Ну собственно разногласий у нас с вами и нет. Просто некоторые приводимые варианты Вы делаете под чужую ответственность, в чём опять же никаких претензий лично к себе не имеете. Но тот кто воспользуется таким советом вполне возможно не будет иметь подобной индульгенции и даже возможно в 98 случаях из ста всё будет нормально, но..:)

А на двух автоматах все газовые хрущёвки живут уж больше 50 лет, включая последние 20.:)

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 19:00:06

Детравиль написал: Вы делаете под чужую ответственность, в чём опять же никаких претензий лично к себе не имеете.

ну, я ж не могу отвечать за то что 5х4 будет держать 32А верно? :) ведь он даже по таблице не проходит. а вот 3х4 будет держать.

Детравиль написал: А на двух автоматах все газовые хрущёвки живут уж больше 50 лет, включая последние 20.:)

ну, тогда наверно никто не думал что в каждой квартире будет стиральная машина с потреблением 2,2кВт (или около того) в режиме нагрева воды, микроволновка и другая современная техника, но, в квартирах с электроплитами есть "куда разгуляться"

Детравиль написал: Ну собственно разногласий у нас с вами и нет.

согласен.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 21:05:04

На вар. поверхность нет смысла ставить при однофазном подключении АВ более 32А, кабель при этом 6мм.кв. меди.