20.05.2016 в 10:39:25

Всем доброго дня.Нужен совет . Есть сомнения относительно кабеля до варочной панели. Проложили от щитка до варочной панели кабель сечением 3*4мм(как заявлено производителем) и установили автомат на 32А,после замеров сечения кабеля выснилось,что кабель сечением примерно 3,2мм-3,5мм.

Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт? 2.Какой мощности варочную панель взять под такой кабель? Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?

1
ЧеловекЧ
ЧеловекЧ
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2016 в 11:29:11

  1. кабель который указан у вас -выдержит варочную
  2. ответил выше 3.если есть возможность не ломая стены,можете поменять , но я бы не стал менять
0
Vfrc
Vfrc
Новичок

Регистрация: 01.02.2016

Москва

Сообщений: 16

20.05.2016 в 11:48:57

Уточнение,кабель ВВГ нгLS 3*4мм

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

20.05.2016 в 12:43:08

Только на сечение 4 мм автомат на 25А вроде бы полагается.

0
ЧеловекЧ
ЧеловекЧ
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2016 в 13:12:30

Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

0
ЧеловекЧ
ЧеловекЧ
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2016 в 15:30:01

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

20.05.2016 в 21:22:26

ЧеловекЧ написал: 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Гениальный расчет! ЧеловекЧ, позовите квалифицированного электрика, а то так и пожар может случиться...

Номинал автомата подбирается по сечению кабеля, а не по предполагаемой нагрузке.

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

20.05.2016 в 21:22:26

ЧеловекЧ написал:

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Гениальный расчет! ЧеловекЧ, позовите квалифицированного электрика, а то так и пожар может случиться...

0
ЧеловекЧ
ЧеловекЧ
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

21.05.2016 в 16:54:31

Вадим М, а кто сказал ,что автомат подбирают по нагрузке??

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

21.05.2016 в 17:09:06

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а кто сказал ,что автомат подбирают по нагрузке??

Вы же и сказали:

ЧеловекЧ написал:

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Вы лучше поясните про ПУЭ:

ЧеловекЧ написал: Вадим М, ввыучи сначала ПУЭ ,потом пиши здесь

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Эксперт

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

21.05.2016 в 22:22:39

Вадим М, именно ПУЭ позволяет подбирать автомат именно по нагрузке, ЕСЛИ кабель выдержит. Так что вопрос к ЧеловекЧ такой: автоматами каких максимальных номиналов можно защищать кабели из сообщения Vfrc (настоящие 4 кв. мм; настоящие 6; намеренные 3,2-3,5)?

0