Господа нужна помощь по кабелям и проводам на входную группу дома,а именно: после завтра заливаем монолитную плиту,а схемы слаботочки до сих опр нет,завтра есть время купить только забель ,чтобы заложить от дома до калитки..Вопрос какой нужен кабель от дома для подключения вызывной панели,открывания калитки -все будет приходить на видеодомофон (сечение,кол-во жил). И попутный вопрос по воротам -кабель только на питание силовой ? Заранее всем спасибо.
12.05.2013 в 00:27:59
dimmann написал : после завтра заливаем монолитную плиту
заложите в неё для этого дела ПНД трубу, а лучше две, под 220 и слаботочку
12.05.2013 в 00:47:16
Отличный совет - труба с несколькими протяжками на пожарный случай...
А вообще, стандартно на электрозамок при небольшом расстоянии пойдет шввп 2x0.75 или 2x1, а на вызывную панель с камерой кабель швэп4х0.12 (4 проводника, один в экране), в идеале можно кинуть кксэпг 3-2х0.5+1х0.2э или любой аналогичный комбинированный для видеонаблюдения с двумя жилами питания и двумя экранированными проводникам.
А кто знает может надо парочку камер на ворота поставить, кидайте лучше 50 мм трубу с минимумом поворотов, потом протянут...
12.05.2013 в 00:58:06
Серж сибиряк написал : кидайте лучше 50 мм трубу
50 это Вы наверное загнули, сложно с такой "воевать" я бы две 20-х или 25-х кинул
Серж сибиряк написал : А вообще, стандартно на электрозамок при небольшом расстоянии пойдет шввп 2x0.75 или 2x1, а на вызывную панель с камерой кабель швэп4х0.12 (4 проводника, один в экране), в идеале можно кинуть кксэпг 3-2х0.5+1х0.2э или любой аналогичный комбинированный для видеонаблюдения с двумя жилами питания и двумя экранированными проводникам.
но не прямо в бетон же...
12.05.2013 в 01:10:08
Заливали строители пол на площида в 100 квадратов, по проекту надо было подводить сеть компьютерную и 220 к столикам, закладывал 50 канализацинную трубу с углами, тройником и тому подобное, самый длинный участок был около метров 5-8, ни капли не пожалели, что было 50 мм труба :)
Даже в голову не пришло, что будут сразу в бетон кидать кабель без гофры :)
12.05.2013 в 13:28:18
Всем спасибо за помощь
13.05.2013 в 07:17:52
Серж сибиряк написал : закладывал 50 канализацинную трубу с углами,
Только на углах лучше использовать 2шт по 45 град - более пологий поворот получается
но в грунт такую класть нельзя -ПНД надежней , чем меньше стыков тем лучше
13.05.2013 в 15:35:26
Для кабеля в земле есть двустенная ПНД/ПВД и никаких стыков! Хорошо гнётся и внутри гладкая. Минимальный диаметр 50 мм Все остальные варианты трубы - это извращения в большей или меньшей степени. Водопроводную или техническую однослойную ПНД гнуть сложнее, но она дешевле. Я оба варианта применял. Везде по 2 шт. по возможности кладу - для резерва.