13.06.2008 в 00:38:59
Назрела необходимость в замене электропроводки частного дома. Что имеем сейчас: от столба ЛЭП по воздуху брошены 2 алюм.провода (сильно провисшие) до фарфор. изоляторов на стене дома, потом идет открытая скрутка их со сдвоенной алюм. "лапшой", которая, собственно и подходит к эл.счетчику. Счетчик старинный, тоже требует замены. Разводка в доме - алюм. лапша. В-общем, проводка не выдерживает критики. Дом жилой и долго оставаться без лепездричества из-за ремонта проводки нежелательно. Как здесь быть?
Мне посоветовали начать с подготовки "альтернативного" распредщитка в доме (пока не подключая его), от которого развести новую проводку внутри дома, а пользоваться в это время старой проводкой. Потом провести новую линию от столба и запитать "альтернативный" распредщиток.
Спасибо.
13.06.2008 в 00:49:45
А с местными электриками не надо поговорить? Если ты кинешь толстенную медь, то можно и все 100А выкачивать? А счетчик пломбировать кто будет?
13.06.2008 в 01:03:07
Электриков горэлектросети хочу привлечь только для монтажа воздушной линии от столба. Помнится мне, что линия до счетчика обслуживается горэлектросетью... Поэтому и задаю вопрос, чтобы заранее уточнить, как все должно быть сделано на самом деле. Насчет 100А - это слишком.
helper2008 написал : А счетчик пломбировать кто будет?
Счетчик на время монтажа нового распредщитка пока будет прежний, также, как и проводка в доме. А пломбировку нового счетчика, как я понимаю, надо будет делать сразу после его подключения (т.е. когда новый щиток уже поставлен).
13.06.2008 в 02:01:24
jek написал :
- Какие щитки (с учетом счетчика) будут поудобнее?
Кипите счетчик типа "
jek написал :
- Какой кабель взять и какое подобрать сечение воздушной линии от столба к дому
Почитайте
13.06.2008 в 07:24:16
Auri написал : Кипите счетчик типа "Меркурий 201", он крепится прямо на DIN рейку (как и автоматы)
Энергомера поменьше будет.
13.06.2008 в 09:02:08
Smily написал : Энергомера поменьше будет.
На 1 модуль. Но брака ....
13.06.2008 в 20:42:14
Auri написал : Кипите счетчик типа "Меркурий 201", он крепится прямо на DIN рейку (как и автоматы)
А где производятся "Меркурии"?
13.06.2008 в 21:40:52
Скажите номинал теперешнего вводного автомата
13.06.2008 в 22:48:22
dinamit007 написал : Скажите номинал теперешнего вводного автомата
Вводного автомата как такового нет. Вместо него - тривиальные пробки (плавкие предохранители). Все пока по-старинке. В доме жила бабуля, ей до современной проводки особого дела не было.
13.06.2008 в 23:04:23
jek написал : Счетчик на время монтажа нового распредщитка пока будет прежний, также, как и проводка в доме.
Ваш ход мыслей правильный. Я делаю следующим образом; монтирую проводку в доме не отключая старой, собираю щиток с зашитными автоматами , подключаю к нему отходящие линии, ставлю выключатели, розетки и т. д.. Далее на электроопоре или на фасаде дома монтируем металлический шкаф в котором будет находится электросчетчик и вводной автомат ( в продаже есть комплектные шкафы учета), прокладываем кабель от шкафа учета до распред шитка. От шкафа учета на опору тянем кабель с алюминевой жилой сечением не менее 10 мм. Далее обращаемся в Энергобаланс для регистрации счетчика.
13.06.2008 в 23:18:04
2jury72 Спасибо.
jury72 написал : Далее на электроопоре или на фасаде дома монтируем металлический шкаф в котором будет находится электросчетчик и вводной автомат
Вот этого я как раз и не хотел бы. Щит учета мне надо установить внутри дома. Кому он на улице нужен? Показания счетчика мы в частном секторе все равно сами снимаем и оплачиваем тоже сами.
14.06.2008 в 00:28:34
Боюсь вам не зарегистрируют счетчик при установке дома. Хотя сходите в энергобаланс и побеседуйте на эту тему, исключения в моей практике были.
14.06.2008 в 00:39:01
jury72 написал : Боюсь вам не зарегистрируют счетчик при установке дома.
Это новый норматив?
Дом то не новый, и я фактически могу просить просто о "замене счетчика на более точный" (у старого, кстати, точность действительно маловата) и о замене воздушной проводки от столба.
14.06.2008 в 01:29:16
jek написал : Какой кабель взять и какое подобрать сечение воздушной линии от столба к дому (из крупных потребителей планируется запитывать водогрей на 2кВт, стир.машину на 2кВт, сварочник на 3.5кВт)?
Не знаю, как у вас, ... а у нас разрешение на повышение используемой мощности большая проблема. КТП не резиновое, если всем позволят повышение потребляемой мощности - будут проблемы с напряжением. Поэтому у нас строго - могут даже вобще свет не подать ( на нашей улице люди по 2 года без света сидели ), мне повезло, когда я построился, как раз новую КТП (рядом со старой) поставили, протянули еще провода и раздали потребителям, и то.. три шкуры содрали за каждый киловат, плюс вскладчину на новую КТП
14.06.2008 в 07:18:55
Eduardco написал : и то.. три шкуры содрали за каждый киловат, плюс вскладчину на новую КТП
А шо поделать?! Денюжки очень нужны ;) ;) ;)
А если серьезно то так всегда у естественных монополий. Носят люди деньги-хорошо, а вот как бы сделать чтоб больше носили?! И начинается высасывание из пальца новых платежей и сборов :mad: :mad: