20.05.2016 в 10:39:25
Всем доброго дня.Нужен совет . Есть сомнения относительно кабеля до варочной панели. Проложили от щитка до варочной панели кабель сечением 3*4мм(как заявлено производителем) и установили автомат на 32А,после замеров сечения кабеля выснилось,что кабель сечением примерно 3,2мм-3,5мм.
Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт? 2.Какой мощности варочную панель взять под такой кабель? Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?
20.05.2016 в 11:29:11
20.05.2016 в 11:48:57
Уточнение,кабель ВВГ нгLS 3*4мм
20.05.2016 в 12:43:08
Только на сечение 4 мм автомат на 25А вроде бы полагается.
20.05.2016 в 13:12:30
Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?
20.05.2016 в 15:30:01
ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?
ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А
20.05.2016 в 21:22:26
ЧеловекЧ написал: 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А
Гениальный расчет! ЧеловекЧ, позовите квалифицированного электрика, а то так и пожар может случиться...
Номинал автомата подбирается по сечению кабеля, а не по предполагаемой нагрузке.
20.05.2016 в 21:22:26
ЧеловекЧ написал:
ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?
ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А
Гениальный расчет! ЧеловекЧ, позовите квалифицированного электрика, а то так и пожар может случиться...
21.05.2016 в 16:54:31
Вадим М, а кто сказал ,что автомат подбирают по нагрузке??
21.05.2016 в 17:09:06
ЧеловекЧ написал: Вадим М, а кто сказал ,что автомат подбирают по нагрузке??
Вы же и сказали:
ЧеловекЧ написал:
ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?
ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А
Вы лучше поясните про ПУЭ:
ЧеловекЧ написал: Вадим М, ввыучи сначала ПУЭ ,потом пиши здесь
21.05.2016 в 22:22:39
Вадим М, именно ПУЭ позволяет подбирать автомат именно по нагрузке, ЕСЛИ кабель выдержит. Так что вопрос к ЧеловекЧ такой: автоматами каких максимальных номиналов можно защищать кабели из сообщения Vfrc (настоящие 4 кв. мм; настоящие 6; намеренные 3,2-3,5)?