kjyf
kjyf
Новичок

Регистрация: 26.11.2008

Москва

Сообщений: 54

17.02.2009 в 13:01:15

увидел у знакомого на даче, подскажите, можно ли так соединять провода в коробке, допустимо ли это правилами, насколько надежно и вообще так делают?

[http://s59.radikal.ru/i163/0902/f3/0a71c083339d.jpg](http://s59.radikal.ru/i163/0902/f3/0a71c083339d.jpg)

http://s59.radikal.ru/i166/0902/38/21451be6e8d9.jpg

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

17.02.2009 в 13:10:01

Двоечники так делают. А где изоляция, наконечники. Вообще каменный век. Лучше бы скрутку сделал или опрессовку, раз не хочется ничего нормального

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.02.2009 в 13:11:43

kjyf написал : увидел у знакомого на даче, подскажите, можно ли так соединять провода в коробке, допустимо ли это правилами, насколько надежно и вообще так делают?

:o тихо, шопотом - если для себя и чтобы никто не видел - иногда себе так делал очееень давно (когда обжимки не имел) надёжность 100%, только конец провода навивал на жилу, чтобы при затяжке не вылазило из под шайб. А МЁД лучше, если нет обжимки - скрутка с пропайкой! СЧАС НАЧНЁТСЯ!!!:swoon

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

17.02.2009 в 13:17:00

Andry59 написал : А где изоляция...

...гроверы для создания пост. давления. Кроме того, под болт рекомендуется подсоединение не более 2-х проводов.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

17.02.2009 в 14:12:30

2kjyf Не порно, но задорно :).Правильно сделать деньги не позволяют или как? Там у вас один провод в стене кажется лежит в металлической трубке? Болт ваш не может в будущем на него замкнуть?

0
kjyf
kjyf
Новичок

Регистрация: 26.11.2008

Москва

Сообщений: 54

17.02.2009 в 14:15:59

Andry59 написал : Двоечники так делают. А где изоляция, наконечники. Вообще каменный век. Лучше бы скрутку сделал или опрессовку, раз не хочется ничего нормального

пусть каменный век, меня больше надежность интересует на клеммники ваго стоит менять?

аматор1 написал : тихо, шопотом - если для себя и чтобы никто не видел - иногда себе так делал очееень давно (когда обжимки не имел) надёжность 100%, только конец провода навивал на жилу, чтобы при затяжке не вылазило из под шайб. А МЁД лучше, если нет обжимки - скрутка с пропайкой! СЧАС НАЧНЁТСЯ!!!

это уже немного обнадеживает, спасибо :) если не сложно, киньте плиз ссылку на обжимку, с чем ее едят, я в области электрики совсем дилетант..

iale написал : ...гроверы для создания пост. давления. Кроме того, под болт рекомендуется подсоединение не более 2-х проводов.

не более двух, это мало.. про гроверы взято на заметку, спасибо

ну а вообще, менять или не менять (проводка лет 8 в таком виде уже, но и потребителей прибавляется)

0
Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.02.2009 в 14:22:14

iale написал : гроверы для создания пост. давления

Вы действительно верите, что гровер создаст давление? Хотя поставить надо, от самопроизвольного откручивания.

x-men написал : Там у вас один провод в стене кажется лежит в металлической трубке? Болт ваш не может в будущем на него замкнуть

Замкнуть может и не замкнет, а вот то, что там пол-корбки вырезано, а за ней деревянная стена, да и на другой фотке провода открыто по деревяшке :eek:

0
kjyf
kjyf
Новичок

Регистрация: 26.11.2008

Москва

Сообщений: 54

17.02.2009 в 14:22:53

x-men написал : Не порно, но задорно .Правильно сделать деньги не позволяют или как? Там у вас один провод в стене кажется лежит в металлической трубке? Болт ваш не может в будущем на него замкнуть?

есть некоторые обстоятельсва, я сейчас в деревне живу, выехать сложно, в магазине можно купить ваго и винтовые клеммники. Начитался про электрику и ужас овладел мной.. об трубку точно не замкнет (была какая-то пластиковая, дык на ней обнаружились следы мышиных зубов)

0
kjyf
kjyf
Новичок

Регистрация: 26.11.2008

Москва

Сообщений: 54

17.02.2009 в 14:27:38

Викторыч написал : Замкнуть может и не замкнет, а вот то, что там пол-корбки вырезано, а за ней деревянная стена, да и на другой фотке провода открыто по деревяшке

да уж, увы, и провод пунп (или как там его)
а если б вы еще щиток увидели.. работы предстоит много, я это уже понял

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.02.2009 в 15:01:40

Такая гармошка не есть гуд, особенно если источник с макс потребителем находятся по разные стороны. Гровер предохраняет от откручивания. Постоянный натяг (усилие сжатия) дают тарельчатые шайбы при условии затяжки определённым моментом. Грамотная скрутка делается таким образом, что все отходящие провода должны иметь контакт непосредственно с вводной жилой. Грубо: наакручиваем отходящие на подающуя жилу (многозаходная резьба)

0
fox.msc
fox.msc
Эксперт

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

17.02.2009 в 15:19:39

x-men написал : Там у вас один провод в стене кажется лежит в металлической трубке? Болт ваш не может в будущем на него замкнуть?

Там и шуруп в деревяшку вкручен... вот на него точно замкнуть может. Вобщем стремная конструкция, но хотя бы контакты изолировали!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.