18.08.2008 в 14:18:45
Есть деревянный дом,от столба до стены дома брошена воздушка алюминий,сечение 40 мм2,повторного зануления нет нигде по улице,от ТП до дома 4 опоры ~80 метров далее от изоляторов идёт аввг 2*16,после счётчика ноль соединяется с заземлением медью 10мм2,ноль и земля ведутся отдельно, провод на розетки ввг нг 3*2,5,на свет ввг нг 3*1,5,узо стоят на 10 мА на кухню, гостинную,спальню, баню,отдельно стиралка. номинальный ток узо беру на ступень выше,чем номинал автомата.счётчик на 40 а,вводной автомат двух полюсный на 40 а, вводное узо 63а/0,3а,по стене планирую вести кабель-канал в нём ввг-нг,в ванную комнату розетки с IP 44, расстояние от розетки до заводской душевой кабинки 2 метра, до раковины 1,5 метра. Вопрос, я правильно собираюсь делать?
18.08.2008 в 14:39:57
ingenermet
При отводе 40кв.мм алюминия я бы воздержался от повторного заземления после ввода. В стальном боксе на внешней стене дома - ещё туда-сюда.
18.08.2008 в 14:51:39
правильно ли я понял,что мне надо ноль воздушки сразу же соеденить через "орех"с заземлением? а потом уже ноль и землю отдельно вести в дом?
18.08.2008 в 14:54:44
ВТБ! написал : При отводе 40кв.мм алюминия ...
Это сточенные на токарном станке 50 квадратов? :a
18.08.2008 в 15:04:09
avmal
Это сточенные на токарном станке 50 квадратов?
Ну с микрометром не лазил замерять ,
АС-50 идёт,узнал счас.
18.08.2008 в 15:04:13
ingenermet написал : правильно ли я понял,что мне надо ноль воздушки сразу же соеденить через "орех"с заземлением? а потом уже ноль и землю отдельно вести в дом?
Во всяком случае это нужно сделать ДО счётчика и вводного автомата.
18.08.2008 в 15:07:36
так ведь везде на форуме ноль после счётчика соедееняется с ГЗШ и потом ноль и земля отдельно идут по потребителям.
18.08.2008 в 15:08:53
ingenermet
Другой вариант - ТТ. А "кастрировать" отвод до СИП-4 2*16 нельзя?
18.08.2008 в 15:10:19
каковы последствия тгорания нуля на трансе при схеме TN-C-S?
18.08.2008 в 15:12:12
анасколько критично применение АВВГ 2*16,в кофре с троссом до столба, вместо СИП-4 2*16 ?
18.08.2008 в 15:13:29
ingenermet написал : последствия
Зависят от сопротивления Вашего заземлителя и от надёжности соединения проводников.
18.08.2008 в 15:15:31
сопротивление заземления будет не более 30 Ом,а соединения по ПУЭ буду делать
18.08.2008 в 15:19:19
ingenermet написал : так ведь везде на форуме ноль после счётчика соедееняется с ГЗШ и потом ноль и земля отдельно идут по потребителям.
Вы что то не так поняли, везде PEN разделяется на PE и N до счётчика, и каких либо комутирующих устройств!
18.08.2008 в 15:21:35
ingenermet
Даже при невероятном (КТП рядом) наборе обрывов и перехлёстов надёжные соединения не подведут - больше пары десятков ампер ожидать сложно. Но куда как спокойнее, если эти токи пойдут не через Ваш щиток в деревянном доме, а где-нибудь на опоре.
18.08.2008 в 15:22:51
т.е ноль надо завести на ГЗШ а потом уже на счётчик-да?