dfexth написал :
предельно допустимые +-10%.
Есть ещё послабление: для бытового сектора +10 и -15%. Спросите в энергонадзоре.
nan написал :
Вообще то котёл рассчитан та такие вещи, потом он автоматически включается и работаеи дальше.
Зря Вы так думаете ИМХО... Если напряжение ниже 180 вольт, падает ток ионизации и контроллер дает команду на отключение как при погасании пламени горелки. В этом случае всё безопасно и в штатном режиме.
А вот если напряжение скаканет за 260 вольт, накроется блок питания, в том числе трансформатор, циркуляционный насос, может процессор сгореть и т.д.
Ещё добавлю: все эти скачки напряжения происходят обычно при отгорании рабочего ноля на ТП, при этом потенциал нейтрали сильно отличается от 0, а для котла это чревато тем, что обычно система отопления имеет связь с заземлением (т.н. естественный заземлитель) и на плате управления появляется разность потенциалов между всеми металлическими частями, в том числе корпусом котла, и нейтралью.:(
У меня такой случай был на дизельном котле... пронесло, БП и часть схемы (реле) удалось восстановить.;)