Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

09.11.2008 в 14:10:58

Уже 3 года функционируют два теплых пола в квартире. Оба - Devi, оба с Devireg 550. Некоторое время назад в ванной пол остыл. Увеличение установленной температуры ничего не дает. На дисплее есть индикация включенного нагрева, а пол остается холодным. Если снять напряжение с регулятора на продолжительное время, то пол сначала нагревается, а потом, в течение 1-2 суток постепенно остыввает. Кабель звонится, сопротивление похоже на правду. Датчик температуры тоже звонится.

Кто-нибудь сталкивался с подобным?

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

09.11.2008 в 15:05:25

Проблема с регулятором. Точнее с его устройством коммутирующим сам "теплый" кабель.

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

09.11.2008 в 15:13:03

Т. е., его надо менять? Дело не в настройках?

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

09.11.2008 в 15:47:38

2Danmos
отключите регулятор, замерьте сопротивление термокабеля (хотя если он на пару дней нормально нагревается должен быть в порядке) сам регулятор в сервис - надо смотреть его настройки, возможно сбились настройки датчика температуры воздуха и датчика в полу. вообще глобальная проблема 550х это их "горе от ума";)

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

09.11.2008 в 15:52:26

Спасибо.

Кабель в норме - замерял сопротивление. Блок упраления показывает значок нагрева, а на кабель напряжение не подается.

Кстати, интенсивность нагрева кабеля реализуется величиной подаваемого напряжения, или его широтно-импульсной модуляцией?

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

09.11.2008 в 16:06:05

2Danmos
температура нагрева обеспечивается продолжительностью подачи напряжения на греющий кабель

Danmos написал : Блок упраления показывает значок нагрева, а на кабель напряжение не подается.

а с какого датчика он в этот момент температуру берет? дело в том, что значок нагрева у него может гореть постоянно, а напряжение на кабель он порционно подает... вобщем снимайте и везите в сервис. дистанционно такие штуки не чинятся к сожалению :(

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

09.11.2008 в 16:13:09

Ясно. Спасибо.

Сервис не порекомендуете?

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

09.11.2008 в 16:23:33

о сколько нам открытий чудных,
готовит просвещенья дух и гугль сын ошибок трудных и яндекс, парадоксов друг;)
http://devi.danfoss.com/Russia/Contact/Worldwide/

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

09.11.2008 в 16:25:17

Спасибо, это я уже нашел.

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

09.11.2008 в 19:13:41

2Danmos
Если среди знакомых есть человек умеющий НОРМАЛЬНО обращаться с паяльником (для радиодеталей) можете отдать на ремонт ему. Ремонт такой неисправности займет максимум полчаса (при наличии запчастей). Сам неделю назад ремонтировал терморегулятор ROOMSTAT (отработал 2 года), замена реле обошлась в 1$ и 10 минут времени (разборка, снятие реле, установка нового, сборка). После вскрытия дефектного реле обнаружилось,что неподвижный контакт чуть сместился и перестал создавать цепь питания "теплого" кабеля. Визуальные признаки неисправности регулятора были те же что и в Вашем случае (светит но не греет :D ).

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

09.11.2008 в 23:28:26

2Danmos Для начала попробуйте "обмануть" дивайс. Замените греющий кабель на лампу накаливания ( это даст возм-ть визуально контролировать вкл/откл регулятором напряжения на кабеле ), а термодатчик - переменным/подстроечным резистором кОм на 15-20. Крутим резистор - смотрим на лампу.
При отрицательном результате опыта - придется разбирать. С электроникой как, знакомы ?

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

09.11.2008 в 23:32:09

Elden написал : Сам неделю назад ремонтировал терморегулятор ROOMSTAT (отработал 2 года), замена реле обошлась в 1$ и 10 минут времени (разборка, снятие реле, установка нового, сборка).

Несрабатывание реле м.б. вызвано разными причинами - пробой шунтирующего обмотку диода, ключевого транзистора, трещина в дорожке, ложная пайка, дефект микроконтроллера и пр. Вам повезло, что дефект так быстро и просто был локализован. :)

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

10.11.2008 в 09:15:11

А там больше ломаться - то и нечему :D
И шунтирующего диода там нет.

0
Аватар пользователя
Opticon

Местный

Регистрация: 01.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

10.11.2008 в 10:52:20

У меня тоже были проблемы такого характера на этом же оборудовании. Проблема решилась тотальной проверкой всех настроек контроллера. Причина - из мастера контроллер возомнил себя слейвом.

Это очень надежное оборудование и вероятность аппаратной проблемы гораздо меньше, чем программной.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.11.2008 в 23:33:16

Elden написал : А там больше ломаться - то и нечему

Ну как сказать - например, после испытаний на надежность часто убеждаешься в обратном :)

0