Аватар пользователя
Dimich1978

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Пенза

Сообщений: 17

23.09.2008 в 17:44:22

Стоит в частном доме узо ДЭК 40А, 0.03А, 230В, 50 Гц. Проведенва земля, землю делали за деньги мастера(НУ ВООБЩЕМ ОНИ из гос учреждения, сами могут и пломбировать). Все как полагается, 3 штыря вбили, обварили, и в коробку провели шину. Замерили, земля хорошая. Дальше электрик все соединил, года 3 назад наверное. В том числе и УЗО. Все включалось без проблем. Розетки были не подключены. Не все конечно, но в большей массе не подключены. Через подключенные включалось все (Болгарки, перфораторы, эл.чайники и т.п.). Потом я подключил почти все розетки. УЗО вело себя нормально. и по сей день работает.

  • Холодильник, болгарка, сварки заводские работают нормально. , но как только врубаю пылесос, все УЗО намертво отрубает. Если долго и упорно щелкать, раза с двадцатого пылесос включается. Пылесос philips triatlon 2000, мощной и моющий, так же отрубается обезъянка(пила электрическая с несколькими скрутками). Чайник электрический Бошевский, врубаешь, то нормально все, то при авто отключении вырубает УЗО. Вопрос менять УЗО или что мне может помочь справится с этим недугом.
0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.09.2008 в 17:52:36

Dimich1978 написал : Потом я подключил почти все розетки. УЗО вело себя нормально. и по сей день работает.

  • Холодильник, болгарка, сварки заводские работают нормально. , но как только врубаю пылесос, все УЗО намертво отрубает.

-пылесос работает от розетки, что Вы подключали сами?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

23.09.2008 в 17:56:34

если не хотите идти к гадалке или экстрасенсу, поставьте какое-нить механичнеское УЗО пристойного производителя (АББ, Легранд, Шнайдер например) вместо ДЭКа.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.09.2008 в 18:46:57

Dimich1978 написал : Вопрос менять УЗО или что мне может помочь справится с этим недугом.

-Если хотите заплатить полторы тысячи рублей за УЗО, чтобы выяснить, что виноват пылесос или розетка, можно и так.

0
Аватар пользователя
Dimich1978

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Пенза

Сообщений: 17

24.09.2008 в 09:18:15

Да пылесос "неработает" от любой розетки в доме. Вчера приезжал сварной, с заводской сваркой и она отрубается, накинули провода перед УЗО...были счастливы. УЗО на 40А, блин забыл переписать какие стоят "рубильники" на каждую линию стоят С25 кажется по 10 или 16 А, а общий рубильник кажется на 25А. Всего рубильников на отдельных линий штук 7, ну и один главный. Завтра перепишу, может быть с подбором Узо фигня какая вышла. Объясните мне пож-та почему вырубает именно пылесос (как заноза в ладони он у меня) ведь у него нет земли. Т.е. как определяется ток утечки, между 0 и фазой?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.09.2008 в 10:36:54

Dimich1978 написал : узо ДЭК 40А, 0.03А, 230В, 50 Гц.

Поставте УЗО
с отстройкой от помех, MULTI9.

0
Аватар пользователя
Dimich1978

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Пенза

Сообщений: 17

24.09.2008 в 10:48:55

А с какими пвараметрами, с такими же как и у ДЭКа?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111837

24.09.2008 в 10:50:29

2Dimich1978 Проверить соединение всех нулей и всех контактов защитного заземления - после УЗО (в квартире) соединения быть не должно.

0
Аватар пользователя
Dimich1978

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Пенза

Сообщений: 17

24.09.2008 в 10:56:01

http://www.texenergo.ru/catalog/list.html/97467 что из этогосписка выбрать? И еще при нажатие на кнопку ТЕСТ, вырубается мгновенно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.09.2008 в 10:56:14

Dimich1978 написал : А с какими пвараметрами

:)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.09.2008 в 10:57:06

Dimich1978 написал : Проведенва земля, землю делали за деньги мастера(НУ ВООБЩЕМ ОНИ из гос учреждения, сами могут и пломбировать). Все как полагается, 3 штыря вбили, обварили, и в коробку провели шину. Замерили, земля хорошая.

Ваше заземление соединено с входящим в дом нулем? Все ли линии защищены УЗО?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Dimich1978

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Пенза

Сообщений: 17

24.09.2008 в 11:03:58

Все линии защищены УЗО. Посмотрю Но кажется земля идет отдельно от ноля(кажется). Хотя я не электрик, сфоткать могу и показать. Т.е. у меян где стоит шина земли, я туды от розеток вещаю землю, шина ноля отдельная, на неё естевственно вешаю ноль ну и фазная естевственно отдельная. А точнуу модель chneider Electric Multi9 не укажите?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111837

24.09.2008 в 11:26:01

Dimich1978 написал : Хотя я не электрик,

Ну так вызовите электрика!!!
Вы же не пытаетесь управлять самолётом, или делать хирургические операции, если вы не имеете образования и практики в этих профессиях....

0
Аватар пользователя
Dimich1978

Местный

Регистрация: 23.09.2008

Пенза

Сообщений: 17

24.09.2008 в 11:36:45

Уже позвал, просто хотел определить покупать узо не покупать, и почему пылесос не имея заземления отрубает УЗО. И какое узо выбрать из массы предлагаемых на рынке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111837

24.09.2008 в 11:40:04

Dimich1978 написал : и почему пылесос не имея заземления отрубает УЗО.

Не только пылесос:

Dimich1978 написал : Вчера приезжал сварной, с заводской сваркой и она отрубается,

Dimich1978 написал : так же отрубается обезъянка(пила электрическая с несколькими скрутками).

Dimich1978 написал : Чайник электрический Бошевский, врубаешь, то нормально все, то при авто отключении вырубает УЗО.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу