сказал, что подумает. Прошу вашей помощи : ЧТО НЕ ТАК?. Какие доводы их могут убедить. Ведь подвод эл проводки- это ДЭЗ!
0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

27.02.2008 в 15:59:14

elizabet, вы почти всё правильно хотите, только номинал входного автомата (40А, а не 50А) должен определять электрик ДЭЗа - ему виднее (лимит на квартиру существует). Электрощиток в квартире обычно ставят на высоте 150-170 сантиметров и не в шкафу. А в остальном электрики у вас неправильные :). Будет лучше, если вы создадите новую тему.

0