16.05.2009 в 21:36:18

По совету производителя ПГП - Knauf при монтаже скрытой проводки в стенах из пазогребневых плит максимальное углубление может быть 40 мм. (если толщина самой плиты (перестенка) 80 мм.). Электрики сказали, что розеточную коробку такой глубины не достать и можно делать только накладную розетку.

Вопрос есть ли "не глубокие" розеточные коробки? Кто работал ПГП Knauf как делали розетки и т.п.?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

16.05.2009 в 22:02:10

alex73 написал : Вопрос есть ли "не глубокие" розеточные коробки?
Кто работал ПГП Knauf как делали розетки и т.п.?

стандартный подрозетник:65м(диаметр)на 40мм(глубина).

alex73 написал : Электрики сказали, что розеточную коробку такой глубины не достать и можно делать только накладную розетку.

может это не электрики?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

16.05.2009 в 22:08:24

alex73 написал : По совету производителя ПГП - Knauf при монтаже скрытой проводки в стенах из пазогребневых плит максимальное углубление может быть 40 мм. (если толщина самой плиты (перестенка) 80 мм.).

может имеется ввиду максимальная глубина горизонтальной штробы?я не вижу большой беды если в такой стене просверлить даже под пятиместную рамку(блок из пяти подрозетников)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.05.2009 в 22:25:03

alex73 написал : Электрики сказали, что розеточную коробку такой глубины не достать и можно делать только накладную розетку.

4Серый написал : может это не электрики?

У меня, причем сам по себе, точно такой же вопрос возник. Никогда подобного вопроса не возникало ни при установке коробок 65х40, ни 65х60 ... Если даже при выборке керна после коронки и вывалится с обратной стороны кусок, так штукатурам это даже понравится - крепче штукатурка будет держаться.

0
alex73
alex73
Местный

Регистрация: 07.09.2008

Днепропетровск

Сообщений: 202

16.05.2009 в 22:26:59

4Серый написал : может это не электрики?

Думаю да, но это лучшие из худших.

4Серый написал : стандартный подрозетник:65м(диаметр)на 40мм(глубина).

Спасибо. Уже проверяю.

0
alex73
alex73
Местный

Регистрация: 07.09.2008

Днепропетровск

Сообщений: 202

16.05.2009 в 22:29:55

avmal написал : Если даже при выборке керна после коронки и вывалится с обратной стороны кусок, так штукатурам это даже понравится - крепче штукатурка будет держаться.

У людей потом трещина по стене со временем идет. То что русскому штукатуру хорошо, то немецкому ПГП смерть :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.05.2009 в 22:47:43

alex73 написал : У людей потом трещина по стене со временем идет.

Ничего и никуда там не идет, если соблюдать технологию.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.05.2009 в 23:06:45

2alex73 Покажите своим "электрикам" для примера фотографию монтажа установочных коробок на перегородке из пазогребня Knauf 80мм. А вам по секрету скажу, что с обратной стороны этой же перегородки примерно то же самое творится. :)

0
Вложение
alex73
alex73
Местный

Регистрация: 07.09.2008

Днепропетровск

Сообщений: 202

17.05.2009 в 10:37:06

avmal написал : Ничего и никуда там не идет, если соблюдать технологию.

Что значит соблюдать технологию? По мне все просто: взял коронку сделал углубление. В чем могут быть нюансы?

P.S. Спасибо за фото и ответы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.05.2009 в 10:47:16

alex73 написал : Что значит соблюдать технологию?

Ну, можно начать с того, что трещины по перегородке не будет по одной простой причине - она состоит из отдельных блоков. А говоря про технологию, я имел ввиду сетку поверх штукатурки перед шпатлевкой.

0
alex73
alex73
Местный

Регистрация: 07.09.2008

Днепропетровск

Сообщений: 202

17.05.2009 в 11:10:37

avmal написал : сетку поверх штукатурки перед шпатлевкой.

Понятно. Я планировал без штукатурки и мин. шпатлевки так как блоки ровные и положены очень ровно. Я наверное для подстраховки найду подрозетник глубиной 30 мм. А механизм розеток для таких подрозетников "особый" или "обычный". Есть ли такие с хорошей защитой от воды (для ванной комнаты зона 3 может 2).

0