03.08.2015 в 20:53:35

Всем добрый вечер. Подскажите-от дома до вызывной порядка 90 метров. нужно из дома управлять замком на калитке и соответственно получать изображение с вызывной панельки. домофон Slinex IP sl-10. Хочу закопать в 1 канаву с электрическим кабелем питающим дом. какой использовать?

0
Аватар пользователя
warmike

Местный

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 31

03.08.2015 в 20:56:30

ШВЭП 4*0,75 пойдет?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.08.2015 в 21:29:49

warmike написал : замком на калитке

а замок то какой, как он питается? к домофону желательно закопать ПНД трубу(а лучше две, 220 и слаботочка раздельно), потом сможете перетянуть кабель если что и защита хоть какая то механическая (труба как раз идет бухтами по 100 метров)

0
Аватар пользователя
warmike

Местный

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 31

04.08.2015 в 01:20:37

юра Т, замка пока нет никакого..только домофон. его буду покупать в последнюю очередь после окончания стройки-сейчас задачи все в одну канаву бросить пока раскопано-вот и не пойму какой кабель кидать-первоначально хотел витую пару-но расстояние великовато. спасибо!

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3594

04.08.2015 в 05:40:02

Замком ты сможеш управлять хоть по калючей провлоке, а вот через 90 метров от видиосигнала останется только синхронизация. И будеш ты смотреть одни тени. С учетом близлежащего кабеля на 220 вольт ты еще получиш сильнейшую помеху в виде полос плывущих по вертикали. Варианты:

  • МодуляторRF + ВЧ кабель до дома, там демодулятор
  • ВЧ кабель на видеосигнал и класть отдельно от силового
0
Аватар пользователя
swerer

Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

04.08.2015 в 11:52:09

А что, разве экранированного кабеля не достаточно для низкочастотного видеосигнала на таком расстоянии? Так ли необходим этот модулятор-демодулятор?

На таком большом расстоянии лучше всё же не класть вместе силовой кабель и домофонный, особенно учитывая, что по силовому проводу будет постоянно течь большой ток.

Для управления замком помимо ШВЭП 4х0,75 заложите ещё какой-нибудь (конкретную марку не назову) двухжильный кабель с сечением где-нибудь 2х1,5.

0
Аватар пользователя
warmike

Местный

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 31

04.08.2015 в 11:56:13

спасибо! попробуем в пнд трубе+прикопать немного.. копать несколько канав на такое расстояние конечно вряд ли.. а замок от домофона надо запитывать? ну там не совсем 90- 80 если по прямой.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.08.2015 в 12:27:23

Если замок от домофона электромеханический то он питается как и вызывная панель домофона 12 или 24 В постоянного тока, на замок питание подается только в момент открывания. Помех не будет. Поэтому лучше сначала схему, ток потребления, потом тип провода на питание и видеосигнал

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

04.08.2015 в 12:34:16

swerer написал : А что, разве экранированного кабеля не достаточно для низкочастотного видеосигнала на таком расстоянии? Так ли необходим этот модулятор-демодулятор?

Вот и у меня такой же вопрос... Разве будут "тени" если кабель правильно согласован на концах длинной линии? Отражений не будет, ну будет затухание - можно и усилитель поставить.

Если уж модулятор - то можно в принципе поискать где по коаксиалу питание подается, чтобы два кабеля не тащить - думаю такие варианты есть.

Ну и еще вариант - вообще траншеи не рыть - поставить управляемый по радио, и на батарейках (аккумах + солнечная панель)

0
Аватар пользователя
warmike

Местный

Регистрация: 26.06.2012

Москва

Сообщений: 31

04.08.2015 в 12:41:15

в столице не нашел ШВЭП 4х0,75 -только на 0.12 - он точно существует?

Ну и еще вариант - вообще траншеи не рыть - поставить управляемый по радио, и на батарейках (аккумах + солнечная панель)

угу..зимой увлекательно будет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

04.08.2015 в 12:44:31

warmike написал : угу..зимой увлекательно будет

эт да :)

Датчик температуры и влажности от метеостанции работает только на литиевой батарее... Ну может дача только летняя...

0
Аватар пользователя
Mutny

Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

04.08.2015 в 13:12:03

В случае, когда острая необходимость положить электрику и домофон в одну траншею мы обычно при расстояниях до вызывной панели от монитора свыше 50м (не от стены дома до калитки, а именно от монитора до панели) используем UTP(FTP) 4x2x0.52 медный для питания и аудиоканала и РК-75 или аналоги коаксиала для видеосигнала, но тоже из чистой меди и центральная жила и экран и оплетка. электрозамок запитываем ПВС 2х1, электрозащелку - ШВВП 2х0.75. три кабеля достаточно легко размещаются в металлопластиковую трубу (предназначена для отопления и водоснабжения), в которой слой металла играет роль экрана от силового провода.

0
Аватар пользователя
swerer

Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

04.08.2015 в 13:16:29

Микитович написал : Поэтому лучше сначала схему, ток потребления, потом тип провода на питание и видеосигнал

По-моему, кабель 2х1,5 подойдёт для работы с любым электромеханическим или магнитным замком. А для самой вызывной панели нужно положить отдельные 4 провода. Можно не использовать специализированный кабель типа ШВЭП, можно положить отдельно коаксиал и отдельно двухжильный провод для аудио и +12 В сечением 2х0,75.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3594

04.08.2015 в 14:12:32

А что, разве экранированного кабеля не достаточно для низкочастотного видеосигнала на таком расстоянии? Так ли необходим этот модулятор-демодулятор?

Ну это легко можно посмотреть возмите любой видео сигнал к примеру от DVD 80 метров кабеля и воткните его в ТВ.

Разве будут "тени" если кабель правильно согласован на концах длинной линии? Отражений не будет, ну будет затухание - можно и усилитель поставить.

"тени" это то что останется от изображения, которого не будет. Проблема в неравномерности затухания. Синхронизация 0,015625 Мгц Сигнал цвета 4,43 Мгц

Если уж модулятор - то можно в принципе поискать где по коаксиалу питание подается, чтобы два кабеля не тащить - думаю такие варианты есть.

Не стоит, лишний гимор, коаксиал по любому лучьше отдельно.

Если замок от домофона электромеханический то он питается как и вызывная панель домофона 12 или 24 В постоянного тока, на замок питание подается только в момент открывания. Помех не будет.

А помехи будут от сети 220 вольт.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

04.08.2015 в 15:03:10

warmike написал : первоначально хотел витую пару-но расстояние великовато.

Витая пара может не потянуть, там сечение маленькое и сигнал не лезет. В инструкции к простому видеодомофону Fort было указано, что сечение к вызывной панели не менее 0,75мм2, т.к. не хватало штатного 5 метрового провода, то надо было нарастить пару метров. Подключил витой парой (по дав проводка одной расцветки на сигнал), но домофон не заработал, только писк и белый шум. После наращивания провода сечением 1,5 картинка и звук появились, правда при включении домофона на панели раздаётся щелчок сигнализирующий о включении питания и кричит панель громко на весь подъезд.

0