Т-34
Т-34
Резидент

Регистрация: 20.01.2013

Москва

Сообщений: 1143

03.02.2014 в 23:05:08

что бы это значило? С виду мощный диодный мост с маркировкой SDA 980-2 с цветными точками у выводов. По виду как наши диодные сборки-мосты типа КЦ-405 четыре толстых проволочных вывода торчат вверх из корпуса, габариты примерно те-же 40х40 мм, только на верхней части корпуса вместо квадратного вдавленного углубления имеется круговой кадмированный пятак Примерно Д=35 мм, для посадки на радиатор, в центре его сквозное (вроде сквозное?) отверстие. У выводов маркировка точками - у одного красная точка, у двух других соседних с ним, по диагонали - желтая точки, напротив вывода с красной точкой по диагонали от него - нету никакой точки.

В интернете рылся по маркировке, ничего не нашел. Поскольку с ним еще жгут проводов, и рядом висят на скотче три здоровенных электролита на 19000 мкф на 40 вольт каждый, я так понял, что это некий мощный низковольтный блок питания. Не подскажете, что это за сборка такая диодная, и что означает эта точечная маркировка у выводов. Судя по американским надписям на электролитах, изделие американское.

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

03.02.2014 в 23:32:09

это и есть мост. только маркировка его слитно пишется и тогда лучше гуглится http://www.americanmicrosemi.com/information/spec/?ss_pn=SDA980-2 здесь основные параметры. желтые точки скорее всего вводы переменки, красная - плюс постоянки, без точки - вариантов не остается.

0
Т-34
Т-34
Резидент

Регистрация: 20.01.2013

Москва

Сообщений: 1143

03.02.2014 в 23:54:44

Mutny написал : это и есть мост. только маркировка его слитно пишется и тогда лучше гуглится http://www.americanmicrosemi.com/information/spec/?ss_pn=SDA980-2 здесь основные параметры. желтые точки скорее всего вводы переменки, красная - плюс постоянки, без точки - вариантов не остается.

Ух ты! Супер. Так быстро. Спасибо. Значит, транс к нему надо искать 220 на 40вольт, раз электролиты на 40 вольт? Или 40 вольт это уже после моста, значит на входе сколько ему надо переменки с транса? Не судите строго, сами видите, в этих делах я мало разбираюсь. Вот это из его таблички:

I(O) Max.(A) Output Current : 15 V(RRM)(V) Rep.Pk.Rev. Voltage : 100 I(FSM) Max.(A) Pk.Fwd.Sur.Cur. : 300 V(FM) Max.(V) Forward Voltage : 1.0 @I(FM) (A) (Test Condition) : 7.5 @V(R) (V)(Test Condition) : 100 I(RM) Max.(A) Pk. Rev. Current : 200u Maximum Operating Temp (шC) : 175х

Подскажите пожалуйста, что все это значит? Эти обозначения RRM? FSM? FM? Rep.Pk.Fwd.Sur.Cur?

Форвард вольтидж - прямое напряжение 1 вольт? Это как? Или это не то напряжение, которое выпрямленное после моста? Спасибо всем откликнувшимся!

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

04.02.2014 в 10:10:49

Выглядит так, как будто Вы нашли дома какой-то хлам, но жалко выбросить, поэтому ищете куда бы его применить. Похвально. Скажу только, что трансформатор должен быть таким, чтобы даже с пиковым напряжением на выходе моста было не более 40В и ток не более 15А

0
Т-34
Т-34
Резидент

Регистрация: 20.01.2013

Москва

Сообщений: 1143

04.02.2014 в 13:03:10

Mutny написал : Выглядит так, как будто Вы нашли дома какой-то хлам, но жалко выбросить, поэтому ищете куда бы его применить. Похвально. Скажу только, что трансформатор должен быть таким, чтобы даже с пиковым напряжением на выходе моста было не более 40В и ток не более 15А

Ну честно говоря, так оно и есть. Начальство приказало очистить комнаты в институте, т.е. выбросить всё, что валялось годами. На помойку. Жалко ведь. Что мог, то подобрал, вот щас ломаю голову, можно ли куда приладить с пользой. Так что всё верно. Только не дома нашел. За совет спасибо.

