Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

22.02.2016 в 23:18:29

Здравствуйте! После подключения HD-ресивера Акадо к комнатной антенне от его видеовыходов ( аналоговый видеовыход и HDMI-видеовыход ) бьёт током, а при подключении HDMI-видеовыхода к ПК ( к карте видеозахвата ) между экраном HDMI-кабеля даже проскакивает искра. В чём может быть дело? Проблема в ресивера Акадо или в подключении антенны на щитке или ещё "выше по течению"?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

23.02.2016 в 05:43:46

Veseni, В бытовой технике используются фильтры со средней точкой, если её не соеденить с заземлением (желто зелёным проводом) то на корпусе устройства появится слаботочный потенциал в половину напряжения сети. А вот кто не заземлил вам виднее.

0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

23.02.2016 в 07:46:16

Aтос написал: Veseni, В бытовой технике используются фильтры со средней точкой, если её не соеденить с заземлением (желто зелёным проводом) то на корпусе устройства появится слаботочный потенциал в половину напряжения сети. А вот кто не заземлил вам виднее.

Фильтр со средней точкой - это какое конкретно антенное устройство может быть? Пассивный или активный краб-разветвитель или что-то другое?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

23.02.2016 в 17:16:03

Любая техника с таким вот сетевым шнуром содержит фильтр

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.02.2016 в 22:43:08

Veseni написал: После подключения HD-ресивера Акадо к комнатной антенне от его видеовыходов ( аналоговый видеовыход и HDMI-видеовыход ) бьёт током, а при подключении HDMI-видеовыхода к ПК ( к карте видеозахвата ) между экраном HDMI-кабеля даже проскакивает искра. В чём может быть дело?

все подключения надо делать при обесточенном оборудовании

0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

24.02.2016 в 08:52:01

Бьёт током и проскакивает искра только после подключения HD-ресивера Акадо к розетке комнатной антенны. Если антенный кабель HD-ресивера Акадо отключить от розетки комнатной антенны, то проблем нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

24.02.2016 в 09:18:30

BV, достаточно рукой прикоснуться к кабелю "тюльпан-тюльпан". Кабель подключен к аналоговому выходу "Video" HD-ресивера Акадо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

24.02.2016 в 09:28:26

Veseni написал: BV, достаточно рукой прикоснуться к кабелю "тюльпан-тюльпан". Кабель подключен к аналоговому выходу "Video" HD-ресивера Акадо.

Померяйте напряжение между оплеткой антенны и батареей. Если ноль - ОК. Если 110В, то посмотрите в щитке - там разветвитель. Его корпус заземлен? Если нет - пинайте антенщиков. И купите антенный изолятор земли. Второй вариант - напряжение на корпусе ресивера Акадо - включите его в розетку и посмотрите напряжение между ним и батареей. Какая вилка ресивера? Ресивер включен в удлинитель без земли?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

24.02.2016 в 22:42:13

Veseni написал: Бьёт током и проскакивает искра только после подключения HD-ресивера

это нормально, ток там небольшой, но пощипывает неприятно, при подключении на живую можно спалить входные цепи

делайте все подключения на обесточенном оборудовании

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

25.02.2016 в 06:19:09

BV написал: .... Если нет - пинайте антенщиков. И купите антенный изолятор земли. Второй вариант - напряжение на корпусе ресивера Акадо - включите его в розетку и посмотрите напряжение между ним и батареей. Какая вилка ресивера? Ресивер включен в удлинитель без земли?

Как антенщик могу вам сказать: что магистраль заземлена полюбому, а из 4х квартирных кабелей два как минимум под этим самым потенциалом. Искать нада у себя

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

25.02.2016 в 09:07:24

Aтос написал: а из 4х квартирных кабелей два как минимум под этим самым потенциалом.

почему не 1 как минимум?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

25.02.2016 в 09:09:47

Aтос написал: Как антенщик могу вам сказать: что магистраль заземлена полюбому,

на щитки, которые в старых домах есть PEN, который имеет потенциал по отношению к стенам дома (внормальном режиме - небольшой) и при отгорании нуля этажом ниже превращающийся в .... до 220в

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

25.02.2016 в 19:54:48

BV написал:

на щитки, которые в старых домах есть PEN, который имеет потенциал по отношению к стенам дома (внормальном режиме - небольшой) и при отгорании нуля этажом ниже превращающийся в .... до 220в

это причём?я про магистраль писал

0
Аватар пользователя
eded

Местный

Регистрация: 08.11.2009

Тула

Сообщений: 16

26.02.2016 в 19:10:53

Стоит помнить, что ваше оборудование на грани гибели. При таком соединении ндми входу будет каюк.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу