Кабель в ванную идёт по стене в коридоре, там шкаф-купе встроенный. Вот в нём, под потолком открытым способом идёт толстенький этот провод и через дырку в стене под потолком в ванную. И где же мне поставить УЗО? :(
06.07.2009 в 15:05:17
Кабель в ванную идёт по стене в коридоре, там шкаф-купе встроенный. Вот в нём, под потолком открытым способом идёт толстенький этот провод и через дырку в стене под потолком в ванную. И где же мне поставить УЗО? :(
06.07.2009 в 15:11:58
chernykh написал : И где же мне поставить УЗО?
До входа кабеля в ванную. По хорошему найдите место в квартире для щитка. Заведите в его кабель, а из него к потребителям.
06.07.2009 в 15:14:58
На верхней полке шкафа-купе пойдёт место?
06.07.2009 в 16:31:19
Ребят, я ещё раз со своим вопросом. Уж простите.
Имеется совмещённая ванная с туалетом. В ней:
От щитка протянут трёхжильный медный провод сечение не помню (с заземлением в щитке на спец место на корпусе), автомат в щитке 32 ампера.
Подскажите, как сделать электрику в ванной по уму. Очень хочется с использованием УЗО.
Ребят, кроме вас надежды нет ни на кого.
07.07.2009 в 10:10:01
Друзья, решил я не мудрствовать и вызвал электрика на помощь. Объяснил ему суть дела.
Но появились новые вопросы:
07.07.2009 в 10:53:40
07.07.2009 в 11:01:07
Друзья, а дайте пожалуйста ссылку на инет-магазин, что бы всё это дело купить с доставкой. Какой-нибудь проверенный. Кстати вопрос, почему УЗО именно 40А/30мА? Это точно самое надёжное в моём случае?
07.07.2009 в 11:09:33
Ссылку не знаю, а вопрос задам: Автоматы, которые после УЗО стоять будут Вы собираетесь покупать?
07.07.2009 в 11:14:19
Автоматы после УЗО не собирался ставить. У меня такая схема вот в такой последовательности: Автомат 32А в щитке - кабель 3х4 в квартиру - УЗО 40А/30мА в квартире - кабель 3х4 в ванную - распаячная коробка в ванной - потребители (проточник 5,5кВт, стиралка, душевая кабина, фен, вентилятор).
07.07.2009 в 11:18:30
chernykh написал : Автомат 32А в щитке - кабель 3х4 в квартиру - УЗО 40А/32мА в квартире - кабель 3х4 в ванную - распаячная коробка в ванной - потребители (проточник 5,5кВт, стиралка, душевая кабина, фен, вентилятор).
chernykh написал :
- Мастер сказал купить кабель 3х1,5 и 3х2,5 какой-то НУМ или НЮМ.
Получается, Вы не поняли. Кабель 3х4 - автомат 32А, кабель 3х2,5 - автомат 16А, кабель 3х1,5 - автомат 10А. Иначе погорите!!!
07.07.2009 в 11:21:10
2LAV Не понял - что погорит? Провода 3х1,5 и 3х2,5 идут от распаячной коробки к потребителям. Дополнительных автоматов нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.