Аватар пользователя
m0zart

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 17

28.12.2013 в 13:49:10

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. В частном доме был проложен кабель под эфирную антенну следующим образом, от антенны кабель идет на щит слаботочки, оттуда через "краб" на 6 телевизоров, к каждому свой индивидуальный кабель. Но вместо эфирной поставили тарелку, теперь выяснилось, что работают только две тв розетки, остальные "нет сигнала". Прозвонили, проверили на кз жилу и экран, все кабели целые. Эфирной антенной не проверяли, очень плохой сигнал. Помогите разобраться, кабель укладывайся везде одинаковый из одной бухты.

0
Аватар пользователя
севаsat

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 703

28.12.2013 в 16:39:20

m0zart, Опишите подробно, что и где стоит. Возможные проблемы: сигнал спутниковый (включая питание на "головку") не проходит через обычный сплитер (краб) и розетки, со спутника ,как правило, должно приходить 2 кабеля и деление происходит в мультисвитче. Успехов.

0
Аватар пользователя
m0zart

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 17

28.12.2013 в 21:33:17

Схема следующая, с тарелки кабель идет на "краб", с краба на шесть розеток, с розетки на ресивер и телевизор в каждой комнате. Не работают четыре из шести, хотя кабель целый. Пробывали соединить напрямую без краба, не работает. Хотя в тоже время подсоединив в краб в месте где не работает 50 метров тв кабеля на другом конце сигнал есть. Чудеса просто.

0
Аватар пользователя
севаsat

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 703

28.12.2013 в 21:55:27

m0zart, Читайте предыдущий пост!!!! "Опишите подробно"- это значит, с подробным описанием типов оборудования (розеток , краба). лучше с фото.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

28.12.2013 в 22:19:29

m0zart написал : "краб"... шесть розеток... кабель

давайте хотя бы фото этих вещей

0
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 880

29.12.2013 в 14:33:50

Проверьте розетки, поменяйте их местами.

0
Аватар пользователя
m0zart

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 17

30.12.2013 в 21:43:05

Вот фото оборудования

0
Вложение
Аватар пользователя
m0zart

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 17

30.12.2013 в 21:44:44

Сняли все розетки, подключали напрямую ресивер, результат тот же.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.12.2013 в 22:25:22

m0zart написал : Вот фото оборудования

разделка кабеля неаккуратная, центральная жила как мне кажется слишком выступает, кабель что за марки и фирмы? для деления на 6 сигнала с конвертера может и не хватить, попробуйте соединить минуя делитель через бочонок, заменить конвертер

0
Аватар пользователя
m0zart

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 17

30.12.2013 в 22:58:38

Делали и через бочонок, результат тот же.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

31.12.2013 в 01:48:15

m0zart написал : результат тот же.

то же это какой, показывает или нет? p.s. догадываюсь что отходящие от делителя кабели не пропускают сигнал, или они дефектные изначально(дешевый омедненный кабель) или сильно покоцаны при монтаже, или же Вы неправильно разъёмы накручиваете, например полностью срезая экран, или... на сколько мм торчат центральные жилы из F-ок?

0
Аватар пользователя
m0zart

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 17

31.12.2013 в 11:59:02

При всех равных условиях, не работают четыре трассы из шести, конечно дело в кабеле, вот только не понятно, почему две все-таки работают? Как же надо было коцать кабель, чтобы он перестал пропускать сигнал. Как писал в начале все кабели прозвонили, все целые.

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

31.12.2013 в 13:14:35

Длины неработающих кабелей замеряли? (про ослабление на рабочей частоте- даже не спрашиваю) "Покоцать" достаточно легко - загнуть под 90 градусов или оставить иной резкий изгиб.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.12.2013 в 13:30:29

m0zart написал : Как писал в начале все кабели прозвонили, все целые.

Прозвонка мультиметром может показать только наличие явного обрыва или явного КЗ. Для оценки качества телевизионной линии этого мало, к сожалению... (обратите особое внимание на пост 13)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
m0zart

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 17

31.12.2013 в 13:38:09

Длины всех трасс примерно одинаковые 25-30м. Про ослабление на рабочей частоте поподробнее, плиз.

0