Артём Зорин, ЧеловекЧ, по-моему, уже окончательно себя закопал, так что вряд ли мы его еще увидим на данном форуме, и вопрос задавать, скорее всего, некому.
Да его, как оказалось, уже раскрыли:
предыдущий ник - евгений77
пруф по почте -
21.05.2016 в 22:50:22
Артём Зорин, ЧеловекЧ, по-моему, уже окончательно себя закопал, так что вряд ли мы его еще увидим на данном форуме, и вопрос задавать, скорее всего, некому.
Да его, как оказалось, уже раскрыли:
предыдущий ник - евгений77
пруф по почте -
24.05.2016 в 10:14:55
Есть сомнения относительно кабеля до варочной панели. Проложили от щитка до варочной панели кабель сечением 3*4мм(как заявлено производителем) и установили автомат на 32А,после замеров сечения кабеля выснилось,что кабель сечением примерно 3,2мм-3,5мм.
1.Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт? 2.Какой мощности варочную панель взять под такой кабель? 3.Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?
Из ответов выше, так и не понял кто прав, кто не прав в ответах. Если не сложно ЭКСПЕРТЫ дайте свое окончательное заключение.
24.05.2016 в 11:09:49
8 кВт это 34,7 А при 230В, кабель выдержит, к тому же Вы врядли будете использовать все 8 кВт постоянно, так что всё в норме, как уже говорили выше
ЧеловекЧ написал: Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А
Вадим М написал: Только на сечение 4 мм автомат на 25А вроде бы полагается.
нет, это не так, 32А нормально, держит, в зависимости от условий конечно, но в данной ситуации всё сходится.
24.05.2016 в 12:37:42
sava_174 написал: 32А нормально, держит, в зависимости от условий конечно, но в данной ситуации всё сходится.
sava_174, от каких условий, топикстартер где-то о них пишет? Что сходится? Вы полагаете, что у него кабель от щита до варочной панели на тросе висит? Наверняка кабель замурован, а при таком условии все сходится с тем, что защитный автомат должен быть на 25А. Вы тоже в верхнюю тему стремитесь?
24.05.2016 в 14:55:26
Вадим М, таблица 1,3,4. ПУЭ 7
24.05.2016 в 15:08:17
sava_174 написал: Вадим М, таблица 1,3,4. ПУЭ 7
sava_174, Товарищи ПУЭрто-риканцы, кабель серии нано, какие таблицы, поправки? Кабель проложен. На этот кабель не больше 25 автомата. Если при эксплуатации плиты этого окажется мало то менять , не автомат, кабель. На 6мм.кв, под автомат 32. А то сейчас опять книжками биться начнёте.:)
24.05.2016 в 15:15:36
Детравиль написал: А то сейчас опять книжками биться начнёте.:)
делать мне нечего что ли? неоднократно видел и делал (по проекту) кабель 4кв.мм. (не гост, а какой купили) на 32А автомат. ни пожаров, ни перегревов кабеля и т.д.
24.05.2016 в 15:28:42
sava_174 написал:
Детравиль написал: А то сейчас опять книжками биться начнёте.:)
делать мне нечего что ли? неоднократно видел и делал (по проекту) кабель 4кв.мм. (не гост, а какой купили) на 32А автомат. ни пожаров, ни перегревов кабеля и т.д.
sava_174, Ну мёртвые они- молчаливые..:) 4мм.кв. это в зависимости насколько не ГОСТ, а то и 3 может быть. А часто и медь в них для запаха только. Под 32 автомат? Ну, ну.. В принципе коэффициент одновременности использования не просто так придуман и реальное единовременное потребление среднестатистической квартиры не так велико как может показаться. Но проектно конечно закладывается максимально жёсткий режим потребления. Это к тому, что если б действительно часами протекал ток из таблиц по подобным кабелям под 32 автоматами, то про лесные пожары в стране вообще забыли бы, относя это к детским шалостям.:)
24.05.2016 в 15:41:02
Детравиль написал: В принципе коэффициент одновременности использования не просто так придуман
вот именно, никогда не видел чтоб использовались сразу все комфорки, как на газовых плитах так и электрических. такой вариант возможен конечно, но, вот она кушает чуть больше 32А, всё нагрелось (комфорки) в течении какого времени и перешло в режим поддержания температуры. не думаю что в этом режиме ей нужно 32А, может быть ампер 20 с головой хватит, а 20А уже и нормальный 2,5 могёт держать
Детравиль написал: Ну мёртвые они- молчаливые..:)
объекты в моём городе, думаю я бы наверняка узнал.
Детравиль написал: это в зависимости насколько не ГОСТ
более менее, но не соответствует ГОСТ
24.05.2016 в 16:00:12
sava_174, Ну автомат он собственно от дурака, всякое бывает, и надо сразу рассчитывать худший вариант. Чтобы не перекладывать на себя ответственность производителей непонятных кабелей, которых нынче развелось.. И зачем лишний раз перегревать кабель, вызывая ускоренное старение изоляции, установкой автоматов на грани допустимого ( и допустимого ли, потому как консистенция того кабеля тёмный лес).Уж лучше приходить по жалобе- "а что-то у меня автомат отключается", чем вариант - " ой, что-то палёным воняет".:)
24.05.2016 в 16:14:13
Детравиль написал: " ой, что-то палёным воняет".:)
если в проекте заложено так, во всяком случае на эти моменты я указываю если таковые имеются, а дальше "все вопросы не ко мне, у вас проект такой" но, всё нормально и всё работает уже не один год.
Детравиль написал: Ну автомат он собственно от дурака, всякое бывает, и надо сразу рассчитывать худший вариант.
если проекта нет (ну квартиру например делаю) то как правило всё закладывается с запасом и продумывается заранее.
Детравиль написал: "а что-то у меня автомат отключается"
как правило у кого отключается автомат хотели "подешевле" и делал им не я :) а то оставят два автомата на всю квартиру, но это уже другая история.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу