#5597746

gendols, я писала когда-то про монтаж сайдинга в Тереме.

Птица написал:
им выделят время и направят в спокойном режиме

они заинтересованы быстрее сделать и дальше деньги зарабатывать, надо их контролировать, а с представителем все четко обсудить и составить дефектную ведомость с подписями, в которой табличка что надо исправить и каким образом это будет исправлено, кто что привозит, в каком объеме, разборка, сборка, все по порядку.

Птица написал:
Под конец переделок подписывается что-то (акт?), что претензий не имеешь

надо спросить у них, а вот писать, что претензий не имеет не надо, Вы же не знаете как они переделают. Если что-то не видели как делают так в акте и надо написать

Терра, дефектная ведомость это как сам напишешь табличку эту или есть какая-то форма?

Всем спасибо, кто ответил.

Я нашла инфу, что такое дефектная ведомость. По смыслу было понятно, но все же вот

Пока искала, наткнулась на такое видео про Викинг

И про Канцлер

Застекленный балкон - самое то.

Птица написал:
Терра, дефектная ведомость это как сам напишешь табличку эту или есть какая-то форма?

Птица, пишется в свободной форме, главное что бы понятно было

Терра, кстати, нам посчитали потери в деньгах, если топим электричеством. До этого было, если газом. Но газа не предвидится, поэтому в отчете указано так:
Нами был выполнен оценочный расчет энергопотерь вследствие избыточного воздухооб-
мена, основанный на среднестатистических данных обследования жилых домов в Москов-
ском регионе. Для целей расчета были приняты следующие исходные параметры:
Продолжительность отопительного периода: 214 сут.
Средняя температура наружного воздуха в отопительный период: -3,1°C
Средняя температура воздуха в помещениях в отопительный период: +20°C
КПД системы отопления в целом: 85,5%
Стоимость электроэнергии: 1,79 руб./кВт (ночной тариф), 5,27 руб./кВт (дневной тариф)
Отапливаемая площадь: 85 кв.м.
Отапливаемый объем: 243,3 куб. м.
при которых избыточные затраты электроэнергии на отопление здания составляют
5 866,2 кВт*ч в год (24 110,08 руб. в год).
Блин, вот тут-то жаба начинает подкрадываться и тянуть лапы, а я думаю, что если все кончится тремя вагонками сверху и снизу как-то снятыми, а потом приделанными, то я, пожалуй, готова покрасить. Даже осталось чем. Тарифы наши реальные, по которым платит все наше СНТ.

gendols, не должно быть никаких щелей, что под щелью?

Птица, эти расчеты усредненные, не учитывающие нюансов Вашего ощущения тепла. для меня +20 град. мало, да и по нормам в жилье комфортно +22 град. (но могу и ошибаться, не помню). У вас вентиляция, это тоже уносит тепло. Но все равно сумма достаточно большая.
Вы сейчас подумайте и постарайтесь найти и записать как можно больше недоделок и косяков. Особенно примыкания окон, всевозможные стыки. напишите все прям в табличке, чтобы не забыть.
Балкон хорош, но так удобно в дом залезать или по окошкам пострелять

Терра, я бы в идеале видела дальше процесс так. В согласованный день приезжают сразу вдвоем тот специалист, которого должны послать на осмотр и наш бригадир, ну, если ему потом делать-то. Вот они втроем с мужем там пусть и решат, что где вскрывать. Я слезами пообливаюсь, конечно, но как-то не правильно оставлять как есть, если даже в деньгах понятно сколько это. И если тем более, это не 20, а больше градусов комфорт, согласна, значит, и сумма может быть выше. На бригаду никакой обиды у меня нет. Они собирали так, как всегда, как их технологии рекомендуют, как учили, так скажем и предписывает, значит, этот талмут. Плюс конструктив-то тоже играет роль. Это я к тому, что мне не понятно, почему бригада должна устранять за свои что-то. Я полагаю, что контора должна выдать материалы на вот такую переделку, а потом на другие объекты выдавать с запасом. Например, чтоб точно были нахлесты, где надо и всякие там подгибки ветровлагозащиты и пароизоляции, скотч этот правильный или что там положено еще.
Балкон или иные окна: верю в охранные системы. Больше никак сколько бы не было окн или балконов. По=другому всяко возможно.

Птица, Спасибо! Так на площадку захотелось!

Лелик77 написал:
Птица, Спасибо! Так на площадку захотелось!

Лелик77, а я вот как раз поеду, поброжу там потом, поразглядываю. Последний раз в том мае была, когда в рекламацию ходила.
На видео меня там позабавило, как менеджер, когда у него люк на чердак не закрылся в Канцлере, сказал, что там пружина и ушел в спальню. Выкрутился. Улыбнул.

Птица, Планирую в рекламацию в начале апреля, погуляю....

Птица, Когда комне приезжали с ревизией, я у них спрашивал по поводу окон и пароизоляции, они мне ответили, что окна по их технологии сажают только на пену, не каких лент и псулов и пароизоляцию скотчем не проклеивают, хотелось-бы услышать от Максима-Терем, правда это? И еще вопрос, в некоторых комнатах пароизоляция не в нахлест пол-стена, это теперь придется вскрывать полы и переделывать?

nikolaich. написал:
Птица, Когда комне приезжали с ревизией, я у них спрашивал по поводу окон и пароизоляции, они мне ответили, что окна по их технологии сажают только на пену, не каких лент и псулов и пароизоляцию скотчем не проклеивают, хотелось-бы услышать от Максима-Терем, правда это? И еще вопрос, в некоторых комнатах пароизоляция не в нахлест пол-стена, это теперь придется вскрывать полы и переделывать?

nikolaich., вот ведь какая штука. Спецы, тепловизором проверяющие, как раз говорят о том (и в отчете есть в заключении), что как раз не проклейка пароизоляции приводит к тому, о чем сейчас речь. А этого в технологии сборки домов нет. Интрига. Окна у нас-таки на ПСУЛе, совсем впадать в маразм и их трогать мы не будем. Меня волнуют стыки полов со стенами, как у Оли все. У нас-таки как раз именно там вся фигня основная. Я, честно, своими женскими мозгами не понимаю, как туда добраться, не снимая полы. А снаружи - это не то, как понимаю теловизоропроверяющих. Опять интрига. Вот я и решала, на себя взять административщину (заяву там отвезти, дни согласовать) и рыдания, а муж чтобы решал что вскрывать. Он все там понимает, а если бригадир наш приедет, они совсем друг друга поймут. Надо ведь и лучше сделать, и малой кровью обойтись желательно.

nikolaich., делайте все, что необходимо, даже, если нужно вскрывать полы. Понимаю, как тяжело решиться, но Вам жить в этом доме. Если от чего-то откажитесь сейчас, все равно к этому со временем вернетесь.

nikolaich., и покрасьте стены, раз предлагают. Честное слово, зачем вам это делать самим. Извините, если очень пристаю с этой краской.

Вот сделал фото, причем стены все наружные.

gendols написал:
У кого сайдингом обшит дом, посмотрите место в нижнем углу окна с внешней стороны, как должно быть и вопрос к Максиму-Терем или может кто просто знает. И ещё у меня на длиной стене нет стыковчной планки по середине и в тех разных местах где соединяются панели, они друг к другу не прикреплены и есть зазор большой между ними, на фото не видно, выложу попозже.

gendols, у меня так же дырки оставили, залил сантехническим белым герметиком и проблема решена. На такие мелочи нет времени мотаться на площадку по рекламациям, а потом ждать рабочих.

nikolaich. написал:
Вот сделал фото, причем стены все наружные.

nikolaich., не понимаю, что на фото. Она у меня открывается, как узкая горизонтальная полоска, там видна какая-то щель. А что это не понятно.

Птица написал:

nikolaich. написал:
Вот сделал фото, причем стены все наружные.

nikolaich., не понимаю, что на фото. Она у меня открывается, как узкая горизонтальная полоска, там видна какая-то щель. А что это не понятно.

Птица, это стык стены с полом снятый в панорамном режиме, на нем должно быть видно, что нет пароизоляции, это я снял плинтус, попробуйте увеличить, должно быть все видно.

nikolaich. написал:

Птица написал:

nikolaich. написал:
Вот сделал фото, причем стены все наружные.

nikolaich., не понимаю, что на фото. Она у меня открывается, как узкая горизонтальная полоска, там видна какая-то щель. А что это не понятно.

Птица, это стык стены с полом снятый в панорамном режиме, на нем должно быть видно, что нет пароизоляции, это я снял плинтус, попробуйте увеличить, должно быть все видно.

nikolaich., это наверное и есть наша фигня. Я теперь понимаю, надеюсь, что правильно, что пароизоляция должна хотя бы друг на друга находить на местах примыкания стен и пола. А тут как раз видно, что этого нет? И еще. Я раньше с пылесосом ходила каждый день/, потому что делали все чего-то. Сейчас хожу реже, муж заметил особенно после проверки тепловизором, когда проверяли через аэродверь, что пыли под лестницей полно, собралась так в валик. Я еще подумала, что вот хозяйка-то давно не убиралась, а потом он ее поразглядывал, а похоже это на утеплитель как раз, как будто его выдувает из стены или ну, уж не знаю как, но он появляется под лестницей рядом с плинтусом. Это некие волокна действительно очень похожие на утеплитель.

Птица, совершенно верно, выдувает и утеплитель и опилки которые рабочие сметали под пол.

ROV777 написал:

gendols написал:
У кого сайдингом обшит дом, посмотрите место в нижнем углу окна с внешней стороны, как должно быть и вопрос к Максиму-Терем или может кто просто знает. И ещё у меня на длиной стене нет стыковчной планки по середине и в тех разных местах где соединяются панели, они друг к другу не прикреплены и есть зазор большой между ними, на фото не видно, выложу попозже.

gendols, у меня так же дырки оставили, залил сантехническим белым герметиком и проблема решена. На такие мелочи нет времени мотаться на площадку по рекламациям, а потом ждать рабочих.

ROV777,
Сегодня съездил на площадку в кузьминки, почти во всех домах такая хрень, где-то больше, где-то меньше и у одного дома почти норм. Заделаю герметиком. На 1-ом фото моё, второе на площадке.

Строится, спустя примерно 20 дней.

gendols написал:

ROV777 написал:

gendols написал:
У кого сайдингом обшит дом, посмотрите место в нижнем углу окна с внешней стороны, как должно быть и вопрос к Максиму-Терем или может кто просто знает. И ещё у меня на длиной стене нет стыковчной планки по середине и в тех разных местах где соединяются панели, они друг к другу не прикреплены и есть зазор большой между ними, на фото не видно, выложу попозже.

gendols, у меня так же дырки оставили, залил сантехническим белым герметиком и проблема решена. На такие мелочи нет времени мотаться на площадку по рекламациям, а потом ждать рабочих.

ROV777,
Сегодня съездил на площадку в кузьминки, почти во всех домах такая хрень, где-то больше, где-то меньше и у одного дома почти норм. Заделаю герметиком. На 1-ом фото моё, второе на площадке.

gendols,
они сделаны специально, нельзя их закрывать

gendols написал:

ROV777 написал:

gendols написал:
У кого сайдингом обшит дом, посмотрите место в нижнем углу окна с внешней стороны, как должно быть и вопрос к Максиму-Терем или может кто просто знает. И ещё у меня на длиной стене нет стыковчной планки по середине и в тех разных местах где соединяются панели, они друг к другу не прикреплены и есть зазор большой между ними, на фото не видно, выложу попозже.

gendols, у меня так же дырки оставили, залил сантехническим белым герметиком и проблема решена. На такие мелочи нет времени мотаться на площадку по рекламациям, а потом ждать рабочих.

ROV777,
Сегодня съездил на площадку в кузьминки, почти во всех домах такая хрень, где-то больше, где-то меньше и у одного дома почти норм. Заделаю герметиком. На 1-ом фото моё, второе на площадке.

gendols, Это дренажные отверстия. На образце с площадки они тоже есть просто прикрыты "защитно" декоративными колпачками. Они нужны чтобы конденсат и вода стекали наружу, если открыть окно вы увидите дырки в раме. В общем не вздумайте заделывать эти отверстия герметиком, пожалеете))

maksimkas написал:

gendols написал:

ROV777 написал:

gendols написал:
У кого сайдингом обшит дом, посмотрите место в нижнем углу окна с внешней стороны, как должно быть и вопрос к Максиму-Терем или может кто просто знает. И ещё у меня на длиной стене нет стыковчной планки по середине и в тех разных местах где соединяются панели, они друг к другу не прикреплены и есть зазор большой между ними, на фото не видно, выложу попозже.

gendols, у меня так же дырки оставили, залил сантехническим белым герметиком и проблема решена. На такие мелочи нет времени мотаться на площадку по рекламациям, а потом ждать рабочих.

ROV777,
Сегодня съездил на площадку в кузьминки, почти во всех домах такая хрень, где-то больше, где-то меньше и у одного дома почти норм. Заделаю герметиком. На 1-ом фото моё, второе на площадке.

gendols, Это дренажные отверстия. На образце с площадки они тоже есть просто прикрыты "защитно" декоративными колпачками. Они нужны чтобы конденсат и вода стекали наружу, если открыть окно вы увидите дырки в раме. В общем не вздумайте заделывать эти отверстия герметиком, пожалеете))

maksimkas,
Вы имеете ввиду отверстие, куда вставляется пластиковая защелка? Но я имел ввиду, где видно в углу ОСБ плиту.

Вероятнее всего при укладке пароизоляции пола, они не оставили достаточного размера для нормальной проклейки стыков.
Я вот постоял над душой у них - концы по 30 см они сделали. Затем когда стены утепляли все стыки проклеили лентами.

Форумчане, как вы полагаете, если есть выбор, нужно на переделку приглашать бригаду, которая строила, или другую, которую служба рекламации посылает по своему усмотрению. И почему?
И если к кому-то уже приезжали, как к Nikolaich, для оценки переделок, то кто это? Прораб? Технолог? По классификации должностей Терема это кто?