25.08.2011 в 16:57:05
Устанавливал вчера ТВ-розетку.
Розетка
Кабель китайский торговой марки Electronics Nord Stream SAT703, вроде путный более-менее - центральная жила медная (не стальная), алюминиевая фольга, медная (возможно алюминиевая омеднёная, точно сейчас не скажу) оплётка не плотная, диаметр наружный ~6,5 мм. В наших краях получше поищешь (везде со стальной жилой и алюминиевой оплёткой). 12 метров которого пойдёт в соседнюю комнату к разветвителю. Кабель от розетки в дальнейшем будет замурован под штукатурку.
Проблема: при установке розетки, чтобы была возможность её при необходимости вынуть потом из подрозетника, оставил в подрозетнике запас кабеля (один оборот вокруг розетки). При повороте кабеля непосредственно у розетки (мало места) получился перегиб как
25.08.2011 в 18:07:03
c930 написал : правда приплавлен к жиле и фольге (или приклеен, фольга плохо зачищается).
Что и означает чисто подвальный вариант производства кабеля и до "путного более-менее" ему далеко. ИМХО. Менять кабель или плюнуть и смириться...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.08.2011 в 21:52:41
c930 написал : вроде путный более-менее
в более менее путном фольга и оплетка одного цвета, а в случае медной оплетки (круто типа у меня же медь а не сталь/алюминий или луженая медь которую за люминь принимают) и алюминизированной фольги, при попадании влаги (а она туда когда ни будь да и попадет) сами понимаете что произойдет...
28.08.2011 в 05:41:09
Ладно, пусть кабель не путный. Но розетку как правильно смонтировать? Если кабель от зажима сразу за пределы подрозетника радиально увести под штукатурку, то потом розетку нельзя будет снять в случае необходимости. А если оставлять немного кабеля в подрозетнике, то его приходится очень круто, под небольшим радиусом, изгибать при выходе из зажима, т.к. от выхода до стенки подрозетника там мало места остаётся. И кабель может перегнуться.
28.08.2011 в 13:17:39
Раздолбите стену глубже, а у подрозетника удалите донышко, чтобы без проблем поместилась петля кабеля с нужным запасом и радиусом.
Кабель у Вас "левый", коли диэлектрик не слезает с центральной жилы.
28.08.2011 в 16:55:01
Сандер, петля и так помещается по окружности внутри подрозетника. Но зажим розетки выходит радиально и близко к стенке подрозетника. Вглубь раздалбливать не спасёт. С центральной жилы слезает более-менее, фольга плохо отдирается. В "правых" кабелях, как в инете пишут, заполнение ПЭ ещё меньше, как правило, чем в китайских (ну т.е. наоборот, в китайских больше). Так что "нелевый" диэлектрик тоже замнётся при резком изгибе видимо.
29.08.2011 в 16:43:21
Вообще стараюсь не ставить розетки. Лучше поставить заглушку, в неё вкрутить приборную F- бочку с гайкой и соединить на ней проводку и кабель к телевизору. Так надёжнее и не вывалится при уборке.
29.08.2011 в 22:00:49
c930 написал : фольга плохо отдирается.
а и не надо её отдирать...
c930 написал : изгибать при выходе из зажима, т.к. от выхода до стенки подрозетника там мало места остаётся. И кабель может перегнуться.
ну и пусть перегнется, на фоне того что вносит розетка, этот перегиб будет незаметен
30.08.2011 в 19:08:19
Решил таки проблему. Пришлось розетку снимать, т.к. центральный котакт утопился сильно внутрь в первые же дни. Оказалось что у него нет никакого упора??!! И при надавливании он легко утапливается на 4 мм и может достать до крышки-экрана. Мешает ему только упругость центральной жилы кабели, а та медная. Подложил под крышку прокладку из 4 мм полиэтилена в качестве упора, теперь отлично. * Заодно и кабель перемонтировал, обрезал до места перегиба и заново установил. А чтобы не перегнулся снова, выкусил боковые крепления роземки - распорки. Там и так на фланце четыре места крепления под шурупы (и на подрозетнике тоже), так что и так не будет болтаться. Зато стало больше места и кабель аккуратненько развернулся без изломов.
31.08.2011 в 16:17:10
c930 написал : Пришлось розетку снимать, т.к. центральный котакт утопился сильно внутрь в первые же дни. Оказалось что у него нет никакого упора??!! И при надавливании он легко утапливается на 4 мм и может достать до крышки-экрана. Мешает ему только упругость центральной жилы кабели, а та медная.
Ничего личного, но это г... какое то, а не ТВ розетка. Может она сломана?
31.08.2011 в 16:24:10
sergey_sav написал :
c930 написал : правда приплавлен к жиле и фольге (или приклеен, фольга плохо зачищается).
Что и означает чисто подвальный вариант производства кабеля и до "путного более-менее" ему далеко.
Вот здесь
31.08.2011 в 16:54:17
Vlad Zhdanov написал : Ничего личного, но это г... какое то, а не ТВ розетка. Может она сломана?
Вроде известной хранцузкой фирмы (см. первый пост). Розетка не сломаная (на вид никаких подозрений на этот счёт нет), новая, куплена в гипермаркете в упаковке. Выбирал по конструкции среди других, например Schneider или турецких и пр. Никаких особых претензий к ней нет. Вроде всё сделано прилично. Зажим экранирован. А на счёт центрального контакта - сам был удивлён. Никак не могу об'яснить сей факт. Может кто-нибудь, у кого большой опыт монтажа таких розеток, прояснит ситуацию.
31.08.2011 в 18:08:03
c930 написал : в частности пишут
... и на заборе тоже пишут... ;) Диэлектрик должен сниматься с центральной жилы с усилием, но не должен быть приклеен/приварен или болтаться как ...(сами знаете что и где). Это же относится и к внешнему экрану и оболочке.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу