17.02.2009 в 13:01:15
увидел у знакомого на даче, подскажите, можно ли так соединять провода в коробке, допустимо ли это правилами, насколько надежно и вообще так делают?
17.02.2009 в 13:10:01
Двоечники так делают. А где изоляция, наконечники. Вообще каменный век. Лучше бы скрутку сделал или опрессовку, раз не хочется ничего нормального
17.02.2009 в 13:11:43
kjyf написал : увидел у знакомого на даче, подскажите, можно ли так соединять провода в коробке, допустимо ли это правилами, насколько надежно и вообще так делают?
:o тихо, шопотом - если для себя и чтобы никто не видел - иногда себе так делал очееень давно (когда обжимки не имел) надёжность 100%, только конец провода навивал на жилу, чтобы при затяжке не вылазило из под шайб. А МЁД лучше, если нет обжимки - скрутка с пропайкой! СЧАС НАЧНЁТСЯ!!!:swoon
17.02.2009 в 13:17:00
Andry59 написал : А где изоляция...
...гроверы для создания пост. давления. Кроме того, под болт рекомендуется подсоединение не более 2-х проводов.
17.02.2009 в 14:12:30
2kjyf Не порно, но задорно :).Правильно сделать деньги не позволяют или как? Там у вас один провод в стене кажется лежит в металлической трубке? Болт ваш не может в будущем на него замкнуть?
17.02.2009 в 14:15:59
Andry59 написал : Двоечники так делают. А где изоляция, наконечники. Вообще каменный век. Лучше бы скрутку сделал или опрессовку, раз не хочется ничего нормального
пусть каменный век, меня больше надежность интересует на клеммники ваго стоит менять?
аматор1 написал : тихо, шопотом - если для себя и чтобы никто не видел - иногда себе так делал очееень давно (когда обжимки не имел) надёжность 100%, только конец провода навивал на жилу, чтобы при затяжке не вылазило из под шайб. А МЁД лучше, если нет обжимки - скрутка с пропайкой! СЧАС НАЧНЁТСЯ!!!
это уже немного обнадеживает, спасибо :) если не сложно, киньте плиз ссылку на обжимку, с чем ее едят, я в области электрики совсем дилетант..
iale написал : ...гроверы для создания пост. давления. Кроме того, под болт рекомендуется подсоединение не более 2-х проводов.
не более двух, это мало.. про гроверы взято на заметку, спасибо
ну а вообще, менять или не менять (проводка лет 8 в таком виде уже, но и потребителей прибавляется)
17.02.2009 в 14:22:14
iale написал : гроверы для создания пост. давления
Вы действительно верите, что гровер создаст давление? Хотя поставить надо, от самопроизвольного откручивания.
x-men написал : Там у вас один провод в стене кажется лежит в металлической трубке? Болт ваш не может в будущем на него замкнуть
Замкнуть может и не замкнет, а вот то, что там пол-корбки вырезано, а за ней деревянная стена, да и на другой фотке провода открыто по деревяшке :eek:
17.02.2009 в 14:22:53
x-men написал : Не порно, но задорно .Правильно сделать деньги не позволяют или как? Там у вас один провод в стене кажется лежит в металлической трубке? Болт ваш не может в будущем на него замкнуть?
есть некоторые обстоятельсва, я сейчас в деревне живу, выехать сложно, в магазине можно купить ваго и винтовые клеммники. Начитался про электрику и ужас овладел мной.. об трубку точно не замкнет (была какая-то пластиковая, дык на ней обнаружились следы мышиных зубов)
17.02.2009 в 14:27:38
Викторыч написал : Замкнуть может и не замкнет, а вот то, что там пол-корбки вырезано, а за ней деревянная стена, да и на другой фотке провода открыто по деревяшке
да уж, увы, и провод пунп (или как там его)
а если б вы еще щиток увидели.. работы предстоит много, я это уже понял
17.02.2009 в 15:01:40
Такая гармошка не есть гуд, особенно если источник с макс потребителем находятся по разные стороны. Гровер предохраняет от откручивания. Постоянный натяг (усилие сжатия) дают тарельчатые шайбы при условии затяжки определённым моментом. Грамотная скрутка делается таким образом, что все отходящие провода должны иметь контакт непосредственно с вводной жилой. Грубо: наакручиваем отходящие на подающуя жилу (многозаходная резьба)
17.02.2009 в 15:19:39
x-men написал : Там у вас один провод в стене кажется лежит в металлической трубке? Болт ваш не может в будущем на него замкнуть?
Там и шуруп в деревяшку вкручен... вот на него точно замкнуть может. Вобщем стремная конструкция, но хотя бы контакты изолировали!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу