20.05.2016 в 10:39:25

#5667973

Всем доброго дня.Нужен совет . Есть сомнения относительно кабеля до варочной панели. Проложили от щитка до варочной панели кабель сечением 3*4мм(как заявлено производителем) и установили автомат на 32А,после замеров сечения кабеля выснилось,что кабель сечением примерно 3,2мм-3,5мм.

Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт? 2.Какой мощности варочную панель взять под такой кабель? Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?

0
Аватар пользователя
ЧеловекЧ

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2016 в 11:29:11

#5668015

  1. кабель который указан у вас -выдержит варочную
  2. ответил выше 3.если есть возможность не ломая стены,можете поменять , но я бы не стал менять

0
Аватар пользователя
Vfrc

Местный

Регистрация: 01.02.2016

Москва

Сообщений: 16

20.05.2016 в 11:48:57

#5668034

Уточнение,кабель ВВГ нгLS 3*4мм

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5747

20.05.2016 в 12:43:08

#5668079

Только на сечение 4 мм автомат на 25А вроде бы полагается.

0
Аватар пользователя
ЧеловекЧ

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2016 в 13:12:30

#5668101

Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

0
Аватар пользователя
ЧеловекЧ

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2016 в 15:30:01

#5668242

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5747

20.05.2016 в 21:22:26

#5668591

ЧеловекЧ написал: 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Гениальный расчет! ЧеловекЧ, позовите квалифицированного электрика, а то так и пожар может случиться...

Номинал автомата подбирается по сечению кабеля, а не по предполагаемой нагрузке.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5747

20.05.2016 в 21:22:26

#5668592

ЧеловекЧ написал:

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Гениальный расчет! ЧеловекЧ, позовите квалифицированного электрика, а то так и пожар может случиться...

0
Аватар пользователя
ЧеловекЧ

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

21.05.2016 в 16:54:31

#5669327

Вадим М, а кто сказал ,что автомат подбирают по нагрузке??

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5747

21.05.2016 в 17:09:06

#5669336

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а кто сказал ,что автомат подбирают по нагрузке??

Вы же и сказали:

ЧеловекЧ написал:

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Вы лучше поясните про ПУЭ:

ЧеловекЧ написал: Вадим М, ввыучи сначала ПУЭ ,потом пиши здесь

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

21.05.2016 в 22:22:39

#5669606

Вадим М, именно ПУЭ позволяет подбирать автомат именно по нагрузке, ЕСЛИ кабель выдержит. Так что вопрос к ЧеловекЧ такой: автоматами каких максимальных номиналов можно защищать кабели из сообщения Vfrc (настоящие 4 кв. мм; настоящие 6; намеренные 3,2-3,5)?

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5747

21.05.2016 в 22:50:22

#5669636

Артём Зорин, ЧеловекЧ, по-моему, уже окончательно себя закопал, так что вряд ли мы его еще увидим на данном форуме, и вопрос задавать, скорее всего, некому. Да его, как оказалось, уже раскрыли: предыдущий ник - евгений77 пруф по почте - http://www.mastercity.ru/search/?q=gorik65%40list.ru

0
Аватар пользователя
Vfrc

Местный

Регистрация: 01.02.2016

Москва

Сообщений: 16

24.05.2016 в 10:14:55

#5671992

Есть сомнения относительно кабеля до варочной панели. Проложили от щитка до варочной панели кабель сечением 3*4мм(как заявлено производителем) и установили автомат на 32А,после замеров сечения кабеля выснилось,что кабель сечением примерно 3,2мм-3,5мм.

1.Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт? 2.Какой мощности варочную панель взять под такой кабель? 3.Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?

Из ответов выше, так и не понял кто прав, кто не прав в ответах. Если не сложно ЭКСПЕРТЫ дайте свое окончательное заключение.

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 11:09:49

#5672045

8 кВт это 34,7 А при 230В, кабель выдержит, к тому же Вы врядли будете использовать все 8 кВт постоянно, так что всё в норме, как уже говорили выше

ЧеловекЧ написал: Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Вадим М написал: Только на сечение 4 мм автомат на 25А вроде бы полагается.

нет, это не так, 32А нормально, держит, в зависимости от условий конечно, но в данной ситуации всё сходится.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5747

24.05.2016 в 12:37:42

#5672100

sava_174 написал: 32А нормально, держит, в зависимости от условий конечно, но в данной ситуации всё сходится.

sava_174, от каких условий, топикстартер где-то о них пишет? Что сходится? Вы полагаете, что у него кабель от щита до варочной панели на тросе висит? Наверняка кабель замурован, а при таком условии все сходится с тем, что защитный автомат должен быть на 25А. Вы тоже в верхнюю тему стремитесь?

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 14:55:26

#5672239

Вадим М, таблица 1,3,4. ПУЭ 7

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.05.2016 в 15:08:17

#5672251

sava_174 написал: Вадим М, таблица 1,3,4. ПУЭ 7

sava_174, Товарищи ПУЭрто-риканцы, кабель серии нано, какие таблицы, поправки? Кабель проложен. На этот кабель не больше 25 автомата. Если при эксплуатации плиты этого окажется мало то менять , не автомат, кабель. На 6мм.кв, под автомат 32. А то сейчас опять книжками биться начнёте.:)

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 15:15:36

#5672266

Детравиль написал: А то сейчас опять книжками биться начнёте.:)

делать мне нечего что ли? неоднократно видел и делал (по проекту) кабель 4кв.мм. (не гост, а какой купили) на 32А автомат. ни пожаров, ни перегревов кабеля и т.д.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.05.2016 в 15:28:42

#5672283

sava_174 написал:

Детравиль написал: А то сейчас опять книжками биться начнёте.:)

делать мне нечего что ли? неоднократно видел и делал (по проекту) кабель 4кв.мм. (не гост, а какой купили) на 32А автомат. ни пожаров, ни перегревов кабеля и т.д.

sava_174, Ну мёртвые они- молчаливые..:) 4мм.кв. это в зависимости насколько не ГОСТ, а то и 3 может быть. А часто и медь в них для запаха только. Под 32 автомат? Ну, ну.. В принципе коэффициент одновременности использования не просто так придуман и реальное единовременное потребление среднестатистической квартиры не так велико как может показаться. Но проектно конечно закладывается максимально жёсткий режим потребления. Это к тому, что если б действительно часами протекал ток из таблиц по подобным кабелям под 32 автоматами, то про лесные пожары в стране вообще забыли бы, относя это к детским шалостям.:)

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 15:41:02

#5672295

Детравиль написал: В принципе коэффициент одновременности использования не просто так придуман

вот именно, никогда не видел чтоб использовались сразу все комфорки, как на газовых плитах так и электрических. такой вариант возможен конечно, но, вот она кушает чуть больше 32А, всё нагрелось (комфорки) в течении какого времени и перешло в режим поддержания температуры. не думаю что в этом режиме ей нужно 32А, может быть ампер 20 с головой хватит, а 20А уже и нормальный 2,5 могёт держать

Детравиль написал: Ну мёртвые они- молчаливые..:)

объекты в моём городе, думаю я бы наверняка узнал.

Детравиль написал: это в зависимости насколько не ГОСТ

более менее, но не соответствует ГОСТ

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.05.2016 в 16:00:12

#5672313

sava_174, Ну автомат он собственно от дурака, всякое бывает, и надо сразу рассчитывать худший вариант. Чтобы не перекладывать на себя ответственность производителей непонятных кабелей, которых нынче развелось.. И зачем лишний раз перегревать кабель, вызывая ускоренное старение изоляции, установкой автоматов на грани допустимого ( и допустимого ли, потому как консистенция того кабеля тёмный лес).Уж лучше приходить по жалобе- "а что-то у меня автомат отключается", чем вариант - " ой, что-то палёным воняет".:)

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 16:14:13

#5672332

Детравиль написал: " ой, что-то палёным воняет".:)

если в проекте заложено так, во всяком случае на эти моменты я указываю если таковые имеются, а дальше "все вопросы не ко мне, у вас проект такой" но, всё нормально и всё работает уже не один год.

Детравиль написал: Ну автомат он собственно от дурака, всякое бывает, и надо сразу рассчитывать худший вариант.

если проекта нет (ну квартиру например делаю) то как правило всё закладывается с запасом и продумывается заранее.

Детравиль написал: "а что-то у меня автомат отключается"

как правило у кого отключается автомат хотели "подешевле" и делал им не я :) а то оставят два автомата на всю квартиру, но это уже другая история.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.05.2016 в 16:24:50

#5672339

Ну собственно разногласий у нас с вами и нет. Просто некоторые приводимые варианты Вы делаете под чужую ответственность, в чём опять же никаких претензий лично к себе не имеете. Но тот кто воспользуется таким советом вполне возможно не будет иметь подобной индульгенции и даже возможно в 98 случаях из ста всё будет нормально, но..:)

А на двух автоматах все газовые хрущёвки живут уж больше 50 лет, включая последние 20.:)

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 19:00:06

#5672446

Детравиль написал: Вы делаете под чужую ответственность, в чём опять же никаких претензий лично к себе не имеете.

ну, я ж не могу отвечать за то что 5х4 будет держать 32А верно? :) ведь он даже по таблице не проходит. а вот 3х4 будет держать.

Детравиль написал: А на двух автоматах все газовые хрущёвки живут уж больше 50 лет, включая последние 20.:)

ну, тогда наверно никто не думал что в каждой квартире будет стиральная машина с потреблением 2,2кВт (или около того) в режиме нагрева воды, микроволновка и другая современная техника, но, в квартирах с электроплитами есть "куда разгуляться"

Детравиль написал: Ну собственно разногласий у нас с вами и нет.

согласен.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 21:05:04

#5688839

На вар. поверхность нет смысла ставить при однофазном подключении АВ более 32А, кабель при этом 6мм.кв. меди.

0