Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.06.2008 в 00:38:59

Назрела необходимость в замене электропроводки частного дома. Что имеем сейчас: от столба ЛЭП по воздуху брошены 2 алюм.провода (сильно провисшие) до фарфор. изоляторов на стене дома, потом идет открытая скрутка их со сдвоенной алюм. "лапшой", которая, собственно и подходит к эл.счетчику. Счетчик старинный, тоже требует замены. Разводка в доме - алюм. лапша. В-общем, проводка не выдерживает критики. Дом жилой и долго оставаться без лепездричества из-за ремонта проводки нежелательно. Как здесь быть?

Мне посоветовали начать с подготовки "альтернативного" распредщитка в доме (пока не подключая его), от которого развести новую проводку внутри дома, а пользоваться в это время старой проводкой. Потом провести новую линию от столба и запитать "альтернативный" распредщиток.

  1. Какие щитки (с учетом счетчика) будут поудобнее?
  2. Какой кабель взять и какое подобрать сечение воздушной линии от столба к дому (из крупных потребителей планируется запитывать водогрей на 2кВт, стир.машину на 2кВт, сварочник на 3.5кВт)?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

13.06.2008 в 00:49:45

А с местными электриками не надо поговорить? Если ты кинешь толстенную медь, то можно и все 100А выкачивать? А счетчик пломбировать кто будет?

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.06.2008 в 01:03:07

Электриков горэлектросети хочу привлечь только для монтажа воздушной линии от столба. Помнится мне, что линия до счетчика обслуживается горэлектросетью... Поэтому и задаю вопрос, чтобы заранее уточнить, как все должно быть сделано на самом деле. Насчет 100А - это слишком.

helper2008 написал : А счетчик пломбировать кто будет?

Счетчик на время монтажа нового распредщитка пока будет прежний, также, как и проводка в доме. А пломбировку нового счетчика, как я понимаю, надо будет делать сразу после его подключения (т.е. когда новый щиток уже поставлен).

0
Аватар пользователя
Auri

Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

13.06.2008 в 02:01:24

jek написал :

  1. Какие щитки (с учетом счетчика) будут поудобнее?

Кипите счетчик типа "Меркурий 201", он крепится прямо на DIN рейку (как и автоматы)

jek написал :

  1. Какой кабель взять и какое подобрать сечение воздушной линии от столба к дому

Почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51868 эту ветку

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.06.2008 в 07:24:16

Auri написал : Кипите счетчик типа "Меркурий 201", он крепится прямо на DIN рейку (как и автоматы)

Энергомера поменьше будет.

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

13.06.2008 в 09:02:08

Smily написал : Энергомера поменьше будет.

На 1 модуль. Но брака ....

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.06.2008 в 20:42:14

Auri написал : Кипите счетчик типа "Меркурий 201", он крепится прямо на DIN рейку (как и автоматы)

А где производятся "Меркурии"?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

13.06.2008 в 21:40:52

Скажите номинал теперешнего вводного автомата

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.06.2008 в 22:48:22

dinamit007 написал : Скажите номинал теперешнего вводного автомата

Вводного автомата как такового нет. Вместо него - тривиальные пробки (плавкие предохранители). Все пока по-старинке. В доме жила бабуля, ей до современной проводки особого дела не было.

0
Аватар пользователя
jury72

Местный

Регистрация: 03.06.2007

Кострома

Сообщений: 88

13.06.2008 в 23:04:23

jek написал : Счетчик на время монтажа нового распредщитка пока будет прежний, также, как и проводка в доме.

Ваш ход мыслей правильный. Я делаю следующим образом; монтирую проводку в доме не отключая старой, собираю щиток с зашитными автоматами , подключаю к нему отходящие линии, ставлю выключатели, розетки и т. д.. Далее на электроопоре или на фасаде дома монтируем металлический шкаф в котором будет находится электросчетчик и вводной автомат ( в продаже есть комплектные шкафы учета), прокладываем кабель от шкафа учета до распред шитка. От шкафа учета на опору тянем кабель с алюминевой жилой сечением не менее 10 мм. Далее обращаемся в Энергобаланс для регистрации счетчика.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.06.2008 в 23:18:04

2jury72 Спасибо.

jury72 написал : Далее на электроопоре или на фасаде дома монтируем металлический шкаф в котором будет находится электросчетчик и вводной автомат

Вот этого я как раз и не хотел бы. Щит учета мне надо установить внутри дома. Кому он на улице нужен? Показания счетчика мы в частном секторе все равно сами снимаем и оплачиваем тоже сами.

0
Аватар пользователя
jury72

Местный

Регистрация: 03.06.2007

Кострома

Сообщений: 88

14.06.2008 в 00:28:34

Боюсь вам не зарегистрируют счетчик при установке дома. Хотя сходите в энергобаланс и побеседуйте на эту тему, исключения в моей практике были.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

14.06.2008 в 00:39:01

jury72 написал : Боюсь вам не зарегистрируют счетчик при установке дома.

Это новый норматив?

Дом то не новый, и я фактически могу просить просто о "замене счетчика на более точный" (у старого, кстати, точность действительно маловата) и о замене воздушной проводки от столба.

0
Аватар пользователя
Eduardco

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

14.06.2008 в 01:29:16

jek написал : Какой кабель взять и какое подобрать сечение воздушной линии от столба к дому (из крупных потребителей планируется запитывать водогрей на 2кВт, стир.машину на 2кВт, сварочник на 3.5кВт)?

Не знаю, как у вас, ... а у нас разрешение на повышение используемой мощности большая проблема. КТП не резиновое, если всем позволят повышение потребляемой мощности - будут проблемы с напряжением. Поэтому у нас строго - могут даже вобще свет не подать ( на нашей улице люди по 2 года без света сидели ), мне повезло, когда я построился, как раз новую КТП (рядом со старой) поставили, протянули еще провода и раздали потребителям, и то.. три шкуры содрали за каждый киловат, плюс вскладчину на новую КТП

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

14.06.2008 в 07:18:55

Eduardco написал : и то.. три шкуры содрали за каждый киловат, плюс вскладчину на новую КТП

А шо поделать?! Денюжки очень нужны ;) ;) ;)

А если серьезно то так всегда у естественных монополий. Носят люди деньги-хорошо, а вот как бы сделать чтоб больше носили?! И начинается высасывание из пальца новых платежей и сборов :mad: :mad:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.