ситуация следующая. есть ванная комната с туалетом. ванная и туалет запитаны от ближайщей монтажной коробки через УЗО, зануления нет (пока нет, это временно). в ванной установлена стиральная машина. машина работала несколько месяцев нормально, никаких проблем не было. в моменты когда машина работала часто принимали ванну и пользовались водой. сегодня установил накопительный водонагреватель, подключил к той же линии что стиралку. после подключения (к сети) еще долго возился, мыл пол и т.п., т.е. пользовался водой, все как обычно.
но после того как включил стиральную машину стало пощипывать когда моешь руки. если выключить машину - все ок, или если выключить водонагреватель тоже все ок, но когда они работают вместе - щиплет :(

в чем может быть проблема, подскажите?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.08.2008 в 20:51:47

k555 написал : но когда они работают вместе - щиплет в чем может быть проблема, подскажите?

Ток утечки достиг порога чувствительности. ИМХО

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2008 в 21:06:36

т.е. как с машины так и с водонагревателя есть ток утечки? это нормально? машине года три, водонагреватель новый.

какиое есть решение в данном направлении? зануление?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.08.2008 в 21:14:16

k555 написал : зануление?

Я не знаю, что Вы под этим подразумеваете. Но, полагаю, лучше говорить о заземлении и ДСУП в ванной комнате. Со стиралки утечка есть наверняка (предусмотрена заводом ;)), а с водогрея, хоть и новый, тоже есть, так уж выходит... :( Найдите темы о СУП и ДСУП, почитайте. Не на всякий вопрос, связанный с заземлением в квартире, есть однозначный ответ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2008 в 21:18:51

под занулением я понимаю защитное зануление.

темы о СУП и ДСУП почитаю, спасибо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2008 в 23:14:06

проверил. если перевернуть вилку стиралки щиплет заметно меньше. если подключить стиралку через удлинитель к другой розетке не щиплет.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.08.2008 в 23:19:47

k555 написал : если перевернуть вилку стиралки щиплет заметно меньше.

Слабое утешение, так как утечка от этого не пропала... УЗО то хоть какое стоит? Безопасность пользователя обеспечит, когда время придёт?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2008 в 23:26:39

я это проделал не в целях безопасности а в целях выяснения причины. узо стоит ИЭК на 30мА.

пока думаю, изучаю варианты. пока не включаю оба агрегата одновременно.

УЗО в любом случае поменяю на 10мА.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2008 в 23:49:00

пока вижу следующее: -сделать на водонагреватель отдельную линию -сделать защитное зануление на щиток (но это, насколько я понял после прочтения нескольких тем, спорно)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.08.2008 в 23:59:50

k555 написал : сделать на водонагреватель отдельную линию

+1

k555 написал : сделать защитное зануление на щиток (но это, насколько я понял после прочтения нескольких тем, спорно)

Скорее не спорно, а определяется состоянием конкретного щита, конкретного стояка....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.08.2008 в 00:11:54

sergey_sav написал : Скорее не спорно, а определяется состоянием конкретного щита, конкретного стояка....

а это самое сложное :( для меня пока, по крайней мере. планировал сделать защитное зануление на щиток, сейчас задумался... на кухне была розетка для электрической плиты, трехпроводная, надо будет посмотреть куда на щитке приходит третий провод.