05.10.2011 в 21:12:31
на объекте смонтировали 4-ре дополнительные видеокамеры к существующему регистратору. Камеры запитали от отдельного блока питания 12в/5А ВСЁ РАБОТАЛО ИДЕАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!
Заказчику не понравился узкий угол обзора камер - мы заменили на другие камеры и тут началось:
Получается если включить и выключить блок кнопкой то камеры не работают, для их включения нужно кратковременно откинуть линию питания 12в
вот наши камеры
06.10.2011 в 20:39:42
Поменяйте блок питания и все будет хорошо
06.10.2011 в 22:46:35
попробуйте включить-выключить регистратор , а вообще надо пересчитывать суммарное нагрузку со всех камер и делать выводы !
06.10.2011 в 23:55:16
serg1805 написал : попробуйте включить-выключить регистратор , а вообще надо пересчитывать суммарное нагрузку со всех камер и делать выводы !
предпололжу дело вот в чём: -когда я включаю блок клавишей(220в) то выходное напряжение нарастает от нуля до 12вольт условно медленно (доли секунды) и камеры при этом не работают хотя и имеют требуемое питание в 12вольт
07.10.2011 в 00:14:12
ну и что, другого бп на пробу не найти?
07.10.2011 в 00:47:36
Заменить БП к чёртовой бабушке. У него проблема с запуском под нагрузкой. Проверить просто. 6 ом нагрузки = пара ампер тока. Это метров 80 сложенного вдвое провода 0,5 мм2
07.10.2011 в 08:03:45
Netlog написал : Проверить просто. 6 ом нагрузки = пара ампер тока. Это метров 80 сложенного вдвое провода 0,5 мм2
И что такой эксперимент даст???? какая разница что за нагрузка - камеры или провод 6 Ом??? блок питания всегда выдаёт 12 вольт!!!
07.10.2011 в 08:47:27
Дорогой друг вам же обяснили поменяй блок питания и все. зачем голову ломать себе и другим.( честно пройденый случай ,такое бывало).Да а на питание камер кокое сечение и длина кабеля?
Netlog написал : Заменить БП к чёртовой бабушке. У него проблема с запуском под нагрузкой
07.10.2011 в 09:04:46
Vladislav.ru написал : И что такой эксперимент даст???? какая разница что за нагрузка - камеры или провод 6 Ом??? блок питания всегда выдаёт 12 вольт!!!
Зачем столько эмоций...
Этот эксперимент даст ответ - можно ли рассчитывать этот блок питания использовать на другом объекте, с другими камерами, или решительно в ремонт.
Если БП выдержит эксперимент - то надо будет отключать камеры по одной, мерять токи, короче, мне надо запустить систему, или вам?
И не надо так безапелляционно про 12 вольт всегда. Потому как БП запросто может выдавать и 14 на умеренной нагрузке, и 10 при работе от аккумуляторов.
07.10.2011 в 12:30:16
Netlog написал : Заменить БП к чёртовой бабушке. У него проблема с запуском под нагрузкой. Проверить просто. 6 ом нагрузки = пара ампер тока. Это метров 80 сложенного вдвое провода 0,5 мм2
35 Ом на км :) поосторожней, "сложить вдвое" провод можно сильно по-разному :)
07.10.2011 в 16:20:43
Def461 написал : 35 Ом на км поосторожней, "сложить вдвое" провод можно сильно по-разному
Да ладно :) Я обычно прикидываю сопротивление исходя из 8 ом на 100 метров для пары - с одной стороны коротыш, с другой стороны меряем, т.е. фактически это 200 метров 0,5 одинарного
13.10.2011 в 20:21:02
Поменял блок питания картина не изменилась!!!!!!!!!!!!!!!! вышел из положения... воткнул реле времени, оно подключает 12-ти вольтовый выход блока к нагрузке с задержкой после появления сети 220вольт.
13.10.2011 в 20:47:57
Поменяли на такой же?
13.10.2011 в 20:49:59
да на такой же! блоки питания разбирал там трансформатор, мост, кондёры и стабилизатор типа КРЕН... самая простецкая схема...
13.10.2011 в 21:36:15
Как то не сходится 5 Ампер и КРЕН, простецкая схема.
да на такой да на такой же! Обычно если пробуют, то меняют на другой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу