Друзья, всем привет! Делаю ремонт в ванной - на очереди электрика. Подскажите - как организовать весь процесс. Что нужно в ванной, что не нужно. Из оборудования - проточный водонагреватель 5,5 кВт, душевая кабина, стиралка, + будет освещение потолочное + вентилятор + возможно вот такой фен http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90569&modelid=1006050 В ванную заведён трехжильный медный провод с автомата в щитке. Сечение забыл... но 5,5 кВт держал. Подскажите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

06.07.2009 в 12:15:31

На СМ отдельная линия, на душ + фен отдельная линия, свет можно вместе с остальной квартирой. Сечение у вас скорее всег 3x2.5. Больше ничего не могу сказать - вопрос сильно неконкретен.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.07.2009 в 12:18:17

chernykh написал : Из оборудования - проточный водонагреватель 5,5 кВт, душевая кабина, стиралка, + будет освещение потолочное + вентилятор + возможно вот такой фен http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=1006050

Либо щиток с автоматами рядом с ванной (не внутри) и от его отдельные кабели с своих автоматов защиты на водогрей, кабину, стиралку, вентилятор, розетку (или напрямую к фену). Либо тянуть кабели от квартирного щитка на нагрузки. Освещение у Вас должно быть заведено отдельно.

0
Аватар пользователя
chernykh

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

06.07.2009 в 13:47:32

А почему нельзя всё кроме света завести на один провод и соответственно автомат в щитке? При условии, что одновременно с машинкой будет работать только свет и вентилятор (максимум). Тоесть кабиной и тем более водогреем пользоваться не будем. Водогреем вообще только 2 недели в году (отключения) пользуемся.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2009 в 13:59:44

chernykh написал : А почему нельзя всё кроме света завести на один провод и соответственно автомат в щитке?

Как-то неуклюже будет сечение четыре квадрата к розеткам подключать ...

0
Аватар пользователя
chernykh

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

06.07.2009 в 14:43:15

А вообще мысля у меня такая. Где-нить под потолком в углу ванной поставить коробочку, в неё УЗО. И завести туда провод с автомата щитка. А дальше от УЗО плясать с разными проводочками. Толстый - проточник, тоньше - розетки и т.п. Что скажете?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.07.2009 в 14:44:52

2chernykh
Новострой?

0
Аватар пользователя
chernykh

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

06.07.2009 в 14:45:48

2Smily 15 лет дому. П-44, Зеленоград, ванная совмещённая - гипсолитовый блок.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.07.2009 в 14:54:50

УЗО однозначно в квартирный. Щиток брать не ниже IP55. В влажных помещениях ПРОМЫШЛЕННЫХ конечно стоят эл. щиты (с соблюдением КУЧИ норм).

0
Аватар пользователя
chernykh

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

06.07.2009 в 14:58:22

В квартирный это что значит? У меня есть щиток только на лестничной клетке. Там УЗО мне поставить не разрешили. Я разговаривал с электриками эксплуатирующей организации. С горем пополам мне поставили четвёртый автомат вот на провод, что говорил выше. А УЗО хочу поставить прямо в ванной в какую-нить маленькую пластиковую коробочку накладную (щиток).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2009 в 15:02:41

chernykh написал : А УЗО хочу поставить прямо в ванной в какую-нить маленькую пластиковую коробочку накладную (щиток)

В санузлах запрещено устанавливать какие-либо коммутационные устройства. УЗО - тем более. Его назначение уже станет сомнительным.

0
Аватар пользователя
chernykh

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

06.07.2009 в 15:05:17

Кабель в ванную идёт по стене в коридоре, там шкаф-купе встроенный. Вот в нём, под потолком открытым способом идёт толстенький этот провод и через дырку в стене под потолком в ванную. И где же мне поставить УЗО? :(

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.07.2009 в 15:11:58

chernykh написал : И где же мне поставить УЗО?

До входа кабеля в ванную. По хорошему найдите место в квартире для щитка. Заведите в его кабель, а из него к потребителям.

0
Аватар пользователя
chernykh

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

06.07.2009 в 15:14:58

На верхней полке шкафа-купе пойдёт место?

0
Аватар пользователя
chernykh

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 166

06.07.2009 в 16:31:19

Ребят, я ещё раз со своим вопросом. Уж простите.

Имеется совмещённая ванная с туалетом. В ней:

  1. Проточник - 5,5 кВт. Покупался 2 года назад, долго думал, решил, что лучше чем бойлер.
  2. Стиралка
  3. Душевая кабина
  4. Потолочный свет
  5. Вентилятор в окошке вентиляции
  6. Фен с доп розеткой
  7. Подсветка зеркала.

От щитка протянут трёхжильный медный провод сечение не помню (с заземлением в щитке на спец место на корпусе), автомат в щитке 32 ампера.

Подскажите, как сделать электрику в ванной по уму. Очень хочется с использованием УЗО.

Ребят, кроме вас надежды нет ни на кого.