А вот такие гигантский ёмкости электролитических конденсаторов - 19 тысяч микрофарад - это именно для сглаживания пиковых пульсаций после моста, или им иное назначение? Если первое, то значит ли это, что таких конденсаторов будет достаточно для поддержания стабильного выпрямленного тока и напряжения на выходе блока питания, изготовленного из этих деталей? Или все таки придется городить некую схемку посложней?

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

04.02.2014 в 15:24:07

19 тыщщ микрофарад - это как раз знак того ,что нагрузке были нужны умеренные пульсации, которых с меньшей ёмкостью не получалось. Хватит вам или не хватит таких ёмкостей - зависит уже от вашей нагрузки. Учитывайте ещё одно. Напряжение за мостом, на кондёрах, будет равно амплитудному значению от поданного на мост, при малой нагрузке. Вот и прикиньте, хорошо ли будет нагрузке получить вместо 12 вольт 18.

0
Т-34
Т-34
Резидент

Регистрация: 20.01.2013

Москва

Сообщений: 1143

04.02.2014 в 19:36:29

Netlog написал : 19 тыщщ микрофарад - это как раз знак того ,что нагрузке были нужны умеренные пульсации, которых с меньшей ёмкостью не получалось. Хватит вам или не хватит таких ёмкостей - зависит уже от вашей нагрузки. Учитывайте ещё одно. Напряжение за мостом, на кондёрах, будет равно амплитудному значению от поданного на мост, при малой нагрузке. Вот и прикиньте, хорошо ли будет нагрузке получить вместо 12 вольт 18.

Ага. А щас по русски, если не возражаете: Сеть 220 вольт. Подается на трансформатор, оттуда на мост, оттуда на конденсатор(ы). И что такое амплитудное значение, от поданного на мост? Трансформатор меняет амплитуду? Если в бытовой сети амплитудное значение есть 220вольт, то и на выходе трансформатора оно будет ну пусть 14 вольт. С чего оно подпрыгнет до 18? То, что меряет стрелочный вольтметр -- это и есть амплитуда? или таки ж нет?

Практический вопрос - сколько вольт упадет на мосту? чтобы получить 14 вольт выпрямленного напряжения на выходе БП, сколько переменного надо подать на вход моста?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.02.2014 в 21:33:15

Т-34 написал : чтобы получить 14 вольт выпрямленного напряжения на выходе БП, сколько переменного надо подать на вход моста?

10.6 Вольт

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.02.2014 в 22:13:10

Т-34 написал : Практический вопрос - сколько вольт упадет на мосту? чтобы получить 14 вольт выпрямленного напряжения на выходе БП, сколько переменного надо подать на вход моста?

(14+2*Ufr)/1,41 = 11-11,3В Urf=0,8-1В в зависимости от нагрузки и температуры моста

0
valtec
valtec
Местный

Регистрация: 18.01.2013

Москва

Сообщений: 109

04.02.2014 в 22:25:14

амплитудное значение сетевого напряжения (сеть 220В) - 220*sqr2=220*1.41=310В. если транс понизит до 10,6В, то Umax = 10.6*sqr2=14.99В. при умеренных токах на мосту упадет 1,6...2,5В. следовательно выходное должно быть в районе 13...13.5В. без предохранителя во вторичной цепи первое же КЗ угробить мость...

0
Т-34
Т-34
Резидент

Регистрация: 20.01.2013

Москва

Сообщений: 1143

04.02.2014 в 23:44:56

valtec написал : амплитудное значение сетевого напряжения (сеть 220В) - 220*sqr2=220*1.41=310В. если транс понизит до 10,6В, то Umax = 10.6*sqr2=14.99В. при умеренных токах на мосту упадет 1,6...2,5В. следовательно выходное должно быть в районе 13...13.5В. без предохранителя во вторичной цепи первое же КЗ угробить мость...

О как. А я думал, что на мосту как раз падает напряжение в полтора раза. А оно, оказывается, еще и приподнимется над входным с трансформатора. Смотри ты! Хитрая наука электротехника! А все же - без предохранителя... Мы же говорим про напряжение, а предохранитель, пардон, предохраняет по току.

С таким мостом грех не запитать нагрузку ампер на 15. Как говорится в театральных буфетах, раз уж я оказался в оперном театре, грех не спеть. Значит, если я правильно понял, ищем транс ватт на 200, находим там обмотку на 12 вольт, и на мост её. После мостика получаем 14,5 вольт, ставим предохранитель на 15 ампер, и можно подключать шуруповерт. А можно ли подключить не такую тупую нагрузку?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.