День добрый. Посоветуйте пож. Что можно использовать для питания камер видео наблюдения на 12в. Желательно что-бы можно разместить в щитке на дин рейку. Спасибо.

0
Аватар пользователя
r00ter

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Полтава

Сообщений: 3

22.10.2011 в 17:51:41

http://www.insat.ru/products/?category=776 - вот их и использовать

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

22.10.2011 в 21:47:59

MeanWell - наше всё :)

0
Аватар пользователя
D_Andy

Местный

Регистрация: 28.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

19.11.2011 в 23:46:51

http://www.transet-spb.ru/

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

06.04.2012 в 15:14:23

Не могу определиться с ББП для двух видеокамер, случайно наткнулся на MeanWell AD-55A с функцией источника бесперебойного питания (UPS), использовал ли кто нибуть эти блоки для питания камер?

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

06.04.2012 в 15:25:31

Да, неплохо работает, вот только цена не сильно конкурентноспособна с аналогичными решениями от локальных производителей и стартовый ток модуля в 40-50А иногда напрягает.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

06.04.2012 в 16:45:39

Мне не понятно, как такой блок может потреблять такой большой ток, может это не правильный перевод? Например, для адаптера MeanWell ES18E INPUT INRUSH CURRENT (max.) 40A / 230VAC, получается, что простой адаптер на 12 вольт при холодном старте потребляет 9 Квт? Что, вообще, такое холодный старт, применительно к адаптеру на 12 вольт?

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

06.04.2012 в 21:35:09

Да, напрягает теоретически, или реально выбивает автоматы при включении?

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

06.04.2012 в 21:42:46

Элементарно. Зарядка входного конденсатора сделана без ограничителя тока. Автоматы выбивает редко, а вот первичный УПС/инвертор может легко уйти в режим защиты.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

11.04.2012 в 11:39:05

Def461 написал : Элементарно. Зарядка входного конденсатора сделана без ограничителя тока. Автоматы выбивает редко, а вот первичный УПС/инвертор может легко уйти в режим защиты.

Подскажите, как понимать: Пусковой ток: 0,48А/230VAC Холодный старт: 65A/230VAC т.е. Холодный старт-это при первом включении, а при последующих, когда конденцатор уже заряжен 0,48А/230VAC?

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

11.04.2012 в 12:48:53

Угу. Только реально, если выключить на несколько периодов под нагрузкой - то бывает и "полугорячий" нехилый, если входные кондеры разрядятся полностью.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

29.05.2012 в 17:30:27

Купил адаптер MeanWell ES18E12-P1J, проверил его с ББП АРС 300ВА(180вт), всё работает. Планирую использовать его для питания двух камер и мини-регистратора с общим потреблением всего 0,3А, померил потребляемый ток, при включении двух камер, через адаптер получается 0,021А*230в=5вт, можно ли использовать ББП АРС 300ВА(180вт) с такой маленькой нагрузкой? И сколько, по времени, отработает такая система, при отключении электроэнергии?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.05.2012 в 00:21:35

ura написал : с общим потреблением всего 0,3А

Такой ток может быть только у двух ч/б камер без подсветки , сюда приплюсуйте ток регистратора. А свои измерения перепроверьте...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

30.05.2012 в 10:37:50

Так, это и будут две ч/б камеры, плюс мини-регистратор, с потреблением всего 100 МлА. Меня больше интересуют ответы на вопросы заданные в предыдущем посте, возможно ли, вообще, использовать ББП АРС 300ВА(180вт) с такой маленькой нагрузкой, может есть подводные камни? Где то читал, что необходимо подключение определённой минимальной нагрузки.