Аватар пользователя
Zeman

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

19.08.2009 в 13:56:29

Help по заземлению и безопасности. Топик 22. Система TN-C-S Разрешается ли по ПУЭ поставить на вводе в дом трехполюсный автомат перед разделением PEN. Раздел выполнить на автомате (перемычкой). После трехполюсника делать все согласно картинки из топика. Так сказать для снятия вопроса с минусами данного подключения (плохое состояние ВЛ и т.д.)

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.08.2009 в 14:03:55

У Вас индивидуальный дом с одним общим вводом?

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

19.08.2009 в 14:07:53

Zeman написал : Help по заземлению и безопасности. Топик 22. Система TN-C-S Разрешается ли по ПУЭ поставить на вводе в дом трехполюсный автомат перед разделением PEN. Раздел выполнить на автомате (перемычкой). После трехполюсника делать все согласно картинки из топика. Так сказать для снятия вопроса с минусами данного подключения (плохое состояние ВЛ и т.д.)

На вводе в дом ДОЛЖНО БЫТЬ выполнено повторное заземление PEN.

0
Аватар пользователя
Zeman

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

19.08.2009 в 14:38:06

Дом частный, ввод один. Планируется менять ввод. Счетчик, распред щиток ставить. Сеть плохая. 160-20 В. Просаживается все время. Повторное заземление хочется после трех полюсного автомата. После трех полюсника отодельно L, N, PE. На вход автомата (трех) PEN и L со столба. После автомата PE на зазамление повторное (первое я так понимаю где-то должно быть на столбах, чисто теоритически)

0
Аватар пользователя
Zeman

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

19.08.2009 в 14:40:41

Хочется полностью отключаться от ВЛ и не работать землей для всей улицы если вдруг какая авария или пьяный электрик

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.08.2009 в 14:42:07

Zeman написал : После автомата PE на зазамление повторное

После автомата РЕ, как и PEN, вы не обнаружите при всем своем желании - останется только L и N.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.08.2009 в 14:45:14

Посмотрите тему Покритикуйте схемку для деревенского дома

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

19.08.2009 в 14:45:19

Zeman написал : Дом частный, ввод один. Планируется менять ввод. Счетчик, распред щиток ставить. Сеть плохая. 160-20 В. Просаживается все время. Повторное заземление хочется после трех полюсного автомата. После трех полюсника отодельно L, N, PE. На вход автомата (трех) PEN и L со столба. После автомата PE на зазамление повторное (первое я так понимаю где-то должно быть на столбах, чисто теоритически)

В часных домах допускается установка двухполюсного вводного автомата с защитой по нулю, в случае повторного заземления PEN после вводного автомата. Вам трехполюсник ненужен, приводете линию на двухполюсник, после ноль соеденяете с землей на шине.

0
Аватар пользователя
Zeman

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

19.08.2009 в 14:46:56

на вход PEN, L. Перемычка на третий вход - на выходе L, N, PE. N,L - на счетчик, PE на землю (ЗУ)- с ЗУ на шину. Почему не будет? PE

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

19.08.2009 в 14:51:37

Zeman написал : на вход PEN, L. Перемычка на третий вход - на выходе L, N, PE. N,L - на счетчик, PE на землю (ЗУ)- с ЗУ на шину. Почему не будет? PE

Я непойму зачем Вам третий полюс? Шину нехотите ставить? Или Вам зажим нужен от третего полюса?

0
Аватар пользователя
Zeman

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

19.08.2009 в 14:55:42

Хочется отключиться полностью от ВЛ. и в случае проблем с моей землей не иметь на корпусах своих приборов напруги если на линии авария

0
Аватар пользователя
Zeman

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

19.08.2009 в 14:58:24

Судя по схеме в топике, моя земля для всей улицы будет землей если на линии проблемы - правильно? вариантов отключиться кроме как отвентить кабель от шины нет?

0
Аватар пользователя
Zeman

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 153

19.08.2009 в 15:02:57

В часных домах допускается установка двухполюсного вводного автомата с защитой по нулю, в случае повторного заземления PEN после вводного автомата. Вам трехполюсник ненужен, приводете линию на двухполюсник, после ноль соеденяете с землей на шине.

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

19.08.2009 в 15:04:38

Zeman написал : Судя по схеме в топике, моя земля для всей улицы будет землей если на линии проблемы - правильно? вариантов отключиться кроме как отвентить кабель от шины нет?

Вы наверное непонимаете о чем идет речь.:help

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.08.2009 в 15:04:38

rHOM написал : В часных домах допускается установка двухполюсного вводного автомата с защитой по нулю, в случае повторного заземления PEN после вводного автомата.

Сам такое советовал с оговоркой "ПРЕДУПРЕЖДАЮ: это ПРОТИВОРЕЧИТ НОРМАМ!!!" Что-то в нормативке такого не встречал. Откуда это?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу