Аватар пользователя
DR-DON

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Чехов

Сообщений: 164

06.02.2008 в 15:25:35

Мастера, доброго времени суток. Ситуация следующая. Построил дом, в ноябре переехали )
Всё бы хорошо, но вот что то последнее время меня напрягает лэп 110 Кв, проходящая между двумя улицами домов (частных) нашего посёлка. От ЛЭП до края участка моего участка - 20м (нормы соблюдены). Непосредственно до жилого дома 45м.
Друг (работает инспектором в энергонадзоре) утверждает, что вреда мне от этой линии не больше чем от телевизора\холодильника. А я вот весь в сомнениях...

0
Аватар пользователя
Jar

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Москва

Сообщений: 399

06.02.2008 в 18:02:12

Можно для успокоения экранировать жилые помещения (напр., сеткой рабицей) и заземлить. От электромагнитного излучения это как-то защитит. Что касается акустического дискомфорта, если Вы его испытываете, тут уж, наверное, ничего не поделаешь. А вообще зачем Вы строили дом рядом с ЛЭП? Где Вы были раньше? :)

0
Аватар пользователя
DR-DON

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Чехов

Сообщений: 164

06.02.2008 в 18:16:53

Звук от проводов можно услышать только иногда и только находясь рядом со столбом, это не проблема. Хотелось бы услышать аргументированное (может цифрами, фактами) подтверждение/опровержение слов знакомого энергетика.

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

06.02.2008 в 18:32:51

Jar написал : Можно для успокоения экранировать жилые помещения (напр., сеткой рабицей) и заземлить

Только мобильный телефон перестанет работать. Но зато никакая ЛЭП лучами в мозг не проникнет!

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.02.2008 в 21:44:01

DR-DON написал : От ЛЭП до края участка моего участка - 20м (нормы соблюдены). Непосредственно до жилого дома 45м.
Друг (работает инспектором в энергонадзоре) утверждает, что вреда мне от этой линии не больше чем от телевизора\холодильника. А я вот весь в сомнениях...

Пока что практ. ничего, кроме офиц. СанПин норм на расстояние от лэп нет.
Нормы основаны на термическом влиянии э/м полей на человека. Всё.
Дальше наступает слабо исследованное "белое поле" о влиянии электромагнетизма на биологические объекты. А раз нет офиц. методик - то есть разливанное море мнений, статей "экологов, медиков, специалистов по транслокации, фен-шуй" и т.п. Сомневаться - ваше право, и скорей всего ваши сомнения не безосновательны... Есть силы и финансы - можно сделать из мет. сетки заземленный экран и/или деревьев насадить погуще.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

06.02.2008 в 21:55:34

Была аналогичная тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29834

0
Аватар пользователя
DR-DON

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Чехов

Сообщений: 164

06.02.2008 в 21:59:21

Вот, что нашёл:

Как всегда, любое инженерное новшество приносит не только благо, но и вред, от которого надо уметь защищаться. Так, например, электрическая составляющая электромагнитного поля величиной пять тысяч вольт на метр совершенно безопасна для человека. Таким образом, если вы находитесь под ЛЭП 110 киловольт с высотой опор 12 метров, то напряженность электрического поля составит 65 кВ:12 м @ 5,3 кВ/м (65 – напряжение фазного провода относительно земли) и никакой опасности для вас не представляет. Хотя без дела торчать под ЛЭП все равно не стоит. Если у вашего телевизора напряжение анода кинескопа 10 кВ. лучше отодвинутся от экрана метра на два.

Напряженность электрического поля меняется на 1 кВ/м. То есть если до 110 киловольт у вас 50 метров - то считайте, что рядом с вами 2,2 кВ.

Согласно СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» действующего на территории России, санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливаются для ЛЭП напряжением от 330 кВ и составляет 20 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ. Однако на территории г. Москвы существуют собственные норма, согласно которым ЛЭП напряжением 110 кВ также имеет СЗЗ 20 м.

0
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

06.02.2008 в 22:34:04

Санитарные нормы у нас строятся таким образом, чтобы люди не мерли до выхода на пенсию, чтобы рабочие руки не терять.

DR-DON написал : Друг (работает инспектором в энергонадзоре) ... что вреда мне ... не больше чем от телевизора\холодильника.

О вреде ЛЭП лучше разговариваться с монтажниками этой же организации, вот они нараскажут симптомы. Друг то тоже должен знать, хотя может просто не хочет волновать попусту. Ну расскажет он суть, а толку-то, что Вы же не бросите квартиру?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

06.02.2008 в 22:54:01

2DR-DON Для собственного успокоения измерьте напряженность поля....

Да, еще от этой ЛЭП вам есть некоторый плюс - ИМХО не надо думать о громоотводе

0
Аватар пользователя
mmk

Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

06.02.2008 в 23:41:31

BV написал : Да, еще от этой ЛЭП вам есть некоторый плюс - ИМХО не надо думать о громоотводе

Вы еще в плюсы добавьте ускоренный рост растительности. А по поводу "белых пятен" народная мудрость ушла далеко вперед СанПина, например беременная женщина никогда не захочет жить рядом с ЛЭП.

0
Аватар пользователя
DR-DON

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Чехов

Сообщений: 164

06.02.2008 в 23:42:58

Arr написал : Была аналогичная тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29834

По ссылке пара постов по моей теме. Хотелось бы услышать Ваше мнение, по существу вопроса. У меня родилась дочка, ради неё и семьи готов в случае необходимости продать дом и переехать...Прошу совета как специалиста

0
Аватар пользователя
DR-DON

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Чехов

Сообщений: 164

06.02.2008 в 23:45:30

mmk написал : Вы еще в плюсы добавьте ускоренный рост растительности. А по поводу "белых пятен" народная мудрость ушла далеко вперед СанПина, например беременная женщина никогда не захочет жить рядом с ЛЭП.

Блин, ну сколько людей в многоквартирных домах живут намного ближе к ЛЭП...в одном только нашем подмосковном Чехове таких домов полно..... Повторюсь - линия 110 Кв, растояние до дома - 50 метров

0
Аватар пользователя
DR-DON

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Чехов

Сообщений: 164

06.02.2008 в 23:46:29

BV написал : Для собственного успокоения измерьте напряженность поля....

Чем померять? Можно ли этот прибор взять на прокат?

0
Аватар пользователя
DR-DON

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Чехов

Сообщений: 164

06.02.2008 в 23:47:54

tvmaster написал : О вреде ЛЭП лучше разговариваться с монтажниками этой же организации, вот они нараскажут симптомы. Друг то тоже должен знать, хотя может просто не хочет волновать попусту. Ну расскажет он суть, а толку-то, что Вы же не бросите квартиру?

А можно не загадками?
Повторюсь - у меня родилась дочка, ради неё и семьи готов в случае необходимости продать дом и переехать...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

06.02.2008 в 23:49:34

DR-DON написал : Чем померять? Можно ли этот прибор взять на прокат?

Приборы должны быть в СЭС и они занимаются такого рода замерами....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу