23.01.2008 в 10:04:14
B@tu написал : через автомат на 35А
??? А где найти такие автоматы ??? У кого? У ABB например линейка такая: 32A, 40A, 50A, 63A. И все. А то мне самому 35 не помешало бы. У заказчика варочная поверхность на 7.1 кВт, это 32.27А получается. Автомат 32А думаю будет на пределе и его может вышибать.
23.01.2008 в 14:05:20
Sonic написал : Автомат 32А думаю будет на пределе и его может вышибать.
Поставьте 40А и не ломайте голову - вполне достаточно для защиты 6 квадратов меди.
Sonic написал : ??? А где найти такие автоматы ???
Фантазия автора.
23.01.2008 в 23:40:21
avmal написал : Фантазия автора.
:), скорее ошибка, при чем в квадрате. Хотел написать 32... А по правде (сегодня проверил) стоит вовсе на автомат, а УЗО на 25А от строителей. Этого кажется мало для 10 Квт?
avmal написал : Поставьте 40А и не ломайте голову - вполне достаточно для защиты 6 квадратов меди.
Не могли бы Вы пояснить. Я думал, что номинал автомата зависит от потребителей, а не от кабеля.
24.01.2008 в 00:22:46
B@tu написал : Не могли бы Вы пояснить. Я думал, что номинал автомата зависит от потребителей, а не от кабеля.
Автомат ставится для защиты именно кабеля.
B@tu написал : стоит вовсе на автомат, а УЗО на 25А от строителей
Что, так и стоИт без всякого автомата?
25.01.2008 в 00:27:37
Что бы я не нес дэзу, сфоткаю счетчик. Думаю поймете. Кстати, там тоже вопросы имеются.
25.01.2008 в 00:51:34
B@tu Разумное решение. :) Только не счетчик, а все остальное.
26.01.2008 в 13:04:58
Вот здесь
29.01.2008 в 10:19:47
B@tu написал : УЗО на 25А от строителей. Этого кажется мало для 10 Квт?
Мягко говоря мало. 10000/220 = 45.45А ~= 46 А. К тому же это простое УЗО и защиты от перегруза оно не обеспечивает.
29.01.2008 в 12:27:00
В новой ветке уже было уточнение: не УЗО, а диф. автомат. 25А для 10кв конечно же мало. Но вряд-ли возникнет надобность включения в этой линии ВСЕГО и ОДНОВРЕМЕННО. Учитывая то, что это диф. автомат , попробую попользоваться. Если будет выбивать, заменю на более мощный. Правильно?
07.02.2008 в 20:54:37
Есть духовой шкаф независимый, от него шнур питания не доходит до силовой розетки, которую сделали для нее, так получилось в процессе работы, что духовой шкаф будет стоят немного дальше от резетки. :-( Не хватает 1 метра до розетки. :-(((( Тут как всегда, думаешь в процессе проекта одно, при реализации иногда получается по другому.
Помогите понять, как в этой ситуации правильно поступить и что правильно сделать:
Спасибо.
07.02.2008 в 23:44:20
Milord написал : мощность подключения 3,5 кВт. Выдержит ли переноска ?
Сделайте удлинитель сами. Купите колодку для удлинителей с ЗК, необходимый кусок ПВС 3х2,5 и вилку с ЗК - вот вам и удлинитель. Зачем покупать удлинитель на 3-5 метров, если вам будет достаточно и 50см?
08.02.2008 в 22:10:49
Странно. Мне казалось, что требование про 6 квадратов на провод для однофазной электроплиты относится к линии. До розетки.
А шнур подключения оборудования вроде бы как правилами проектирования не регламентируется.
08.02.2008 в 22:25:09
Александр Ро написал : требование про 6 квадратов на провод для однофазной электроплиты относится к линии
А речь идёт о духовке с бытовой вилкой.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.02.2008 в 15:24:30
:help Прошу помощи!!! Простите, что вмешиваюсь в сугубо мужские дела, но так уж случилось...
Наконец-то я купила вместо старой Лысьвы GORENJE - независимые варочную и духовку. :)
Проводка у меня алюминивая.
Нашла ваш сайт, прочитала про подключение и закупила: провода медь 3шт 1Х6кв, 1шт 3Х2.5кв, автоматы Legrand на 40А и 16А, розетку керамику с заземл. Правильно?
Я решила воспользоваться случаем и начать устанавливать автоматы а квартире - в общей коробке на лестнице уже нет места (как я только выяснила мой автомат на стиралку не закреплен и просто висит и без УЗО). Прчитала тут у вас кое-что по этому поводу и вызвала электрика из ДЭЗ с просьбой *1.поставить входной атомат на 50А и УЗО - мой эл.счетчик ДЕНЬ/НОЧЬ 60А-вместо
старого плиточного автомата
27.02.2008 в 15:59:14
elizabet, вы почти всё правильно хотите, только номинал входного автомата (40А, а не 50А) должен определять электрик ДЭЗа - ему виднее (лимит на квартиру существует). Электрощиток в квартире обычно ставят на высоте 150-170 сантиметров и не в шкафу. А в остальном электрики у вас неправильные :). Будет лучше, если вы создадите новую тему.