03.08.2015 в 20:53:35
Всем добрый вечер. Подскажите-от дома до вызывной порядка 90 метров. нужно из дома управлять замком на калитке и соответственно получать изображение с вызывной панельки. домофон Slinex IP sl-10. Хочу закопать в 1 канаву с электрическим кабелем питающим дом. какой использовать?
03.08.2015 в 20:56:30
ШВЭП 4*0,75 пойдет?
03.08.2015 в 21:29:49
warmike написал : замком на калитке
а замок то какой, как он питается? к домофону желательно закопать ПНД трубу(а лучше две, 220 и слаботочка раздельно), потом сможете перетянуть кабель если что и защита хоть какая то механическая (труба как раз идет бухтами по 100 метров)
04.08.2015 в 01:20:37
юра Т, замка пока нет никакого..только домофон. его буду покупать в последнюю очередь после окончания стройки-сейчас задачи все в одну канаву бросить пока раскопано-вот и не пойму какой кабель кидать-первоначально хотел витую пару-но расстояние великовато. спасибо!
04.08.2015 в 05:40:02
Замком ты сможеш управлять хоть по калючей провлоке, а вот через 90 метров от видиосигнала останется только синхронизация. И будеш ты смотреть одни тени. С учетом близлежащего кабеля на 220 вольт ты еще получиш сильнейшую помеху в виде полос плывущих по вертикали. Варианты:
04.08.2015 в 11:52:09
А что, разве экранированного кабеля не достаточно для низкочастотного видеосигнала на таком расстоянии? Так ли необходим этот модулятор-демодулятор?
На таком большом расстоянии лучше всё же не класть вместе силовой кабель и домофонный, особенно учитывая, что по силовому проводу будет постоянно течь большой ток.
Для управления замком помимо ШВЭП 4х0,75 заложите ещё какой-нибудь (конкретную марку не назову) двухжильный кабель с сечением где-нибудь 2х1,5.
04.08.2015 в 11:56:13
спасибо! попробуем в пнд трубе+прикопать немного.. копать несколько канав на такое расстояние конечно вряд ли.. а замок от домофона надо запитывать? ну там не совсем 90- 80 если по прямой.
04.08.2015 в 12:27:23
Если замок от домофона электромеханический то он питается как и вызывная панель домофона 12 или 24 В постоянного тока, на замок питание подается только в момент открывания. Помех не будет. Поэтому лучше сначала схему, ток потребления, потом тип провода на питание и видеосигнал
04.08.2015 в 12:34:16
swerer написал : А что, разве экранированного кабеля не достаточно для низкочастотного видеосигнала на таком расстоянии? Так ли необходим этот модулятор-демодулятор?
Вот и у меня такой же вопрос... Разве будут "тени" если кабель правильно согласован на концах длинной линии? Отражений не будет, ну будет затухание - можно и усилитель поставить.
Если уж модулятор - то можно в принципе поискать где по коаксиалу питание подается, чтобы два кабеля не тащить - думаю такие варианты есть.
Ну и еще вариант - вообще траншеи не рыть - поставить управляемый по радио, и на батарейках (аккумах + солнечная панель)
04.08.2015 в 12:41:15
в столице не нашел ШВЭП 4х0,75 -только на 0.12 - он точно существует?
Ну и еще вариант - вообще траншеи не рыть - поставить управляемый по радио, и на батарейках (аккумах + солнечная панель)
угу..зимой увлекательно будет
04.08.2015 в 12:44:31
warmike написал : угу..зимой увлекательно будет
эт да :)
Датчик температуры и влажности от метеостанции работает только на литиевой батарее... Ну может дача только летняя...
04.08.2015 в 13:12:03
В случае, когда острая необходимость положить электрику и домофон в одну траншею мы обычно при расстояниях до вызывной панели от монитора свыше 50м (не от стены дома до калитки, а именно от монитора до панели) используем UTP(FTP) 4x2x0.52 медный для питания и аудиоканала и РК-75 или аналоги коаксиала для видеосигнала, но тоже из чистой меди и центральная жила и экран и оплетка. электрозамок запитываем ПВС 2х1, электрозащелку - ШВВП 2х0.75. три кабеля достаточно легко размещаются в металлопластиковую трубу (предназначена для отопления и водоснабжения), в которой слой металла играет роль экрана от силового провода.
04.08.2015 в 13:16:29
Микитович написал : Поэтому лучше сначала схему, ток потребления, потом тип провода на питание и видеосигнал
По-моему, кабель 2х1,5 подойдёт для работы с любым электромеханическим или магнитным замком. А для самой вызывной панели нужно положить отдельные 4 провода. Можно не использовать специализированный кабель типа ШВЭП, можно положить отдельно коаксиал и отдельно двухжильный провод для аудио и +12 В сечением 2х0,75.
04.08.2015 в 14:12:32
А что, разве экранированного кабеля не достаточно для низкочастотного видеосигнала на таком расстоянии? Так ли необходим этот модулятор-демодулятор?
Ну это легко можно посмотреть возмите любой видео сигнал к примеру от DVD 80 метров кабеля и воткните его в ТВ.
Разве будут "тени" если кабель правильно согласован на концах длинной линии? Отражений не будет, ну будет затухание - можно и усилитель поставить.
"тени" это то что останется от изображения, которого не будет. Проблема в неравномерности затухания. Синхронизация 0,015625 Мгц Сигнал цвета 4,43 Мгц
Если уж модулятор - то можно в принципе поискать где по коаксиалу питание подается, чтобы два кабеля не тащить - думаю такие варианты есть.
Не стоит, лишний гимор, коаксиал по любому лучьше отдельно.
Если замок от домофона электромеханический то он питается как и вызывная панель домофона 12 или 24 В постоянного тока, на замок питание подается только в момент открывания. Помех не будет.
А помехи будут от сети 220 вольт.
04.08.2015 в 15:03:10
warmike написал : первоначально хотел витую пару-но расстояние великовато.
Витая пара может не потянуть, там сечение маленькое и сигнал не лезет. В инструкции к простому видеодомофону Fort было указано, что сечение к вызывной панели не менее 0,75мм2, т.к. не хватало штатного 5 метрового провода, то надо было нарастить пару метров. Подключил витой парой (по дав проводка одной расцветки на сигнал), но домофон не заработал, только писк и белый шум. После наращивания провода сечением 1,5 картинка и звук появились, правда при включении домофона на панели раздаётся щелчок сигнализирующий о включении питания и кричит панель громко на весь подъезд.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу