Пожалуйста, поделитесь информацией - кто чем измеряет ток утечки в сети? Понимаю, что Флюке - это круто, но интересуют бюджетные варианты.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.06.2009 в 22:31:31

АСТРА-дельта

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.07.2009 в 10:25:42

greg111 написал : АСТРА-дельта

АСТРО :) http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

01.07.2009 в 10:37:51

киоритсу KEW 2431, разрешение 10мкА http://kyoritsu.ru/index.php?productID=152

KEW 2434 http://kyoritsu.ru/index.php?productID=150 разрешение похуже 0.1мА

есть еще
CENTER 235 с разрешением в 10мкА http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-118691773 и
DT-9809, тоже 10мкА http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_77

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

01.07.2009 в 10:50:05

Alex_Penza написал : Понимаю, что Флюке - это круто, но интересуют бюджетные варианты.

В форуме была тема - поищите....
Какое разрешение вы кстати желаете получить?

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.07.2009 в 12:16:27

BV написал : Какое разрешение вы кстати желаете получить?

Достаточное для тестирования бытовой проводки. Т.е., думаю, 0,1мА - достаточно. Кстати, про АстроДельта непонятно - какова точность прибора.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.07.2009 в 12:21:27

Гм... поглядел цены предложенных "бюджетных" вариантов.:swoon ... Астро рулит, мне кажется. Хоть есть минус - включение в схему.
Спасибо за отклики, тему поищу.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.07.2009 в 13:07:01

2BV С налёту не смог найти тему. Не поможете? :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

01.07.2009 в 13:37:44

2Alex_Penza Слегка помогу
http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=2187411 http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002460.shtml (Сразу скажу, что себе не купил, взял попользоваться у знакомого М330, а потом и не понадобились больше ....)

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.07.2009 в 16:11:48

Alex_Penza написал : Т.е., думаю, 0,1мА - достаточно. Кстати, про АстроДельта непонятно - какова точность прибора.

1мА вроде. для дома для калыма точнее не нужно

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.07.2009 в 16:25:21

BV написал : М330

То есть - Вы предлагаете простые токовые клещи? Измеряем токи в обоих проводах и в уме ищем разницу?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.07.2009 в 16:35:53

Alex_Penza написал : То есть - Вы предлагаете простые токовые клещи? Измеряем токи в обоих проводах и в уме ищем разницу?

почти так. если у прибора хорошая точность то измеряем сразу ОБА провода и разницу видно будет. мне так кажется

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.07.2009 в 16:50:57

greg111 написал : если у прибора хорошая точность то измеряем сразу ОБА провода и разницу видно будет. мне так кажется

Угу.

Можно предложить и такой эрзац-вариант: измерить фактический ток срабатывания УЗО - без нагрузки (как описано в Хэлпе и теме про УЗО типа А), затем повторить опыт с нагрузкой. Разница и будет величиной утечки. В первом приближении, если полярность "эксплуатационной" утечки совпадает с полярностью "тестовой" утечки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

01.07.2009 в 16:54:18

Alex_Penza написал : Измеряем токи в обоих проводах и в уме ищем разницу?

Гы :) Охватываем...

  1. ....два провода сразу - видим всю утечку.
  2. .....PE - видим утечку через PE.
  3. ..... три провода - видим утечку на конструкции здания.
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

01.07.2009 в 16:56:02

greg111 написал : для калыма точнее не нужно

подключать надоест быстро....