Получается ....чтобы проверить надо на контакты 3 и 4 подать 220 ....а на контакты 1 и 2 могу подцепить лампочку ???
Наблюдением выяснить сработку реле...
Да именно так я и проверяю все терморегуляторы на обьектах при подключенном датчике пола. А после ремонта к лампочке приблизить датчик пола на проводе, чтобы проверить порог включения при заданной температуре. Всегда должен быть слышен характерный, не вялый, щелчок срабатывания реле.
хмммммм....у меня на данный момент нет под рукой датчика.....можно без датчика проверить ???? датчик на объекте....т.е. клеммы NTC не задействовать ....
Без подключенного датчика пола на проводе терморегулятор 130 серии сразу включится на нагрев, независимо от положения ручки регулировки температуры. Совет, выбросить стопоры ограничения под крышкой мин и макс. Если у Вас конечно не полы с деревянным покрытием. И терморегулятор можно будет совсем выключить. На терморегуляторе Devireg 530 при отключенном датчике пола, светодиод начнет мигать о неисправности, на терморегуляторе Devireg 550 будет показывать код ошибки 5,6 о неисправности датчика пола, также и на терморегуляторе 535 будет мигать код ошибки.
Перепаял я кондер ....подключил регулятор ...но все то же самое....на клеммах 1 и 2 нет напряжения на 3 и 4 есть напряжение ...сам пол имеет сопротивление 29-30 кОм между клеммами 2 и 4 напряжение 220 ...датчик температуры при откл. его от схемы не звонится вообще (а ведь вроде должен) ...щелчок реле есть при регулировке от 20 до 30 градусов щелкает ....посоветуйте что еще можно предпринять
Еще такой вопрос....в инструкции сам кабель пола ..который имеет одну жилу и оплетку вокруг него ...дык вот написано что оплетку надо подсоединять к земляному проводу ...на объекте где я пытаюсь починить этот терморегулятор ....сама жила кабеля клемма 1 ...а оплетка клемма 2...как все таки правильно то надо подсоединять .??
Расположите все провода "веером"(что бы было видно нормально), сделайте хорошую фотографию и выложите сюда. Или выясните толком что за нагревательный кабель(мож какие доки остались от покупки). А то какие то гадания получаются.
Если у Вас одножильный кабель DEVI DGIG-20, то в коробку с регулятором приходят два провода красного цвета, с медным экраном на каждом проводе. Так оплетка или экран соединяется с желто-зеленым силовым приходящим проводом заземления. Провода ( красные нагревательного кабеля ) подключаются к клемме 1 и 2. К клемме 3 ноль и 4 подключаются фаза. Сопротивление между нагревательными жилами должно быть в зависимости от длины кабеля, от 11 до 300 Ом, но не килооммы. Сопротивление датчика 15кОм при 25 градусах. Если есть щелчок реле терморегулятора, то подключите на 1 и 2 лампочку, проверите, есть ли выходное напряжение на нагревательный кабель.
Ув. Ilun в одном из Ваших постов выше были фотки Devireg 130. Есть ли фото платы со стороны монтажа так чтобы были видны номиналы SMD резисторов за колодкой J2(NTC). Или подскажите плиз если можете. Слева от С10, сверху вниз - 018,473,?,?.
И ещё вопрос. У меня не стоит R10,как я понял-это терморезистор, каков его номинал и нет Р2 с обвязкой. По-ходу, это переключатель?
На фото вверху терморегулятор Devireg 132 со встроенным датчиком воздуха. Работает по датчику пола с ограничением по температуре воздуха. Используется в основном в системе с деревянным покрытием пола для ограничения от перегрева.
Ниже на этих фотографиях обычный 130 терморегулятор, работающий только с датчиком пола на проводе. 15кОм при 25С
Вот провода веером...как было подсоединено ...по поводу сопротивления пола я ошибся там 30 Ом....
Оплетка шла на контакт 2 а сам провод пола на 1 ...схема работала при таком соединении ...теперь на клеммах 1 и 2 нету напряжения...конденсатор менял на советский номиналом таким же ...может куплен бракованный ?? или в другом дело ???
вот сам терморегулятор ....нету напряжения на клеммах 1 и 2 ....датчик не звонится
Вроде всё верно. 30Ом это нагревательный кабель примерно 1,6Квт. Немного странно выглядят холодные концы(не вижу "экранирующего" конца). Насколько я знаю, это такая разновидность "двужильного" кабеля, там одна центральная греющая жила, а вторая обычный эл.кабель и они соединены между собой в конце кабеля. Хотя, могу ошибаться.
Датчик должен показывать сопротивление(думаю, уважаемый Ilun уточнит какое).
Не может подключаться оплетка заземления к силовым выводам реле 1 и 2. Должен быть еще один провод с оплеткой отдельно при укладке одножильного нагревательного кабеля или второй вместе с существующим в оплетке для двухжильного ( независимо от производителя ). Или у Вас намудрили и замкнули на втором выводе холодных концов нагревательную жилу и экран. При таком подключении Вы могли спалить контакты силового реле терморегулятора при слабом сопротивлении изоляции нагревательного кабеля, когда оплетка под напряжением. Подозреваю, что никакое УЗО систему не защищает. Попробуйте найти еще один провод.
Ответьте на следующие вопросы:
При подаче напряжения на регулятор светит светодиод? При включении реле загорается красным?
Сопротивления датчика на проводе вообще нет или не позволяет измерить тестер после 20кОм?
После перепайки конденсатора что-то изменилось в индикации регулятора?
Как долго проработала система? Кто её монтировал, знающий специалист или человек первый раз это делал?
Ilun написал :
Не может подключаться оплетка заземления к силовым выводам реле 1 и 2. Должен быть еще один провод с оплеткой отдельно при укладке одножильного нагревательного кабеля или второй вместе с существующим в оплетке для двухжильного ( независимо от производителя ). Или у Вас намудрили и замкнули на втором выводе холодных концов нагревательную жилу и экран. При таком подключении Вы могли спалить контакты силового реле терморегулятора при слабом сопротивлении изоляции нагревательного кабеля, когда оплетка под напряжением. Подозреваю, что никакое УЗО систему не защищает. Попробуйте найти еще один провод.
Ответьте на следующие вопросы:
При подаче напряжения на регулятор светит светодиод? При включении реле загорается красным?
Сопротивления датчика на проводе вообще нет или не позволяет измерить тестер после 20кОм?
После перепайки конденсатора что-то изменилось в индикации регулятора?
Как долго проработала система? Кто её монтировал, знающий специалист или человек первый раз это делал?
Площадь теплого пола?
УЗО ...есть и при подсоединении в таком вот положении как сейчас на фото все работало до поры до времени...
Да светодиод при включении светится на 25 град....порог т.е. с 20 на 30 переключается реле и он загорается красным
сопротивления на датчике вообще нет...включал на прозвонку ....да и так измерением в омах...
после перепайки ничего не изменилось ...все осталось также..
Система проработала с 2008 года монтировали нормальные спецы...
Пол находится на балконе ....поэтому площадь небольшая....балкон закрытый на 2 комнаты...т.е. длинный
По Вашим данным с кабелем все в порядке, хотя он странно подключен. При утечке тока в поврежденном кабеле наверняка срабатывала защитная автоматика. В терморегуляторе, при нормальном пороге переключения реле на нагрев, контакты реле не включают фазу на нагревательный кабель. Видно подгорели контакты. Вырежьте пластмассу сверху реле и почистите контакты. При включении красного светодиода будет видно, как срабатывает реле, может оно перегрелось и не дотягивает контакты. Думаю, что основная проблема в реле терморегулятора можно недорого заменить. Но очень смущает датчик на проводе, который не прозванивается и наверно замурован в стене, а не в гофру заведен для замены. Нормальное сопротивление датчика при 25С 15кОм. Можно на крайний случай припаять обычное термосопротивление на 15 кОм и оставить возле терморегулятора, чтобы управлял по температуре воздуха в помещении. Т.е. из 130 переделываем 131, который работает по датчику воздуха. На шкале регулировки терморегулятора на практике работает от 3 до 4 или 23-30С
Летом будет презентация нового терморегулятора DeviTouch с сенсорным экраном, который может работать с любыми датчиками любых производителей теплого пола. Т.е. универсальный полнофункциональный программируемый терморегулятор.
Ilun Можно купить у вас это реле ....??? обзвонил всю Россию..не могу найти
Разобрал я его действительно обгорели контакты...но тут еще такой момент ...там с боков 2 пластмассовые палочки которые двигают контакт
Одна палочка сломана ...и двигается плохо ...думаю надо менять реле
Попробуйте найти подобное на 24В. Если не получится, тогда напишите в личку, я постараюсь помочь. И определите сопротивление датчика, может и его нужно менять.
Я неправильно написал выше. В 132 основной датчик воздуха, а ограничение от перегрева кабеля по датчику пола. Регулировка ограничения внутри регулятора 20-50С . Но можно попробовать уставить хоть на максимум ручку по воздуху, а ограничитель внутри регулятора выставить к примеру на 30С. Регулятор не должен включать кабель на нагрев выше этого порога.
Priest, У Вас 130 регулятор, работающий по одному выносному датчику пола на проводе. Паяйте термосопротивление, если замурован датчик. И регулятор будет работать по температуре воздуха, определяемой датчиком на проводе, расположенным в месте установки терморегулятора.
Если планируете подключить терморезистор вместо датчика пола, то немного удлините проводочки к нему и наружу. В корпусе регулятора тепло от реле и работающих электронных компонентов.
Не опасно, если не будут открытые провода. Можете насверлить отверстий в крышке для циркуляции воздуха. А правильное расположение терморегуляторов с внутренним датчиком воздуха на высоте от 1.2м
У меня в ванне уже более года не греет пол, а индикация в норме и все прозвоны пола и датчика в норме.
А на кухне недели две глючит - то греет 2 дня потом не греет дня 3.. потом опять на день -два и потом неделю...
думал программа сама по себе установилась...
установил сам на все 7 дней, но все равно своя жизнь.
Вот думаю кондеи поменять.
На правильном пути???
Здравствуите,спрошу здесь.
Подскажите по функционалу,выбираю между 550 и 535 терморегуляторами,склоняюсь к 535 и по цене и по тому, что у него есть возможность програмирования полного отключения матов,в отличие от 550 который может тоько понизить температуру,на предустановленое сначение.
Еще у 550 как я понял нет защиты от детей.Что посоветуете,заранее благодарен
100% конденсатор нужно менять. Регулятор, хотя и показывает индикацию нагрева, но не включает силовое реле нагревательного кабеля. Или через раз может включить и поработать до первого отключения. Все эти симптомы проверены на десятках регуляторах по истечению 5-7 лет установки, даже без работы их в сети. Теряется емкость конденсатора, падает до 0.4-0.6 при номинале 1мкФ. Попробуйте установить, что на фото, но он без внутреннего стабилитрона, как в желтых китайских, по идее должен работать нормально.
Инструкция по замене выше. Затраты копеечные.
Валерич написал :
в отличие от 550 который может тоько понизить температуру,на предустановленое сначение.
Еще у 550 как я понял нет защиты от детей.
550 Версия 2 более функциональный, чем 535 и более ранний 550/540, но и соответственно дороже. Если не хотите интеллектуальное включение при программировании, то эту функцию можно отключить в настройках. Регулятор будет работать тупо по таймеру, как 535. Также имеется защита от детей, при выставлении кода 0033, центральную ручку, хоть крути, нажимай, ничего не изменится.
Ilun написал :
100% конденсатор нужно менять. Регулятор, хотя и показывает индикацию нагрева, но не включает силовое реле нагревательного кабеля. Или через раз может включить и поработать до первого отключения. Все эти симптомы проверены на десятках регуляторах по истечению 5-7 лет установки, даже без работы их в сети. Теряется емкость конденсатора, падает до 0.4-0.6 при номинале 1мкФ. Попробуйте установить, что на фото, но он без внутреннего стабилитрона, как в желтых китайских, по идее должен работать нормально.
Инструкция по замене выше. Затраты копеечные.
Спасибо, заказал кондеи.
После праздников буду менять.
Так и есть ... один 5-6 лет выдержал, а у второго как раз 7 лет.
Ilun,Спасибо интеллект режим вряд ли мне понадобится потому, как тп исключительно для подогрева плитки в санузлах и на кухне. Думаю что и 535 вполне хватит, мне именно вкл и выкл по таймеру нужен.кстати почему то в инструкциях выложенных в инете нет ни слова про код 0033 и отключение интеллект режима в 550 ом.
Очень рад, если у Вас всё получилось, регуляторы обрели вторую жизнь и работают.
У Вас один терморегулятор 550, а второй 540, который не управляется по сети через устройство PC Pro. Хотя я только раз устанавливал такую сеть на 7 регуляторах 550. Уже несколько лет, как ставят беспроводные терморегуляторы в системе DEVILink. Можно подключить любой электрический прибор, не только теплые полы и управлять с одного места по времени к примеру освещением, бойлером, поливом, микроволновкой к ужину и т.д.
Хочу сказать спасибо за идеи по ремонту регулятора!
540й не включал пол. Заменил конденсатор. Появился заначек нагрева, но на выходе напряжения не было. Проверил обмотку реле (1, 2 выводы по схемке на нем) там было 18в, но контакты не замыкались(2,3 и 4,5 выводы) Выпаял, аккуратно ножом отклеил корпус. На контактах черный налет, все очень хлипкое для 16 ампер . Почистил шкуркой, подогнул слегка, собрал, проверил, впаял, все работает.
Добрый день всем! подскажите,купил квартиру с теплым полом.стоит датчик Devireg 550.Пол греется.Но датчик ничего не показывает! прошлый хозяин сказал,что села батарейка в датчике,нужно менять.но по-моему там АКБ,причем контакты припаяны Как быть? Есть ли смысл менять или нет? Спасибо
В терморегуляторе за индикацию отвечает головное устройство. Батарейка только держит в памяти установки регулятора и настройки программирования. Если после поворота основной ручки регулятор щелкает силовым реле, но не показывает, то проблема только с индикацией. Если регулятор после подачи напряжения в течении 30-60сек. не включает внутреннее реле на нагрев, то возможно сел конденсатор. Попробуйте надавить на окошко индикации, может что-то появится. Нужно делать диагностику терморегулятора с лампочкой вместо нагрузки. Если совсем тяжело, то можете прислать по почте в Киев в ремонт. Через месяц получите работающий терморегулятор.
Договоримся, не корысти ради, а за пару пива с Вашей пересылкой будет как новый регулятор. У меня за столько лет сервисного ремонта есть из чего выбрать и поставить на замену. Напишите в личку.
Готовится к выпуску новый смартрегулятор DEVIregTouch с сенсорным управлением, широкими возможностями программирования. Интересен еще тем, что может работать с любыми датчиками на проводе многих производителей. Т.е. его можно подключить к любой нагревательной системе с замурованным датчиком, если нужно поменять терморегулятор на новый.
Anton Piter написал :
Добрый день всем! подскажите,купил квартиру с теплым полом.стоит датчик Devireg 550.Пол греется.Но датчик ничего не показывает! прошлый хозяин сказал,что села батарейка в датчике,нужно менять.но по-моему там АКБ,причем контакты припаяны Как быть? Есть ли смысл менять или нет? Спасибо
Cпасибо большое Илье из Киева(с ником Ilun****),который реанимировал мой терморегулятор,рекомендую такого мастера всем хозяевам с коммуникационными проблемами тёплых полов.Отправил ему датчик в Киев и через месяц получил полностью работающий датчик,вся семья очень довольна,особенно детишки,теперь играют и греются на полу в ванной Вообщем Илья-супермастер своего дела!!! Огромное ему спасибо!!!
Такая проблема. В коридоре установлены теплые полы devi (кабель, 18), регулятор 550. В какой-то момент (спустя 1.5 года) обнаружил, что мигает круг и показывает ошибку 5, полы соответственно холодные. Прозвонил датчик, не знаю как и почему, но он и не звонится и показывает сопротивление в районе 2.3 вместо 15. Стал разбираться дальше. Ну ладно думаю, пусть хоть работает в режиме обогрева помещения, без датчика пола. Перевожу в этот режим 550. И нифига, обогрев не включается вообще. Вырубил в щитке, включаю снова, он как и положено думает секунд 40-50 и затем включает таки обогрев + щелкает релюшка, а спустя пару минут все вырубается (хотя температура стоит с большим запасом). Вобщем не пашет. Только после рубильника включается на пару минут и вырубается, полы холодные. Ну думаю прочитав тему, может кондер накрылся, купил, перепаял, и все тоже самое. Сам по себе не работает, после рубильника включается на 1-2 минуты и вырубается. Поможите пожалуйста, что делать? Какие возможны варианты?
dman22 написал :
Сам по себе не работает, после рубильника включается на 1-2 минуты и вырубается.
Не показывает вообще никакой индикации? Или только не включает кружок нагрева? При неисправном датчике пола терморегулятор нужно перевести только по датчику воздуха (rS). Проверьте настройки, возможно низкое ограничение по максимальной температуре и большое понижение. Здесь проблема не в конденсаторе, а в мозгах головного устройства, в котором все настройки. По возможности сообщите номер наклейки сбоку основания регулятора, если не прошло 2 лет, то подлежит гарантийной замене через любого дилера DEVI. А датчик пола спаяйте новый или замените по гарантии.
Нет, всю индикацию показывает, но не включается на нагрев, ни индикацией, ни релюшкой. Но вот если вырубить руильником и затем включить, то один раз он включается как положено, но вырубает нагрев буквально через 2 минуты так ничего и не нагрев. Температуры выставлены с большим запасом, не в этом дело точно. Естественно перевел в режим rS. В таком режиме он работать не хочет никак. В режимах с датчиком пола тем более, так как датчик накрылся. Гарантия на регулятор вышла. С заменой датчика пола как раз проблема, горе рабочие замуровали в розетке гофру, в которую идет провод датчика.
Пообщался на днях с владельцем точки по продаже полов devi. Он мне сказал следующее, что данный регулятор и не будет работать ни в каком режиме без исправного датчика пола. Даже если режим rS. Я пришел покупать новый регулятор, а он отговорил, сказал что зря потрачу деньги и проблема в данном случае именно в датчике, а не в регуляторе. Вот теперь ломаю голову каким макором заменить старый датчик на новый не раскурочив весь законченный ремонт. Жесть, что делать не знаю!
Вам продавец неправильно обьяснил. При выборе в 550 регуляторе только по датчику воздуха, регулятор будет работать без датчика пола. Три независимых режима: по датчику пола, по воздуху с ограничением по полу, только по воздуху. А Вы неисправный датчик отключили от регулятора? Или пытаетесь запустить терморегулятор с датчиком пола, который показывает бешеную температуру? Это интеллектуальный терморегулятор, который не тупо работает по времени, а анализирует все предыдущие включения и общее состояние системы по температуре.
Если терморегулятор с отключенным датчиком пола на проводе неправильно работает, тогда предлагаю Вам такие варианты решения. При исправном нагревательном кабеле системой может управлять любой терморегулятор с датчиком воздуха. Это не обязательно новый терморегулятор 550 серии, а 535 (с таймером включения), простой регулятор с крутилкой 531, 131 накладного типа, 527 дискретный или любого производителя с встроенным датчиком воздуха. Если не можете поменять по гарантии терморегулятор, то вышлите мне в ремонт. Через месяц получите полностью рабочий.
Спасибо, я действительно пробовал включать не отсоединяя датчик. Попробую в ближайшее время и отпишусь по результату. Хотя все таки не хороню надежду расковырять подрозетник и найти способ заменить датчик, тем более, что у меня уже есть новый. А терморегулятор как я понял все таки исправный, проблема получается в датчике, зря паял кондер.
Доброго времени!
Та ж самая беда, показывает, НО не греет (devi 550)
Разобрал (верхнюю плату), позвал "спеца"-корифана.
Ткнул пальцем в..(?) "предохранитель" сгорел ..)
Поставили жучка, теперь совсем потух..((
Жучка уже убрал сам, но это не помогла...умер(
Сожалею, но Вы полезли в мозги головного устройства терморегулятора, а не в силовую заднюю часть, реле в которой включает нагревательный кабель. Нужна другая голова, хотя бы для сравнения, если будете ремонтировать. Наверно сначала закоротили с корифаном питание на микросхемы, а потом нашли в нете решение проблемы этого регулятора.
Ilun да я уже и сам сожалею...
а так все верно написАли, сначала полезли, потом прочитал решение (в этой теме)
Все же вопрос не расскрыт, что за деталь мы закоротили?
Господа, а есть ли информация, какой протокол используется на сетевой шине этого термостата?
C-Bus? Штатный преобразователь на COM порт стоит неприлично дорого. Если это C-Bus, то можно подобрать адаптер за гораздо меньшие деньги.
Спасибо.
gloomy18 написал :
Господа, а есть ли информация, какой протокол используется на сетевой шине этого термостата?
C-Bus? Штатный преобразователь на COM порт стоит неприлично дорого. Если это C-Bus, то можно подобрать адаптер за гораздо меньшие деньги.
Спасибо.
Отвечаю на свой же вопрос:
в терморегуляторе использован Sipex SP483Low Power Half-Duplex RS-485 Transceivers.
Покупку штатного преобразователя на COM порт можно отложить до лучших времён.
Попробую подключиться, результатами поделюсь. Спасибо.
Доброго времени суток!
Вышел на эту страничку по запросу в поисковике, т.к. столкнулся с похожей ситуацией с прибором devireg 550, который исправно прослужил начиная с июня 2008г по сегодняшний день. Номер с наклейкой под "мозгами" 143195.
Опишу ситуацию. Теплый пол установлен мной лично на балконе с соблюдением практически всех указаний по монтажу. Практически, т.к. землю не присоединял, в доме двухпроводная разводка, земли нет. Как-то вечером услышал частое срабатывание реле блока управления, при этом пол был отключен с прошлого года и не использовался. Посмотрел на блок, а он ничего не отображает, полный ноль. Через какое то время щелчки реле пропали, около 1мин. Обесточив систему и отсоединив все кабели от прибора, померил сопротивления датчика пола = 17,3 КОм, нагревающего кабеля (красный, двухжильный маркировке не помню) =78 Ом. Площадь укладки кабеля примерно =2.7 м2. Присоединял лампу вместо нагр. кабеля 75Вт и с датчиком пола и без него. Результат один: При подаче нагрузки на систему слышится один щелчек реле, лампочка моргает и гаснет, индикации на табло как не было так и нет. При снятии нагрузки с системы слышатся два щелчка реле. Повторял данные действия несколько раз, результат один и тот же.
Что может быть? Уже и слегка стучал по прибору, не помогает. Думаю поменять конденсатор. Кто что думает?
Да, забыл сказать про нагар после вскрытия блока. Он не сильно большой но все же. На фото указал места.
LNP написал :
Номер с наклейкой под "мозгами" 143195.
Это не тот номер, должен быть с буквой четыре цифры. Меняйте конденсатор, думаю поможет, хуже не будет точно.
LNP написал :
Площадь укладки кабеля примерно =2.7 м2.
