07.07.2009 в 12:22:47
Что выбрать для защиты от поражения электрическим током? И дифференциальный автомат и УЗО защищают от поражения электрическим током. УЗО нужно использовать с автоматом, а дифференциальный автомат представляет собой УЗО и автомат в одном корпусе а значит экономит место. Помогите разобраться.
07.07.2009 в 12:41:58
Зависит от вашей схемы. В целях экономии финансов вы можете поставить одно УЗО и к нему несколько АВ. Пример: УЗО на свет, на розетки и "мокрую группу" (обычно я так делаю). Далее АВ: Свет: комнаты, кухня+коридор. Розетки: комнаты, кухня, электроплита, теплые полы. "Мокрое": СМ, розетка фена/бритвы, посудомойка. Для сравнения можете посчитать стоимость аналогичного щита на дифах (конечно качество защиты отменное будет, не спорю).
07.07.2009 в 12:50:56
Sonic написал : Зависит от вашей схемы
вот схема:
07.07.2009 в 14:35:53
За редкими исключениями (и дорогими) в дифавтоматах УЗО электронное. Имейте в виду. 2Sonic +1. одно УЗО - несколько автоматов по группам.
07.07.2009 в 14:54:44
Одинец написал : За редкими исключениями (и дорогими) в дифавтоматах УЗО электронное. Имейте в виду.
А у дорогих дифавтоматов, например Legrand УЗО механическое?
07.07.2009 в 16:17:42
Надо в каталоге смотреть - типы Легран я влёт не помню. Есть и механические, но они ощутимо дороже. И не лень Вам будет платить 5 штук вместо двух с половиной? Тем более: лучше после одного УЗО несколько автоматов. У меня сделано именно так.
07.07.2009 в 16:17:51
Одинец написал : За редкими исключениями (и дорогими) в дифавтоматах УЗО электронное.
Думается вы ошибаетесь. Напротив - на нашем рынке как-раз электронные редки как диковины. И они, вероятно, имеют характерную форму глаз. А более распространённые (как то:ABB, Legrand и основная масса как-бы российских) эл.механические.
07.07.2009 в 16:23:47
zvezdopad написал : А более распространённые (как то:ABB, Legrand и основная масса как-бы российских) эл.механические.
Неправильно. Как раз наоборот. Просто в отличие от ИЭК, который электронный гораздо шире, эти в тех же габаритах. Тест: либо отсоединить нейтраль по входу (не забыв убрать ВСЕ нагрузки) и нагрузочкой 35 мА повеситься с фазы на РЕ. Сработало - механика. Либо пальчиковую батарейку (хорошую!) закоротить через один полюс. То же самое. Проверьте так Ваши "типа механические" УЗО - будете неприятно удивлены...
07.07.2009 в 16:47:22
А кнопочкой Тест нельзя? Кстати, "мои" не "типа механические", а эл.механические.
07.07.2009 в 16:53:43
zvezdopad написал : А кнопочкой Тест нельзя?
Сработает и электронное (ему питание нужно), а эл.механическое и от батарейки - ему ток по любому полюсу больше номинала 10-30мА и СРАБОТАЛО.
07.07.2009 в 17:01:23
А вообще не подключённое к сети от кнопки сработает?
07.07.2009 в 17:04:57
Нет, конечно. Откуда тогда возьмётся ток? Если только от батарейки, но кнопка тут совсем не при чём. Посмотрите на УЗО схему - как подключена кнопка. И всё поймёте. Схема - лучший обьяснитель (обьяснятель? обьясняльщик? тьфу!!!)
07.07.2009 в 17:25:13
А собс-но очём речь-то? Самый первый пост данной ветки даёт ответ. Там описалки УЗОшек многих производителей. Мне просто, (стыдно признатьтся) захотелось поприкалываться. Извиняюсь конечно. И в качестве компенсации могу достать из загашника Леграновский дифф и раскурочить оный. Для доказательства своей уверенности.
07.07.2009 в 17:29:42
zvezdopad написал : Мне просто, (стыдно признатьтся) захотелось поприкалываться.
Жизнь - штука сложная, получите себе сдачу, естественно не здесь и не сейчас.
07.07.2009 в 17:37:12
Мне жаль если кого-то обидел. Ещё раз прошу прощения. Однако попрежнему убеждён, что Legrand и аналогичные УЗО являются эл.механическими. По-моему, где-то читал что в России запрещены к использованию электронные УЗО. Где - не помню. Но могу и ошибаться. Я всего лишь человек.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.