26.06.2008 в 16:04:17
Подскажите качественную проходную TV розетку (наверно, с наименьшим коэф. затухания).
Сейчас установлена проходная Legrand. Ставилась лет 5 назад. Качество изображения неудовлетворительное (но не на всех каналах). Если входящий в эту розетку кабель напрямую воткнуть в телевизор - все хорошо, если через розетку - изображение ухудшается.
Что скажете про Schneider Electric?
26.06.2008 в 16:06:41
2MR.Lambino У Вас есть необходимость в проходной розетке? После неё ещё есть розетки? Как там дела с качеством картинки?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.06.2008 в 16:23:59
Необходимость, к сожалению, есть. Через проходную подключена еще одна - конечная Legrand. Там аналогичная ситуация с картинкой.
26.06.2008 в 16:55:35
MR.Lambino написал : Там аналогичная ситуация с картинкой.
Тогда применение розетки проходной с меньшим затуханием на отвод не поможет, т.к. увеличится затухание на проход. Как вариант возможно применение, напр., розеток Ланс; TR-8 проходная (затухание на отвод 7-10дБ, на проход 5дБ) и TR-1 оконечная (-2,5дБ). Так же можно посмотреть WISI, но это уже не дёшево... Но если любая проходная (-10дБ) "гасит" сигнал до невозможности просмотра, то это говорит о слабом сигнале на входе линии. Как ещё один вариант, это применение двух оконечных розеток с минимальным затуханием (-0,5дБ) и делителя на 2 (-3,7дБ на отвод).
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.06.2008 в 17:19:21
А ссылку на WISI и Ланс не дадите? Делитель некуда ставить.
26.06.2008 в 17:21:53
MR.Lambino написал : А ссылку на WISI и Ланс не дадите?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.06.2008 в 10:09:23
Можно попробывать комплект из проходной + оконечная от ALCAD.
Проходная ВМ-200 (8дб на отвод, 2дб на проход) + оконечная ВМ111(1,5 дб.)
В Москве можно купить в ОБИ, Леруа, Костораме. Продаються с электроустановкой ГУСИ.
В ОБИ видел в продаже розетки от IKUSI.
Но, как правильно сказали в #4, Вам не хватает уровня сигнала для работы на две точки. В щитке надо ставить усилитель. Могу посоветовать от ALCAD квартирный усилитель AI-200.
Попробуйте, скорее всего и розетки менять не придеться.
27.06.2008 в 13:39:09
sergey_sav написал : Так же можно посмотреть WISI, но это уже не дёшево...
Ну деньги не такие уж большие. Помогло бы... По вашей ссылке проходная WISI (11дБ) уступает по затуханию Ланс'у. Или в сочетании с правильной оконечной будет эффективней? А внешний вид WISI, конечно, приятный.
Vlad Zhdanov написал : В щитке надо ставить усилитель.
Нет возможности подвести к нему электричество.
WISI/Ланс/ALCAD - пара розеток ALCAD по затуханию выглядит лучше...
29.06.2008 в 00:05:37
sergey_sav Подскажите проходную + оконечную розетки от WISI, пожалуйста.
А в чем разница между делителями и проходными розетками? Функционально ведь одно и тоже. Но проходные розетки вносят потери, а делители нет. :confused:
29.06.2008 в 01:27:19
Артикул изделия не скажу (сейчас на мобильнике), но выбор то не велик, штуки по 2-3 любого выбранного Вами вида (ТВ, ТВ-Р, ТВ-SAT...), причём у любого производителя.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.06.2008 в 01:45:19
О делителях и ответвителях. Именно потому, что делители и ответвители имеют более широкий диапазон номиналов и более предсказуемые параметры, предпочитаю применять их в сочетании с любыми оконечными розетками с минимумом элементов (идеал - полное отсутвие).
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу