09.11.2008 в 14:10:58
#899021
Уже 3 года функционируют два теплых пола в квартире. Оба - Devi, оба с Devireg 550. Некоторое время назад в ванной пол остыл. Увеличение установленной температуры ничего не дает. На дисплее есть индикация включенного нагрева, а пол остается холодным. Если снять напряжение с регулятора на продолжительное время, то пол сначала нагревается, а потом, в течение 1-2 суток постепенно остыввает. Кабель звонится, сопротивление похоже на правду. Датчик температуры тоже звонится.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
09.11.2008 в 15:05:25
#899046
Проблема с регулятором. Точнее с его устройством коммутирующим сам "теплый" кабель.
09.11.2008 в 15:13:03
#899059
Т. е., его надо менять? Дело не в настройках?
09.11.2008 в 15:47:38
#899093
2Danmos
отключите регулятор, замерьте сопротивление термокабеля (хотя если он на пару дней нормально нагревается должен быть в порядке) сам регулятор в сервис - надо смотреть его настройки, возможно сбились настройки датчика температуры воздуха и датчика в полу.
вообще глобальная проблема 550х это их "горе от ума";)
09.11.2008 в 15:52:26
#899099
Спасибо.
Кабель в норме - замерял сопротивление. Блок упраления показывает значок нагрева, а на кабель напряжение не подается.
Кстати, интенсивность нагрева кабеля реализуется величиной подаваемого напряжения, или его широтно-импульсной модуляцией?
09.11.2008 в 16:06:05
#899110
2Danmos
температура нагрева обеспечивается продолжительностью подачи напряжения на греющий кабель
Danmos написал : Блок упраления показывает значок нагрева, а на кабель напряжение не подается.
а с какого датчика он в этот момент температуру берет? дело в том, что значок нагрева у него может гореть постоянно, а напряжение на кабель он порционно подает... вобщем снимайте и везите в сервис. дистанционно такие штуки не чинятся к сожалению :(
09.11.2008 в 16:13:09
#899115
Ясно. Спасибо.
Сервис не порекомендуете?
09.11.2008 в 16:23:33
#899121
о сколько нам открытий чудных,
готовит просвещенья дух
и гугль сын ошибок трудных
и яндекс, парадоксов друг;)
09.11.2008 в 16:25:17
#899124
Спасибо, это я уже нашел.
09.11.2008 в 19:13:41
#899297
2Danmos
Если среди знакомых есть человек умеющий НОРМАЛЬНО обращаться с паяльником (для радиодеталей) можете отдать на ремонт ему. Ремонт такой неисправности займет максимум полчаса (при наличии запчастей). Сам неделю назад ремонтировал терморегулятор ROOMSTAT (отработал 2 года), замена реле обошлась в 1$ и 10 минут времени (разборка, снятие реле, установка нового, сборка). После вскрытия дефектного реле обнаружилось,что неподвижный контакт чуть сместился и перестал создавать цепь питания "теплого" кабеля. Визуальные признаки неисправности регулятора были те же что и в Вашем случае (светит но не греет :D ).
09.11.2008 в 23:28:26
#899647
2Danmos Для начала попробуйте "обмануть" дивайс. Замените греющий кабель на лампу накаливания ( это даст возм-ть визуально контролировать вкл/откл регулятором напряжения на кабеле ), а термодатчик - переменным/подстроечным резистором кОм на 15-20. Крутим резистор - смотрим на лампу.
При отрицательном результате опыта - придется разбирать. С электроникой как, знакомы ?
09.11.2008 в 23:32:09
#899651
Elden написал : Сам неделю назад ремонтировал терморегулятор ROOMSTAT (отработал 2 года), замена реле обошлась в 1$ и 10 минут времени (разборка, снятие реле, установка нового, сборка).
Несрабатывание реле м.б. вызвано разными причинами - пробой шунтирующего обмотку диода, ключевого транзистора, трещина в дорожке, ложная пайка, дефект микроконтроллера и пр. Вам повезло, что дефект так быстро и просто был локализован. :)
10.11.2008 в 09:15:11
#899853
А там больше ломаться - то и нечему :D
И шунтирующего диода там нет.
10.11.2008 в 10:52:20
#899997
У меня тоже были проблемы такого характера на этом же оборудовании. Проблема решилась тотальной проверкой всех настроек контроллера. Причина - из мастера контроллер возомнил себя слейвом.
Это очень надежное оборудование и вероятность аппаратной проблемы гораздо меньше, чем программной.
10.11.2008 в 23:33:16
#901062
Elden написал : А там больше ломаться - то и нечему
Ну как сказать - например, после испытаний на надежность часто убеждаешься в обратном :)
10.11.2008 в 23:39:09
#901074
Opticon написал : Это очень надежное оборудование и вероятность аппаратной проблемы гораздо меньше, чем программной.
Если в изделии глючит софт или горит железо при эксплуатации в заявленных режимах, то вряд ли это изделие может считаться надежным, ибо отказ ( для потребителя ведь неважно по какой причине ) будет и в том, и в другом случае.
30.11.2008 в 14:59:42
#925415
Та же фигня : Из пяти полов через два с половиной года - два перестали работать , не слышно щелчка срабатывания реле, а внешне - все "греет". ( Devireg 550)
Народ, кто чинил этот регулятор - что это стоит и сколько времени занимает ?
Кто снимает их - фирма или самому надо везти ?
Уж больно новый дорого стоит !
Может есть смысл вообще его поменять на другой тип ?
30.11.2008 в 19:11:21
#925615
Временно решил проблему так: Как перестает греть, берешь отвертку, желательно побольше, и обратной стороной, т. е. ручкой бьешь по регулятору. Последний раз пришлось его так лечить недели две назад, видимо он испугался и теперь работает без сбоев.
Удачи.
30.11.2008 в 21:31:26
#925751
Только что вскрыл его. Реле сделано в Польше, так и написано. Вот тебе и Дания.
30.11.2008 в 23:03:50
#925924
Danmos написал : Реле сделано в Польше, так и написано.
Relpol небось ?
Danmos написал : Вот тебе и Дания.
Ну и что ? Там датского - только регистрация фирмы в данной стране.
Разработка, например, м.б. сделана в Корее, реле в Польше, чип контроллера в Мексике, силовые компоненты в Марокко, софт написан в Индии, печ. плата и собран весь дивайс - в Таиланде, Китае, Тайване.
08.01.2009 в 14:36:57
#973140
отработав 4 года Devireg 550 стал немного глючить. а именно: 1 раз в каждую минуту в датчике слышно какое-то чирикание, словно он хочет включиться а не может, при этом индикатор вырубается полностью на 1 сек, а затем снова включается. Температура пола стала заметно ниже. Вроде всё перепрограмировал заново но ничего не помогло. Может кто встречал такое?
08.01.2009 в 14:42:13
#973148
Может кто подскажет что поставить на место глючащего Devireg 550, что бы дёшево надёжно и по размерам на место подошло. наворотов лишних совсем не надо!
08.01.2009 в 16:52:01
#973307
Поставьте I-WARM 710 VISIO от теплолюкса. Цена вопроса 2 тыр. с копьями. Вроде пока на них не жаловались. Он правда несколько попроще, но есть уних и программируемый.
11.01.2009 в 11:38:47
#977510
А чего же он трещит каждую минуту? и греет в пол накала? Devireg 550
11.01.2009 в 12:24:12
#977566
farmserv Очень похоже на неисправность схемы питания регулятора.
11.01.2009 в 12:40:47
#977595
Недавно подымал подобную тему (теплый пол SpyHeat), проблема была в сухой пайке диодного моста. Что было обнаружено после выгорания последнего при неудачных попытках найти косяк. Напряжения в схеме управления не хватало для полноценного срабатывания реле. Восстановление фунций при "нежном" постукивании по корпусу говорит именно о плохом контакте. Электроника - наука о контактах.
11.01.2009 в 13:42:27
#977703
так что взять пропаять всё? а при какой температуре паяльника? или может релюху которая трещит заменить? кстати не знаете какая там модель стоит? вроде похожие я в Магазине Микроника Видел в Питере.
11.01.2009 в 14:45:56
#977776
2farmserv Не имея опыта КРАЙНЕ не советую приобретать его на подобных устройствах. Можете купить новый терморегулятор.
11.01.2009 в 15:00:39
#977797
Elden написал : И шунтирующего диода там нет.
А от этого может пробить транзистор, управляющий этим реле, и он перестанет отключаться.
farmserv написал : при этом индикатор вырубается полностью на 1 сек, а затем снова включается. Температура пола стала заметно ниже. Вроде всё перепрограмировал заново но ничего не помогло. Может кто встречал такое?
Проверь исправность электролитических конденсаторов.
23.01.2009 в 22:30:58
#997614
ПОДСКАЖИТЕ плыззз, какое название\марка индикатора в терморегуляторе теплых полов I-WARM
710, чтобы можно было поискать, где купить оный! Из-за плохого контакта в силовых клеммах,
клеммы оплавились, и их пришлось заменить. Операция прошла успешно, но регулятор успел
упасть на пол и повредить индикатор. На самом индикаторе опозновательных значков не
обнаружено.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий