Вадим М, таблица 1,3,4. ПУЭ 7

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.05.2016 в 15:08:17

sava_174 написал: Вадим М, таблица 1,3,4. ПУЭ 7

sava_174, Товарищи ПУЭрто-риканцы, кабель серии нано, какие таблицы, поправки? Кабель проложен. На этот кабель не больше 25 автомата. Если при эксплуатации плиты этого окажется мало то менять , не автомат, кабель. На 6мм.кв, под автомат 32. А то сейчас опять книжками биться начнёте.:)

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 15:15:36

Детравиль написал: А то сейчас опять книжками биться начнёте.:)

делать мне нечего что ли? неоднократно видел и делал (по проекту) кабель 4кв.мм. (не гост, а какой купили) на 32А автомат. ни пожаров, ни перегревов кабеля и т.д.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.05.2016 в 15:28:42

sava_174 написал:

Детравиль написал: А то сейчас опять книжками биться начнёте.:)

делать мне нечего что ли? неоднократно видел и делал (по проекту) кабель 4кв.мм. (не гост, а какой купили) на 32А автомат. ни пожаров, ни перегревов кабеля и т.д.

sava_174, Ну мёртвые они- молчаливые..:) 4мм.кв. это в зависимости насколько не ГОСТ, а то и 3 может быть. А часто и медь в них для запаха только. Под 32 автомат? Ну, ну.. В принципе коэффициент одновременности использования не просто так придуман и реальное единовременное потребление среднестатистической квартиры не так велико как может показаться. Но проектно конечно закладывается максимально жёсткий режим потребления. Это к тому, что если б действительно часами протекал ток из таблиц по подобным кабелям под 32 автоматами, то про лесные пожары в стране вообще забыли бы, относя это к детским шалостям.:)

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 15:41:02

Детравиль написал: В принципе коэффициент одновременности использования не просто так придуман

вот именно, никогда не видел чтоб использовались сразу все комфорки, как на газовых плитах так и электрических. такой вариант возможен конечно, но, вот она кушает чуть больше 32А, всё нагрелось (комфорки) в течении какого времени и перешло в режим поддержания температуры. не думаю что в этом режиме ей нужно 32А, может быть ампер 20 с головой хватит, а 20А уже и нормальный 2,5 могёт держать

Детравиль написал: Ну мёртвые они- молчаливые..:)

объекты в моём городе, думаю я бы наверняка узнал.

Детравиль написал: это в зависимости насколько не ГОСТ

более менее, но не соответствует ГОСТ

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.05.2016 в 16:00:12

sava_174, Ну автомат он собственно от дурака, всякое бывает, и надо сразу рассчитывать худший вариант. Чтобы не перекладывать на себя ответственность производителей непонятных кабелей, которых нынче развелось.. И зачем лишний раз перегревать кабель, вызывая ускоренное старение изоляции, установкой автоматов на грани допустимого ( и допустимого ли, потому как консистенция того кабеля тёмный лес).Уж лучше приходить по жалобе- "а что-то у меня автомат отключается", чем вариант - " ой, что-то палёным воняет".:)

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 16:14:13

Детравиль написал: " ой, что-то палёным воняет".:)

если в проекте заложено так, во всяком случае на эти моменты я указываю если таковые имеются, а дальше "все вопросы не ко мне, у вас проект такой" но, всё нормально и всё работает уже не один год.

Детравиль написал: Ну автомат он собственно от дурака, всякое бывает, и надо сразу рассчитывать худший вариант.

если проекта нет (ну квартиру например делаю) то как правило всё закладывается с запасом и продумывается заранее.

Детравиль написал: "а что-то у меня автомат отключается"

как правило у кого отключается автомат хотели "подешевле" и делал им не я :) а то оставят два автомата на всю квартиру, но это уже другая история.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.05.2016 в 16:24:50

Ну собственно разногласий у нас с вами и нет. Просто некоторые приводимые варианты Вы делаете под чужую ответственность, в чём опять же никаких претензий лично к себе не имеете. Но тот кто воспользуется таким советом вполне возможно не будет иметь подобной индульгенции и даже возможно в 98 случаях из ста всё будет нормально, но..:)

А на двух автоматах все газовые хрущёвки живут уж больше 50 лет, включая последние 20.:)

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 19:00:06

Детравиль написал: Вы делаете под чужую ответственность, в чём опять же никаких претензий лично к себе не имеете.

ну, я ж не могу отвечать за то что 5х4 будет держать 32А верно? :) ведь он даже по таблице не проходит. а вот 3х4 будет держать.

Детравиль написал: А на двух автоматах все газовые хрущёвки живут уж больше 50 лет, включая последние 20.:)

ну, тогда наверно никто не думал что в каждой квартире будет стиральная машина с потреблением 2,2кВт (или около того) в режиме нагрева воды, микроволновка и другая современная техника, но, в квартирах с электроплитами есть "куда разгуляться"

Детравиль написал: Ну собственно разногласий у нас с вами и нет.

согласен.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.06.2016 в 21:05:04

На вар. поверхность нет смысла ставить при однофазном подключении АВ более 32А, кабель при этом 6мм.кв. меди.

0