Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

18.08.2008 в 14:18:45

Есть деревянный дом,от столба до стены дома брошена воздушка алюминий,сечение 40 мм2,повторного зануления нет нигде по улице,от ТП до дома 4 опоры ~80 метров далее от изоляторов идёт аввг 2*16,после счётчика ноль соединяется с заземлением медью 10мм2,ноль и земля ведутся отдельно, провод на розетки ввг нг 3*2,5,на свет ввг нг 3*1,5,узо стоят на 10 мА на кухню, гостинную,спальню, баню,отдельно стиралка. номинальный ток узо беру на ступень выше,чем номинал автомата.счётчик на 40 а,вводной автомат двух полюсный на 40 а, вводное узо 63а/0,3а,по стене планирую вести кабель-канал в нём ввг-нг,в ванную комнату розетки с IP 44, расстояние от розетки до заводской душевой кабинки 2 метра, до раковины 1,5 метра. Вопрос, я правильно собираюсь делать?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

18.08.2008 в 14:39:57

ingenermet

При отводе 40кв.мм алюминия я бы воздержался от повторного заземления после ввода. В стальном боксе на внешней стене дома - ещё туда-сюда.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

18.08.2008 в 14:51:39

правильно ли я понял,что мне надо ноль воздушки сразу же соеденить через "орех"с заземлением? а потом уже ноль и землю отдельно вести в дом?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.08.2008 в 14:54:44

ВТБ! написал : При отводе 40кв.мм алюминия ...

Это сточенные на токарном станке 50 квадратов? :a

0
ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

18.08.2008 в 15:04:09

avmal

Это сточенные на токарном станке 50 квадратов?
Ну с микрометром не лазил замерять ,
АС-50 идёт,узнал счас.

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

18.08.2008 в 15:04:13

ingenermet написал : правильно ли я понял,что мне надо ноль воздушки сразу же соеденить через "орех"с заземлением? а потом уже ноль и землю отдельно вести в дом?

Во всяком случае это нужно сделать ДО счётчика и вводного автомата.

0
ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

18.08.2008 в 15:07:36

так ведь везде на форуме ноль после счётчика соедееняется с ГЗШ и потом ноль и земля отдельно идут по потребителям.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

18.08.2008 в 15:08:53

ingenermet

Другой вариант - ТТ. А "кастрировать" отвод до СИП-4 2*16 нельзя?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

18.08.2008 в 15:10:19

каковы последствия тгорания нуля на трансе при схеме TN-C-S?

0
ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

18.08.2008 в 15:12:12

анасколько критично применение АВВГ 2*16,в кофре с троссом до столба, вместо СИП-4 2*16 ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26020

18.08.2008 в 15:13:29

ingenermet написал : последствия

Зависят от сопротивления Вашего заземлителя и от надёжности соединения проводников.

0

Следование моим советам вредит кошельку