Регулятору до лампочки, что к нему подключено, он не видит это, главное максимальный ток нагрузки через реле не более 16А и не было короткого замыкания на нагревательном кабеле, иначе подгорят контакты. Судя по сопротивлению кабеля, у Вас шаг укладки 7.5см на такой площади?
Спасибо за быстрый ответ.
Номер с буквой такой G2438. По поводу укладки кабеля выкладываю фото.
Может есть информация по проверенным поставщикам конденсатора в Москве?
Ваш регулятор выпущен в конце декабря 2007 года. А шаг укладки кабеля DTIP-18 37m действительно 7.5см, заложенная мощность 230Вт/кв.м. Конденсатор не проблема найти на радиорынке
Добрый день. Поменял конденсатор на devireg 550, который в посте #42. Индикации как не было, так и нет. При нагрузке без подключенного датчика пола (его не вытаскивал из пола) с подключенной лампой 75Вт она начинает моргать с разной частотой. Предполагаю "мозги" начинают анализировать и искать информацию по температуре или еще что. Записал видео (2,5 мин. 33Мб) этого процесса. При присоединение датчика пола, лампа некоторое время поморгала, мозги подумали и лампа начала гореть без моргания. Предполагаю система увидела датчик пола, и запустила процесс нагрева пола. Но отображения на дисплее так и нет. Настроить ни как. Думаю может подгорели контакты колодки, куда штырьки от головы присоединяются. Можно эту колодку чем-то зачистить, например иголкой? Или все же вести в ремонт, и во сколько он обойдется? Скорей всего своими силами мне не удастся победить этот devireg 550. Новый покупать - по цене кусается. Может кто подскажет аналог? Смотрел I-WARM 720 ECO, можно его использовать с напольным датчиком от devireg 550 или придется менять?
Давайте по порядку. При работе терморегулятора с отключенным датчиком на проводе, но с установками работы по датчику пола, терморегулятор начинает миганием на дисплее показывать код ошибки, включится и выключится контрольная проверочная лампа. Если слабая батарея в головном устройстве, то будет мигать и круговой сектор времени. При подключении датчика регулятор проанализирует режим работы и через 40-60 сек включит реле на нагрев.
Терморегулятор другого производителя не будет работать с Вашим замурованным датчиком на проводе, у всех разные сопротивления при 25 градусах. Любой другой терморегулятор DEVI пожалуйста.
Головное устройство никто не будет ремонтировать. Вообще эти терморегуляторы, что меняются по гарантии, утилизируются или идут на установку в стенды и макеты с теплым полом. Обратитесь непосредственно в сервисный центр представительства DEVI, там Вам помогут. Не получится, тогда вышлю Вам по почте рабочий.
Ilun написал :
При работе терморегулятора с отключенным датчиком на проводе, но с установками работы по датчику пола, терморегулятор начинает миганием на дисплее показывать код ошибки, включится и выключится контрольная проверочная лампа.
В первом варианте терморегулятор отключен от нагревающего кабеля и от датчика пола, вместо нагревательного кабеля во всех случаях присоединяется обычная лампа накаливания 75Вт. В этом случае проверочная лампа накаливания начинает моргать с разной частотой.
Во втором варианте терморегулятор отключен от нагревающего кабеля, но датчик пола подключен к терморегулятору, и при этом лампа некоторое время поморгала, мозги подумали и лампа начала гореть без моргания.
Ilun написал :
Если слабая батарея в головном устройстве, то будет мигать и круговой сектор времени.
Как я уже говорил, проблема в том, что дисплей вообще не выводит никакой информации и нет соответственно узнать коды ошибок. Хочется узнать, как влияет встроенная батарея на отображение индикации дисплея. Например если села батарея, то пропадает индикация на дисплее? Или она отвечает только за сохранения настроек в памяти регулятора. Есть ли способ быстро сбросить настройки на заводские, без отображения индикации на дисплее как в моем случае?
Рассматриваю для себя два последних варианта, если дисплей не удастся реанимировать, буду искать другой терморегулятор:
Заменить батарею
Проверить контакт дисплея с платой.
Или нет смысла в этой затеи?